本专题为土木在线商业住宅消防设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与商业住宅消防设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
在一消考试中,我们经常遇到 商业+住宅 的建筑,有住宅底部设置的商业服务网点的建筑,也有住宅与商业合建的建筑,两者的消防要求截然不同。怎么区分它们呢? 什么是商业服务网点? 商业服务网点是指设置在住宅建筑的首层或首层及二层,每个分隔单元建筑面积不大于300m?的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房。 一般商业其服务功能未限定为商店、邮政所、储蓄...查看详情
现在做一个小区,一栋多层商业大于10000小于30000平方米,设置36立方米高位水箱,住宅为17层纯住宅,设置18立方米水箱,请问,这样一个小区可以设置一个36立方米的水箱设置在17层住宅屋面吗?...查看详情
最近遇到个项目,是成口字型布置的住宅群,地上4层,无地下室,首层为商铺,单个商铺面积不大于300平方米,建筑面积每栋楼七八千左右,建筑体积过万。 设计是按照06版的建规。消防报建的时候,审核意见书说没有设室内外消火栓。 请问设有室外消火栓,且用水量30L/s的情况下还需要设置室内消火栓吗?求详解。...查看详情
住宅和商业叠加,根据防火规范要分别计算消防用水量,请问有了解的老师,最后的消火栓用水量需要两者叠加么??????...查看详情
题目:有栋建筑(1~2F生鲜超市,3`17F住宅)每层面积900M2,总建筑高度52M, 请问:室内外消防水量多少? 答:建规5.4.10第3条,室外按公共建筑(1类)设计,室内根据各自建筑高度,分别按住宅与非住宅设计,故室外消火栓30L/S,室内消火栓15L/S; 专家:错误。建筑专业定性一类高层公共建筑,应从严设按一类共建设计,室外30L/S,室内40L/S;且要求设计喷淋。 现实中大家遇到是...查看详情
高层住宅底层为商业,以及附近相连接的一层商业网点消防按照那个规范设计,喷淋设置不设置?...查看详情
按建 筑 设 计 防 火 规 范(2014 年 6 月 20 日定稿)第 8.2条室内消火栓章节中第二条规定:高层公共建筑和建筑高度大于 21m 的住宅建筑; 注:建筑高度不大于 27m 的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防 竖管和不带消火栓箱的 DN65 的室内消火栓。 我现在接触的一个项目 层数为4层 建筑高度为20.85m,按以上要求是不需要设置室内消火栓的,但是底层为...查看详情
图纸简介: 工程简介:建筑总高度 93.60米,属一类高层住宅楼,包括消费,给排水等设备,分为高低压区。 图纸内容:图纸目录、给排水设计首页、给排水及消防平面图、喷淋平面图、水泵房大样图 地下室给排水系统图、给水系统图、排水系统图、水箱间给排水平面图。 投稿网友: louchunxiao 上传时间: 2014-06-06...查看详情
图纸简介: 该建筑地上34层,地下2层,图纸包括地下二层给排水消防平面图、地下二层自喷平面图、地下一层给排水消防平面图、地下一层自喷平面图、各分层给排水消防平面图、一至三层自喷平面图、机房层给排水消防平面图、户型给排水大样图、管井大样图、给水排水消火栓自喷系统图。 投稿网友: luanlongchen 上传时间: 2014-05-19...查看详情
喷淋分了高低区,但是两根管道都是从车库的喷淋环网接出的,只是一其中一个设了减压阀,那水泵接合器要不要分高低区设置?...查看详情
高层住宅(共25层,下面4层为商业)。单层面积不超1500平方米,设置一台消防电梯。问题是,消防电梯在商业部分是否必须要停留? 我认为是如果在商业停靠,需要在前室增加一个防火门。但是规范上好像没有要求,那就是不停也可以,将消防电梯经过商业的那三层门洞砌死,这样只砌墙,不用要防火门了。 现在做的是没有在商业部分留门,消防验收时提出来说需要留门,是必须留的吗?请各位帮忙释疑,不胜感激!...查看详情
图纸简介: 本图主要设计的是某个小区的商业住宅的消防,有线电视,电话,网络的设计。图纸可供参考~ 投稿网友: pzswk 上传时间: 2013-05-24...查看详情
住宅小区与商业小区对消防有什么不同的要求?...查看详情
请问大家在做这些项目的时候,怎样去设计消防联动系统呢?尤其是什么时候需要用消防模块控制呢。我对这方面知识很模糊,看了JGJ16-2008 章节,我还是一知半解。求大家指点下。我上传个例子说明下 4418246...查看详情
左侧为6层纯住宅(体积8000),右侧为3层商业(体积小于4000),中间间隔设有伸缩逢。此工程消防应按什么计算,需要做室内消防吗?若需要消防水量如何确定?...查看详情
总图如附件 住宅建筑高度56米 住宅一二层与商业3连接部分为商业网点,满足商业网点设置要求 商业3分割成多个一二层上下连接的独立商铺,面积大于200,小于300 商业3体积不超5000 这种形式商业3应该称为高层建筑的商业网点,还是裙房? 按照商业网点是不是只需要设消防卷盘和灭火器了? 如果按照裙房就得按照《高规》要求做消火栓、水泵接合器、灭火器了? 4141934 4141935...查看详情
设计了1栋多层住宅带商业网点(住宅3层 商业网点2层,每个商业网点的每层面积小于80平米,2层一共小于160平米 共5层 建筑高度 17m) 设计时未考虑设室内消火栓系统 设了灭火器 图审已过 现本地消防大队提出要补室内消火栓系统 理由为 本栋楼是综合楼 套建规8.3.1.4 现请教下: 1 本栋楼是否为综合楼 本人认为是商住楼 2 如果设计室内消火栓系统 能否只在底层设置(建规8.4.3.1:如...查看详情
按规范:低于18层,单层面积小于650平方米的塔式住宅可以设双阀双栓消火栓 但是如果一层是商业服务网点,那么楼上住宅部分还能用双阀双栓消火栓么...查看详情
底层,二层为商业网点不超过七层的单元式住宅,消防如何做?有没有商业网点体积5000m3的界限,还有商业网点的定义是住宅底部,底部是否是完全骑在商业上面,如果有部分商业上没有住宅,是否就不是商业网点....查看详情
我设计的是一住宅楼,有地下储藏室,一层为商业点,建筑面积大于200平方米,二至四层为住宅,按建筑防火规范8.3.3 它说大于200的商业服务网点,那这种底墒式的商店算不,设消防吗?...查看详情