  • 混凝土结构图片1

    本资料为地下1地上15层旅馆全套设计图纸(含建筑电气消防),其包含的内容为平面图,二层消电平面图,三层消电平面图,立面图,十五层平面图,屋顶层平面图等仅供参考 地下1地上15层旅馆全套设计图纸(含建筑电气消防) 56788385678833567883456788355678836 5678833 5678834 5678835 5678836 5678838 5678839...查看详情

    用户:不懂e 浏览量:681 时间:2016-12-23
  • 消防给水及消火栓系统1、消防水池(1)消防水池的有效容量偏小 对建筑物火灾延续时间、室内消火栓用水量选用错误。老工程改造后,增设喷淋系统,水池容量没有增加。(2)合用水池无消防专用的技术措施 有些工程的消防用水与生产、生活合用水池,以防止水质变坏;但未设计消防专用措施。(3)较大容量水池无分格措施 消防水池如超过1000m3的消防水池,所对应的建筑危险性或重要性比较大,消防水池有了分格措施后,消防...查看详情

    用户:qq_1472528273624 浏览量:4716 时间:2016-12-07
  • 1.《建筑设计防火规范》GB50016-20146.2.7(强) 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。 2.《建筑设计防火规范》GB50016-20148.1.6(强) 消防水泵房的设置应符合下列规定: 1.单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级; 2.附设在建筑内的消防...查看详情

    用户:qq_1472528273624 浏览量:20821 时间:2016-12-06
  • 1、《建筑设计防火规范》5.5.3条,哪些建筑的楼梯宜通至屋面?上人屋面是否设疏散平台?建筑的楼梯间宜通至屋面,通向屋面的门或窗应向外开启,(多层住宅可以不通);高层坡屋面的屋面也必须连通。屋面疏散平台面积按楼梯间疏散总人数的50%计算屋面疏散人数,平台面积按一平方米5人计算。 2、防烟楼梯间通向屋面(或室外)的门是否需用乙级防火门?根据GB50016-2014第5.5.3条的规定,民用建筑的楼梯...查看详情

    用户:yilingguoguo 浏览量:5116 时间:2016-12-02
  • 多层商住楼有两类: 一类是一层或一二层设有商业网点的单元式住宅楼; 另一类是连家店,“连家店”大多为两层,有时为三层或四层,每套的面积几十平方米到几百平方米不等,下部为商店,上部为住宅,这类建筑在销售和使用上异常灵活,因而在城郊和小城镇非常普及。 而这些类型的建筑的消防给水,防火规范未有明确的说明, 建设单位 往往消防意识淡薄,重经济效益而漠视消防安全,不愿投...查看详情

    用户:co1458697065939 浏览量:4211 时间:2016-11-29
  • 5657666 1、 工程概况 本项目位于天津市中心城区西南部,外环线绿化带外侧,与发展中的第三高教区相邻,是天津新技术产业园区的重要组成部分。 地处京津发展轴,与中心城区唇齿相依,临近高速公路、铁路枢纽、航空港及海港。距天津市中心城区的核心区仅9公里,交通十分便利,具有优越的地理位置和区位优势。 整个中央商务区的基地面积为325492.4 平方米,...查看详情

    用户:qq_1470637920409 浏览量:1627 时间:2016-11-28
  • 今天和同事讨论一个项目中是否需要设置消防水池的问题时,翻阅规范,规范是这么写的:符合下列规定之一时,应设置消防水池: 1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量; 2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m; 3、市政消防给水设计流量小于建筑室内消防给水设计流量。 在这三条里边,我们...查看详情

    用户:做一只攻城狮 浏览量:3568 时间:2016-11-28
  • 对于钢结构建造的二层超市消防,无法设计高位消防水箱。是不是在地面设计气压给给水设备? 储水罐容积又该怎么确定?...查看详情

    用户:qq_1434414053942 浏览量:1405 时间:2016-11-23
  • 本帖最后由 fflies 于 2016-11-22 12:05 编辑 此次设计的厂房是制造包装箱的,有四个厂房面积分别为:890单层,8300㎡2层,22000㎡4层。1500㎡单层。应该属于有可燃物厂房吧。 比如占地面积大于多少或者总面积大于多少的厂房需要设置消火栓、喷淋、火灾自动报警、防排烟等。 消火栓肯定要设置,新规建筑占地面积大于300㎡的厂房和仓库应设置消火栓系统。 新规自动喷水、自动...查看详情

    用户:fflies 浏览量:9430 时间:2016-11-22
  • 本人现在有个剧院项目(有放映功能),总面积8千平方米(剧院5000,三层的辅房3000办公用)。观众厅800多个座位,高度最低处12米(不算闷顶)。舞台部分最高25米。 自喷、雨淋、水幕需要上吗? ①防火规范 自喷部分:依据8.3.4 第一条、第四条个人认为不上自喷 ②水幕部分:8.3.6 第一条请问这个舞台口包括剧场的舞台口吗? ③雨淋部分:8.3.7第五条中礼堂的舞台葡萄架下部,不包括剧场吗...查看详情

