  • 通风排烟图片1

    来源:北京希达,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程: 暖通设计,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 风管制作: 1.1风管材质:金属(镀锌钢板、不锈钢…) 非金属(硬聚氯乙烯、玻璃钢、玻镁…) 复合材料(不燃材料面层复合绝热材料板制成:酚醛、铝箔离心棉…)、建筑风道。 1.2排烟风管:本体、框架、固定材料、密封垫料必须为不燃材料。 钢板风管厚度按高压系统选择,...查看详情

    用户:微微一笑有用吗 浏览量:848 时间:2020-06-02
  • 装配式施工图片1

    装配式建筑已经成为国家政策在火热推进,但是对于装配式建筑,大多数项目由于缺乏理论和经验,在现场施工质量管理与验收上还存在诸多问题。本文基于中建七局的工程实践,总结装配式混凝土建筑施工质量管理与验收的做法,以供大家参考实施。 1 质量管理体系 施工单位应建立健全可靠的技术质量保证体系。配备相应的质量管理人员,认真贯彻落实各项质量管理制度、法规和相关规范。 建设单位和监理单位应制定严格的质量监督管理措...查看详情

    用户:罗小黑 浏览量:14549 时间:2020-06-01
  • 外墙水泥砂浆防水层施工的工程质量验收包括哪些...查看详情

    用户:yjwn45369 浏览量:63 时间:2020-05-28
  • 如何填写土方回填隐蔽工程质量验收记录...查看详情

    用户:wjsj_33962 浏览量:113 时间:2020-05-26
  • 最新建筑地基基础工程施工质量验收标准...查看详情

    用户:lxthq 浏览量:1013 时间:2020-05-22
  • 中央空调图片1

    来源:暖通南社 如有侵权请联系删除 风管设计的基础知识: 1.风管设计的基本内容 ①确定风管的形状和选择风管的尺寸。 ②计算风管的压力损失。通过对风管的沿程(摩擦)压力损失和局部压力损失的计算,最终确定风管的尺寸并选择风机。 风管的压力损失ΔP(Pa) 风管的压力损失:ΔP=ΔPm+ΔPj 式中:ΔPm-风管的沿程压力损失(Pa); ΔPj-风管的局部压力损失(Pa)。 2. 风管的统一规格 ...查看详情

    用户:逸扬 浏览量:2304 时间:2020-04-26
  • 结构资料库图片1

    一、对于水泥的进场质量验收,2002版《规范》第7.2.1条的用词是复检,而2015版《规范》第7.2.1条用词是检验,对预拌混凝土搅拌站来说,内部试验室(但没有检测资质)的抽样检验能不能作为2015版《规范》第7.2.1条规定的水泥进场检验,还是必须送有资质检测机构进行检验?另外,关于复检和抽样检验有何区别? 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002版中的表述是'进场复验,而...查看详情

    用户:芦田爱菜 浏览量:4938 时间:2020-03-30
  • 建筑给排水图片1

    6228850 楼层临时用水6228851 卫生间等电位扁钢预留6228852 卫生间等电位扁钢预留 卫生间止水节直埋安装 多功能止水节成品 灯位盒 灯位盒 等电位焊接细部 板筋间距检查 给水管道套管预埋 止水节 插座预留管线 空调插座 空调套管 给水管套管预埋 弱电箱位置管线 插座管线 给水管道剪力墙压槽 等电位连通 等电位连通 灰空间管线 等电位连通...查看详情

    用户:小韭菜花儿 浏览量:4659 时间:2020-02-10
  • 一般规定 一、洁净厂房工程施工完成后应进行验收,验收宜划分为竣工验收、性能验收、使用验收。 二、竣工验收应在分项验收合格后进行。 三、性能验收应在竣工验收完成后进行,并应进行检测。 四、使用验收应在性能验收完成后进行,并应进行测试。 五、洁净厂房验收的检测状态应分为空态、静态和动态。竣工验收阶段的检测宜在空态下进行,性能验收阶段宜在空态或静态下进行,使用验收阶段的检测应在动态下进行。 竣工验收 一...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:439 时间:2019-10-09
  • 建筑规范图片1

    一、风速测试仪器可使用热球式风速计、超声风速计、叶片式风速计等,风量测试可使用带流量计的风罩、文丘里流量计、孔板流量计等。二、单向流设施的截面风速、面风速和风量测试应符合下列规定: 1 对单向流设施的风速测试,应将测试平面垂直于送风气流,该测试平面距离高效空气过滤器出风面应为150mm~300mm,宜采用300mm。应将测试平面分成若干面积相等的栅格,栅格数量不应少于测试截面面积(㎡)10倍的平方...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:361 时间:2019-10-09
  • 建筑规范图片1

