距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线混凝土抗震设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与混凝土抗震设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
三本规范的最新征求意见稿,对新规范可以提前了解,大家一定感兴趣吧。 混凝土结构设计规范 建筑抗震设计规范,全部修订,不是08局部修订 建筑地基基础设计规范...查看详情
福州大学 硕士学位论文 钢—混凝土组合结构节点抗震性能研究...查看详情
西南交通大学 硕士学位论文 钢管混凝土框架—抗震墙非线性地震响应分析 ...查看详情
湖南大学 硕士学位论文 钢管混凝土框架抗震性能分析...查看详情
抗震等级为一级、二级的混凝土结构采用钢筋必须为带E钢筋吗?...查看详情
谢谢...查看详情
C类钢筋混凝土结构抗震鉴定报告,供参考...查看详情
希望对大家有用:victory: 两本规范...查看详情
钢筋混凝土框架节点抗震PDF高清(带书签)版 本帖最后由 12597054 于 2009-12-10 13:25 编辑 ] 3631744...查看详情
规范理解与应用(包括钢、混凝土、砌体、高层、抗震、地基基础),希望对大家能有用处。...查看详情
钢筋混凝土框架-抗震墙的五层砌体房屋??? 到底是什么结构? 是框架 框架剪力墙 框架抗震墙 砌体 还是??? 抗震墙 可 就是剪力墙啊??...查看详情
主要是三本,混凝土设计规范中的抗震章节,抗震规范,高层规范。我一般情况下用的高层规范。...查看详情
混凝土规范中11.4.15条,关于柱箍筋加密区内的箍筋肢距,在二三级抗震等级不宜大于250mm和20倍箍筋直径中的较小值,此处与抗规、高规的条文不同,抗规和高规定义的是二三级抗震等级不宜大于250mm和20倍箍筋直径中的较大值,应为较大值正确,希望大家注意。...查看详情
辽宁的朋友应该用得上 3512933...查看详情
从试验室的试验和有限元分析的结果看,墙梁组合作用十分明显,但其受力状况也是非常复杂的。考虑到实际地震作用与试验室条件的差异,地震时梁上的墙体严重开裂,或者出平面倒塌,震害十分严重。底框结构的托墙梁与非抗震设计时的墙梁受力状态有所差异。当按静力方法计算有框架柱落地的托梁与上部墙体的组合作用时,从安全角度考虑,应调整计算参数。GB50011规范在7.2.5条的条文说明中,给出了当托墙梁上部各层墙体不开...查看详情
GB50011规范7.5.4条第4款对底部框架-抗震墙房屋的钢筋混凝土托墙梁,提出其支座上部的纵向钢筋在柱内的锚固长度按框支梁要求,因结构高度与钢筋混凝土房屋相比较低,其框架柱的抗震措施应符合7.1.10条规定的抗震等级要求,但不要求框架柱与托墙梁的节点满足强柱弱梁,故框架柱上、下端弯矩的调整可参照框支柱的要求执行。...查看详情
找到一本好书,与大家共享...查看详情
《混凝土高规》第3.3.4条对6度抗震设防时,未作弹性时程分析补充计算的明确规定,是考虑到此种情况的地震作用相对较小,主要以抗震构造设计为主。但并不表明6度时对所有结构都不需要做弹性时程分析补充计算,对特别不规则的高层建筑或《混凝土高规》另有规定的情况(如第4.6.4条、5.1.13条),仍应进行弹性时程分析补充计算,其加速度审查曲线的最大加速度值可按《抗震规范》表5.1.2-2采用,即取18cm...查看详情
3435683...查看详情
做结构不久,最近遇到底框剪力墙的配筋问题,有同仁说采用构造配筋,但我算了下构造配筋远小于砌体结构抗震计算的配筋值,或是采用SAT-8计算所得配筋值。。。望高手指点,不胜感激。。。...查看详情