    用户:xj75652236 浏览量:3564 时间:2016-11-04
  • 建筑给排水图片1

    首先我们来做几道题:(一)单项选择题1.清晰高度一般为()m。A.1m B.1.50m C.2m D.2.50m2.餐饮、商店等商业设施通过有顶棚的步行街连接,步行街两侧的建筑利用步行街进行安全疏散,且步行街采用自然排烟设施。自然排烟口的有效面积不应小于其地面面积的()。A.2% B.5% C.10% D.20%(二)多项选择题下列哪些描述用于防火分隔的下沉式广场的语句是正确的?() A.下...查看详情

    用户:co1458697065939 浏览量:2311 时间:2016-11-02
  • 消规5.2.1临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定: 5:工业建筑室内消防给水设计流量当小于或等于25L/s时,不应小于12m3,大于于25L/s时,不应小于18m3。 条文中所言室内消防给水设计流量含不含自动喷水灭火系统的流量呢?还是仅指室内消火栓的设计流量呢?...查看详情

    用户:孙学生 浏览量:9559 时间:2016-11-02
  • 建筑给排水图片1

    一层为商铺,二层是办公,3—6层为住宅。 现只有1-3层的给排水和消防图,希望前辈指出这其中的一些错误,好让我继续接下来的设计。 补充说明:本人为造价专业,现和同学在自学给排水设计,说实话对于我们这种完全没学过给排水的人来进行设计着实很艰难,所以初步把平面图画好了就来论坛求助了…… 我们不求设计得有多高大上,只想让我们的设计中没有一些基本的常识性错误 然后能满足基本需要就行。希望各位给排水的前辈大...查看详情

    用户:weibo_1477640553732 浏览量:2022 时间:2016-10-28
  • 一、设计依据(1)《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2)《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005(3)《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2005二、消防给水和灭火设施1.消防水源(1)工程的消防水源以市政自来水为水源,市政给水管网供水压力为0.25MPa,分别从相邻的市政管网不同管段上各引一条DN200给水管,在区域内连成环状,担负室外消防及地下消防水池(箱)注水...查看详情

    用户:co1467533724001 浏览量:1699 时间:2016-10-26
  • 求解答:医院的高压氧舱的建筑主体,消防应该以哪种定性?需要设置那些消防系统?消火栓、喷淋?建筑面积755平方米,层高5m...查看详情

    用户:renyuan8769 浏览量:7179 时间:2016-10-18
  • 医院的高压氧舱外围的建筑主体,消防应该以哪种定性?需要设置那些消防系统?消火栓、喷淋?建筑面积755平方米,层高5m...查看详情

    用户:renyuan8769 浏览量:4417 时间:2016-10-18
  • 素材:齐力消防 如有侵权 请联系删除 《建筑设计防火规范》 1、GB50016-2014 6.2.7(强条) 附设于建筑内部的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房及通风空气调节机房和变配电室等,采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。 2、GB50016-2014 8.1.6(强...查看详情

    用户:co1467534131152 浏览量:20407 时间:2016-09-28
  • 建筑消防给水图片1

    火灾自动报警系统56147991、在电气施工图中设计说明未准确阐述联动逻辑关系。2、在总线制联动系统设计中,消防控制室未考虑手动直接控制主要灭火设备。例如CO2气体灭火系统。3、消火栓按钮未考虑设计直接启泵线路。4、在消防联动中,未考虑非消防电源的切断及电梯迫降到底的返馈信号。5、报警系统仅考虑保护接地,未设计工作接地。6、消防控制室设置位置不妥。(有的设计在二楼)7、未考虑消控室供火灾自动报警系...查看详情

    用户:co1467534404782 浏览量:2159 时间:2016-09-26
  • 建筑消防给水图片1

    地下互通式立交隧道逐步在一些经济发达的地区采用,其消防系统设计相对于常规的隧道消防有其自身的特点,设计尚无专门的规范。以国内跨境最大的地下互通式立交隧道为例,总结隧道消防设计的方法和特点,并就隧道消防工程设计的有关问题进行探讨。 5611979 深圳市东部过境高速公路,全线共设置隧道4座,分别为莲塘隧道、仙湖隧道、林果场隧道和北公坳隧道,设计车速60 km/h,为目前国内跨境(即宽度)最大的地下互...查看详情

    用户:co1467534404782 浏览量:3091 时间:2016-09-21
  • 防火门监控系统诠释 防火门监控系统是监控建筑中防火门工作状态的专用系统,属于火灾自动报警系统的独立子系统。近年来,随着国家相关标准规范的颁布实施,防火门监控系统开始在工程应用中使用。由于对防火门监控系统工作机理的掌握及相关标准规范缺乏充分的理解,很多设计人员在工程设计过程中存在一定的误区。通过对相关标准规范的理解,并结合多年的消防工作实践经验,对防火门监控系统产品工程应用的现状进行介绍,并对...查看详情

    用户:co1472537150819 浏览量:1168 时间:2016-09-18