一多层娱乐场所,危险等级为中危险I级.查资料得作用面积为160平米,计算最不利点处作用面积,发现所得的系统设计流量快达到30L/S,计算所用方法为特性系数法.根据设计手册 设计流量为1.15~1.3倍理论流量,也就是说设计流量最多为21L/S.但按我现在的情况 如果满足作用面积,那就超过21L/S了.请问大家这是怎么一回事啊?? 第二个就是 如果设计流量是21L/S,那么整个平面不管有多少喷头,最...查看详情
该建筑为中一级,大框的面积减去小框的面积 170.13-9.25=160.88平方米 请问一下,作用面积是不是这样划分的, 160的面积里有27个喷头! 是不是太多了! 正常算法 160平方根是12.65, 1.2*12.65/3.6=4.22=5个 160/(1.2*12.65)=10.54 10.54/3.6=2.93=3个 160/12.5= 12.8=13个喷头就可以。 1706157...查看详情