距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线消防设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
1、管材的选型不要太复杂,有的设计一个系统能有5种管材; 2、阀门选型要明确,比如是闸阀还是蝶阀等等; 3、管道保温防结露的材料、厚度、部位要明确; 4、走道内和其他专业的管道布置要留够的足够的空间(保温、操作、法兰、阀门等等,并不是简单画条线就能解决问题); 5、一些设备或容器的尺寸要能够做到心中有数,有的设计留地方那些小,可自己设计出来的东西很大,整个房间简直没有法干活了; 6、设计中管道的标...查看详情
论文简介:公共建筑二类高层的消防设计文件,包括建筑 水 暖 电专业 投稿网友:yongna1215 上传时间: 2013-10-10...查看详情
现有一三层酒店,一楼为宴会厅,二楼包间,三楼客房,高度共10.8米,面积1386.5平方米,现要求设计消火栓和烟眼报警系统,请问需要设消防水池和消防水箱吗?可以采用常高压给水系统吗?希望好心人解答,多谢啦...查看详情
消火栓系统: 室内消火栓的设置场所:超过五层或体积大于10000m3的办公楼,教学楼,非住宅类居住建筑等其他的民用建筑已知建筑物为地上20层 ,地下一层。其中一到三层为裙房 与地下室的层高均为4.5m,3到20层的为标准层,其余出屋面层的层高均为3m。则建筑物的总体积为113241.3m3>1000m3,所以要使用消火栓消防系统。 消火栓给水系统的选择: 本建筑的高度为64.5m,按照高层...查看详情
一个学校的结构实验室(厂房),层高15m,平面尺寸18*45m。人员不密集且室内为难燃烧或不燃烧物体。 依据现行防火规范GB50016-2006 消防设施设室内、外消火栓、灭火器;可不设自喷(消防炮)等其他灭火施设。 室内消防用水量取15L/S(应按16.2水柱计算水量?),充实水柱长度为16.2m 。依据如下: 1 据8.4.1条应设室内消火栓系统;8.5自动灭火系统的设置场所 可不设自喷(消防...查看详情
图纸简介: 工程简介:本工程设计包含给水排水,消防给水,自喷给水,太阳能热水系统。 图纸内容:负一层喷淋平面图、一层喷淋平面图、给排水平面图、屋面太阳能、消火栓系统原理图、喷淋系统图、热水系统原理图,排水系统图。 投稿网友: zheliushi 上传时间: 2013-09-30...查看详情
论文简介:上海大中型商场消防设计规范,好长时间没有上传了,由于不知道怎么上传,上海地方建筑设计规范,我只能一个个上传了,抱歉 投稿网友:yangshunhua 上传时间: 2013-09-28...查看详情
图纸简介: 本图纸是某地高层建筑给排水、消防设计施工图,图纸包含:给排水平面图、系统图、设计说明,含消火栓、自喷等,可供参考。 投稿网友: bushking 上传时间: 2013-09-25...查看详情
图纸简介: 本工程为与住宅相通的地下车库的给排水消防设计,分三个防火分区,喷淋采用湿式报警系统。图纸内容设计总说明,车库集水井详图,消火栓系统图,地下室套管平面图,给排水消防平面图,喷淋平面图等。 投稿网友: zxcceng 上传时间: 2013-09-25...查看详情
论文简介:关于汽车4S店消防设计与监管的探讨,对4S店建筑的消防类型进行定性,对维修车间防火的重点进行分析和指出。 投稿网友:zzl8901 上传时间: 2013-09-18...查看详情
图纸简介: 本图纸是某大厦建筑电气施工图,地下2层,地上22层,带人防。图纸内容:各层配电干线平面图,各层照明平面图,各层消防平面图,地下二层战时干线及动力平面图,地下一层战时干线及动力平面图等,可供参考。 投稿网友: pop101566 上传时间: 2013-09-17...查看详情
火灾报警与消防联动控制系统的设计与施工...查看详情
图纸简介: 本工程为某220KV变电站消防施工图,共计10张。本变电站工程配电综合楼火灾危险性为戊类,耐火等级二级,建筑体积约3000平米。图中主要包含总平面布置图、各单体灭火器平面布置图、施工总说明以及竖向拓扑图等。 内容主要遵循< >和 < >中的有关规定。整体说来该图纸虽工作量不大,但是设计内容包含了消防的所有东西,各连接点(比如与市政的接口大小、压力等)都描...查看详情
图纸简介: 本图纸为某地下车库消防、自动喷淋给排水设计图纸,图纸内容包括:地下汽车库喷淋说明,喷淋平面图,消火栓系统图,排水系统图等等。 投稿网友: aaaaawoaini 上传时间: 2013-09-17...查看详情
根据沈阳某超高层项目实例对消防给水系统进行了初步讨论。介绍了消火栓系统喷淋,自动喷淋系统,部分采用了大空间自动扫瞄定位喷水灭火系统(水炮)等的设计和水量计算。为类似超高层建筑消防设计提供参考。工程概况:沈阳某建筑占地面积约为 92000 ㎡,地上建筑面积约为 80000 ㎡,地下总建筑面积约为330000 ㎡。项目包括一 68 层办公楼,约为 350m,四层大型商场及四层地下车库。地下第三层、第四...查看详情
此为网络资源 ,旨在交流学习~~欢迎下载。。。...查看详情
论文简介:阐述了高层民用建筑消防给排水设计中室外消火栓、水泵接合器、室内消火栓的设置等相关应注意的问题 投稿网友:qinluo007 上传时间: 2013-09-15...查看详情
论文简介:此论文为会议论文,对如何设计地下车库消防进行了详细的说明,尤其是喷头的设计,旨在技术交流~·· 投稿网友:cyj5645 上传时间: 2013-09-14...查看详情
现在大空间消防采用消防炮已经很普遍,然后好多设计人员设计中均存在疑问,希望此资料帮你完成设计~~~...查看详情
本帖最后由 sljhnsexn 于 2013-9-13 16:01 编辑 外交部办公大楼是全国重点工程之一。在简要介绍该工程的给排水及消防系统设计及特点的同时重点介绍了施工配合及实际运行中的体会和问题。1、工程概况外交部办公大楼位于北京市朝阳门立交桥的东南角,主楼面对朝阳门立交 桥,两翼分别平行于朝阳门南大街和朝阳门外大街。占地面积3.6万m2,总建 筑面积近12万m2。主楼地上19层,配楼地上...查看详情