本专题为土木在线柱截面设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与柱截面设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
我们地下室顶板以下的框架柱原来为轴线向外175,地下室以下变为125,梁高为1900高度 我们按如下做法,梁外最上角主筋在柱筋以外,妥吗?烦请各位指导。 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/DUFX73BU9T7KNFK(0QEK5%V.jpg...查看详情
我在做的工程,用PKPM计算,如用450X450 柱配筋结果一边是19一边是15,如改成500X500配筋就都变成7,都是构造。 大家有没有碰见这种情况啊,各位高手帮忙分析一下啦!...查看详情
我们工程已快做到正负0了,设计院来了新蓝图,相较老图,很多柱子截面在正负0变大了,有的柱子已浇筑,还有的未浇筑,平法101图集中还未看到过此构造,即柱子上大下小, 1、是不是已浇筑和未浇筑的柱子在下层(加强层)要补强? 2、已浇筑的柱子在已浇筑的混凝土结构要剔板? 速求大虾给招!!!!!!:Q :Q :Q...查看详情
框架柱变截面时,地下圆柱和地上方柱截面相同,这样做可以吗?如果可以,该如何插筋?如果有节点详图最好了!本人很急,望各位前辈指点,谢谢! 本帖最后由 duqiu970513 于 2008-8-21 10:44 编辑 ]...查看详情
一个多层框架,因建筑造型需要框架柱截面要做这样的变化(如下图所示),我原本建议只收柱截面不作转角,最后由建筑作外包包成有转角的样式,但甲方不同意.不过计算倒是符合规范要求,以前作过柱下圆上方跟下方上圆的,不知道象这次这样的变化在计算上和构造上还需要注意些什么? 3309846...查看详情
现在做一个项目,7层,底部二层为商铺,柱截面考虑为矩形400X500,上部五层为异形柱L或T型240X500(500X240). 这样就出现了一个问题,就是上部异形柱有一肢长500大于下面矩形柱宽度400.总工说可以这么做,我在实际工程中也 这样做过,但是想找个依据,查了许多图集,都没有找到依据。希望有知道这种情况的同仁给指点一下,可以在那里找到相关的依据。...查看详情
正做一个层高2.7米,共22.4米高框架住宅,底层车库,坡屋面,请问老手:1.因建筑布置造成结构布置复杂,多处框架梁出现一端无柱,该端都按指定铰接考虑吗???如不,该端的支撑框架梁计算出扭矩超大,将扭矩系数改为0.4也有很大的扭矩,支座处框架梁严重超筋如何处理??????而指定铰接后,支座框架梁配筋一般不大,需要人工调整吗??如何调??? 2.框架柱原为300*600及300*500,甲方要求视觉...查看详情