  • 消防车道(Fire Lane) 指火灾时供消防车通行的道路。消防车道是指消防车在实施救火时能够顺利通过的道口,比如公路、小区道路等的路面宽度都必须能够使消防车顺利通过,那么消防车道设计中需要注意哪些呢? 一、消防车道设计规范 (一)低层、多层、中高层住宅 低层、多层、中高层住宅消防车道设计要求:居住区内宜设有消防车道,其转弯半径不应小于6m。 (二)高层(指十层及十层以上的住宅)建筑消防车道设计...查看详情

    用户:zsd_2224478111 浏览量:144 时间:2022-08-25
  • 各地级以上市住房城乡建设主管部门,广州、佛山、东莞市城市管理和综合执法局,广州、深圳、佛山、惠州、东莞、中山市交通运输局,佛山、东莞市轨道交通局,广州、深圳、珠海、河源、东莞、中山、阳江、湛江、茂名市水务局,清远市水利局,各有关单位: 为扎实推进我省城市建设安全专项整治三年行动,加强房屋建筑和市政基础设施工程(以下简称房屋市政工程)勘察设计质量监管,规范建设、勘察、设计单位和施工图审查、消防设...查看详情

    用户:骑白马的刺猬 浏览量:62 时间:2022-08-25
  • 5、生活、消防合用重力水箱分区重力消防给水系统(方案E) 1)图示 2)系统介绍 ①屋顶设置高位消防水箱,高位消防水箱储水量满足《消水规》第5.2.1条的要求,避难层适当位置设中间水箱,中间水箱为生活、消防合用,既提供生活给水,又兼顾消防重力供水功能,一般 中间水箱储存≮30min消防用水量 ,也应采取保证消防用水不被动用的技术措施。转输水泵为生活、消防合用,系统设置平时工况及消防工况,...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:240 时间:2022-08-22
  • 3、转输水箱、减压水箱分设的高压消防给水系统(方案C) 1)图示 (来 源: 16D303-3《 常用水泵控制电路图 》-P296) 2)系统介绍 ① 转输水箱、减压水箱分设的高压消防给水系统,通常上部楼层采用重力供水压力不满足要求,采用临时高压给水系统,设置消防水泵;其余部分不设直接向消防给水管网供水的消防水泵,由 消防转输泵逐级转输至屋顶消防水池,屋顶消防水池储存室内消防一次灭火用水量...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:345 时间:2022-08-22
  • 1、系统分类概述 1)临时高压: ①消防水泵直接串联 ②消防水泵、转输水箱串联供水 2)高压: ③转输水箱、减压水箱分设的高压消防给水系统 ④转输水箱、减压水箱合用的高压消防给水系统 ⑤生活、消防合用的重力水箱分区重力消防给水系统(存争议) 2、消防水泵直接串联(方案A) 1)图示 (来源:16D303-3《常用水泵控制电路图》-P292) 2)系统说明 ① 各分...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:249 时间:2022-08-22
  • 建筑消防给水图片1

    雨淋系统为开式系统,喷晒范围广,水量一般较大。 适用范围参照喷规等具体要求。 关于雨淋系统的作用面积问题: 明确指出,对于大面积场所,可设多套雨淋报警阀组合控制一次灭火的保护范围。 知识点:雨淋系统设计关键点...查看详情

    用户:yunyun 浏览量:197 时间:2022-08-22
  • 碧桂园消防工程施工组织设计...查看详情

    用户:敬于才华 浏览量:38 时间:2022-08-19
  • 四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点(2022年)...查看详情

    用户:岷江河 浏览量:437 时间:2022-08-18
  • 消防值班室vs消防控制室vs消防控制中心 (1)仅有火灾自动报警系统且无消防联动控制功能时,可设消防值班室。 (2)设有火灾自动报警和消防联动控制系统的建筑物,应设消防控制室。 (3)消防系统规模大,需要集中管理的建筑群及建筑高度超过100m的高层民用建筑,应设消防控制中心。 一、消防值班室 消防值班室宜设在首层主要出入口附近,可与经常有人值班的部门合并设置。 二、消防控制室 1.消防控制室的门应...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:526 时间:2022-08-17
  • 《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点(试行)》 (给排水部分) 10.1 一般规定 10.2 消防用水量 10.3 消防水源 10.4 供水设施 10.5 给水形式 10.6 消火栓系统 10.7 自动喷水灭火系统 10.8 其它自动灭火系统 10.9 管网 10.10 消...查看详情