    SICOLAB洁净厂房施工及质量验收(空气洁净度等级测试) 一、空气洁净度等级的测试宜采用粒子计数器,采样量应大于1L/min。测试粒径大于或等于0.5μm粒子时,宜采用光散射粒子计数器;测试粒径大于或等于0.1μm的粒子时,宜采用大流量激光粒子计数器,采样量应为28.3L/min;测试粒径小于0.1μm的超微粒子时,宜采用凝聚核激光粒子计数器。 二、采样点的确定应符合下列规定: 1 最少采样点应...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:323 时间:2019-10-09
  • Ⅰ 主控项目 一、消声器、隔声罩等噪声控制设备安装前,应按工程设计文件和产品说明书的规定,检查其完整性、严密性、规格尺寸等,并应做好记录。 检查数量:按系统、用途抽查50%,且不得少于2件。 检验方法:观察检查,尺量。 二、消声器的安装应符合下列规定: 1 安装位置、方向应正确,与风管或配管的连接应严密,不得有损坏与受潮;两组同类型的消声器不应直接串联; 2 现场安装的组合式消声器,其组件的排列、...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:372 时间:2019-10-08
  • 一般规定 一、微振控制设施应与洁净厂房主体结构、动力公用工程、净化空调系统、排风系统等相关设施同步施工安装。 二、微振控制设施的施工应根据具体工程项目特点,并按微振控制设施的设计、测试和建造程序进行。 微振控制设施施工 Ⅰ 主控项目 一、洁净厂房的微振控制设施的施工应按下列阶段进行测试分析: 1 现场环境振动测试及分析; 2 建筑结构振动特性测试及分析; 3 精密设备仪器安装场所环境振动测试及分析...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:335 时间:2019-10-08
  • 洁净厂房施工及质量验收(特种设施安装) 一般规定 一、本章适用于洁净厂房内的高纯气体供应设施、纯水供应设施、工艺生产用水设施、化学品供应设施的安装施工质量验收。 二、特种设施的安装施工应符合下列规定: 1 相关的土建工程应已验收合格,并应办理交接手续; 2 应按工程设计文件和相关设备出厂技术说明要求进行安装; 3 各种设备及其附件、材料应已进行现场检查、检验,并应符合工程设计和设备技术要求,同时应...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:270 时间:2019-10-08
  • 一般规定 一、洁净厂房净化空调系统的施工、验收除应符合本规范的规定外,还应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的有关规定。 二、净化空调系统施工中使用的材料、附件和设备应符合工程设计图纸的要求,并不得产生或散发对产品生产的正常进行、产品质量和人员健康有害的物质。 三、施工中所使用的材料、附件和设备应具有产品出厂合格证等,进施工现场前应经验收,并应做好产品验收记录。 四...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:416 时间:2019-10-07
  • 建筑规范图片1

    一般规定 一、洁净厂房装饰装修工程进行施工详图设计时,应包括下列内容: 1 室内装饰装修技术要求; 2 吊顶、墙体用金属壁板模数选择; 3 吊顶、隔墙、门窗、送回风口、灯具、报警器、设备留洞、管线留洞、特殊留洞等设施的综合布置和气密性节点图; 4 门窗构造和节点图、金属壁板安装节点图。 二、洁净厂房装修工程还应符合现行国家标准《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB 50354、《建筑装饰装修工程质...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:399 时间:2019-10-07
  • 洁净厂房施工及质量验收(消防、安全设施安装) 一般规定 一、消防、安全设施的安装施工单位应具有规定的资质和安装施工许可证。 二、消防、安全设施的安装施工应符合下列规定: 1 相关的土建工程应已施工验收合格,并应办理交接手续; 2 应按工程设计文件和相关产品出厂技术说明文件的要求进行安装; 3 安装前,应认真核查消防、安全产品制造单位的资质、制造许可证的真实性,并应符合相关规定,同时应做好检查记录;...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:529 时间:2019-10-07
  • 建筑规范图片1

    洁净厂房施工及质量验收(配管工程) 一般规定 一、本章适用于洁净厂房内设计压力不大于1MPa,设计温度不超过材料允许使用温度的碳钢管道、不锈钢管道、工程塑料管道等配管工程的施工安装质量验收。 二、管道的施工安装应符合下列规定: 1 与配管工程相关的土建工程应已检验验收合格,并应满足安装要求,同时应已办理交接手续。 2 施工安装应按工程设计文件进行。 3 配管工程使用的材料、附件、设备等应已检验合格...查看详情