    用户:wx_65806958 浏览量:344 时间:2022-08-17
  • 来源:江苏省住建厅 如有侵权,请联系删除 文末附下载方式...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:87 时间:2022-08-15
  • 摘要 为解决既有建筑改造消防设计难题,南京市出台了设计审查指南文件。针对消防防排烟系统设计相关内容进行了探讨,分析了实际工程设计应用案例,并提出了指南文件目前存在的部分问题,待指南文件修编时进行完善。 关键词 既有建筑;防排烟系统;改造指南;消防设计;改造形式 作者 徐卫荣 夏卓平 江苏省建筑设计研究院股份有限公司 0 ...查看详情

    用户:蒙古上单 浏览量:175 时间:2022-08-15
  • 导 读 主要介绍了上海市疾病预防控制中心理化实验楼、微生物实验楼和P3(即BSL-3和ABSL-3)实验楼的给水系统、热水系统、消防灭火系统、排水系统、雨水系统等的设计情况和主要设计参数,并对系统技术要点如实验给排水量计算、实验纯水系统、排水预处理措施、节水与非传统水源利用、节能、消防灭火系统特殊要求、管道和设备布置、P3实验楼等进行总结,并给出了设计心得和建议。 引用本文:吴健斌. 上海疾控中...查看详情

    用户:年轻有为的风衣 浏览量:208 时间:2022-08-12
  • 山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引...查看详情

    用户:ly0921_163 浏览量:236 时间:2022-08-11
  • 山东省建设工程消防设计审查验收技术指南(疑难解析)...查看详情

    用户:ly0921_163 浏览量:108 时间:2022-08-11
  • 由于医疗设备属于大型精密贵重设备,在医疗设备房给排水、消防设计时,不仅要满足国家相关设计规范及医疗工艺的要求,还要兼顾设备的安全性。本文介绍下消毒供应中心的给排水及消防设计。 消毒供应中心 消毒供应中心是医院内承担各科室所有重复使用诊疗器械、器具和物品清洗、消毒、灭菌以及无菌物品供应的部门。 消毒供应中心给排水设计要点: ①不允许任何无关的给排水管道通过。 ②大型清洗消毒器需用到纯水、软...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:219 时间:2022-08-11
  • 食品加工车间存在潮湿结露、大量蒸汽、多油脂同时清洗剂还有腐蚀性的液体等特点,传统的火灾探侧器无法在这种环境下正常的、可靠的工作,虽然是在低温环境下,但冷库的空气非常干燥,冷库里的各种保温材料、包装材料等易燃物品仍然是潜在的火源。传送装置和照明系统,以及电缆,或者维修时的作业也会增大发生火灾的危险性。 一、冷库特点 根据消防部门统计结果,冷库设施中的主要火灾危险来源于下列因素: ·传送装置及其它运输...查看详情

    用户:wotehua 浏览量:17 时间:2022-08-10
  • 临近下班,领导走到小王的工位前。 “王工,你审核的这份消防烟感器的拆改变更洽商需要再调整一下”。 “好的领导,是因为工程量有问题吗?” “不是的,是套用单价错了”。 “单价错了?不应该,我是按合同清单单价套取的,不会有错”。 “正是因为变更中第二次安装单价,套用了原清单中的安装单价,所以错了。” “另外,为什么拆改后记取了二次调试费?” “因为消防验收规定,工程拆改需要...查看详情

    用户:吃瓜少女 浏览量:81 时间:2022-08-03
  • 3.4 构筑物消防给水设计流量 3.4.1 以煤、天然气、石油及其产品等为原料的工艺生产装置的消防给水设计流量,应根据其规模、火灾危险性等因素综合确定,且应为室外消火栓设计流量、泡沫灭火系统和固定冷却水系统等水灭火系统的设计流量之和,并应符合下列规定: 1 石油化工厂工艺生产装置的消防给水设计流量,应符合现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB 50160的有关规定; 2 石油天然气工程工艺生...查看详情

    用户:笑红尘续往事 浏览量:132 时间:2022-07-28
  • 火灾报警控制器:1、地址总数,均不应超过3200点;2、每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点;消防联动控制器:1、所控制的各类模块总数不应超过1600点;2、每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点;【应留有不少于额定容量 10% 的余量】总线短路隔离器:1、每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过 32 点;2、总线穿越防火分区时,应在穿越处...查看详情