距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线自动喷淋设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与自动喷淋设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
湿式自动喷淋管管内水压是多少 湿式自动喷淋管里面,平常应该有多少压力的水?还是将管道里面充满水就可以了?...查看详情
七层高,上面住宅,下面三层办公室,每层办公室面积800平,请教一下办公室部分是否要做自动喷淋系统?...查看详情
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001中第2.1.6给出的作用面积定义如下: 一次火灾中系统按喷水强度保护的最大面积。 按5.0.1条确定的作用面积值为最小值。 把这两条结合在一起来看,应该这样理解:对于某一设置了自动喷淋的建筑,其系统在一次火灾中按喷水强度所保护的最大面积不得小于5.0.1条中规定的值,这样就可以满足规范的要求了. 最大的保护面积肯定是在离消防水泵最近的地方,也是就...查看详情
请问:自动喷淋系统中最不利点处喷头的工作压力怎么计算?...查看详情
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》7.2.1地下车库应设自动喷水灭火系统,7.3.1Ⅰ类地下车库宜设泡沫喷淋灭火系统。我第一次接触到Ⅰ类地下车库,请教各位同行,根据你们的经验应该采用哪种系统呢?...查看详情
自动喷淋系统中,一般建筑来说,工作压力为0.1Mpa,最不利点工作压力不得小于0.05Mpa. 但是静水压力又有什么要求了? 是不是跟工作压力要求一样? 请大家指教~...查看详情
五层宿舍类建筑,甲方不想在房间内吊顶又嫌管道难看,每个支管带两个喷头,管径32mm,可不可以把管道暗装然后采用吊顶型喷头呢?...查看详情
自动喷淋的末端试水装置的排水,在实际中是怎么做的? 尤其是在高层如27层的高楼,每层都设末端试水装置!排水管选用什么材料的?是用PVC的好还是用镀锌管好?末端试水装置和排水装置的连接是密闭的还是敞开的? 如果是用PVC排水,是不是还用加地漏? 末端试水装置的阀门安装高度是多少?如果层高是2.7米!...查看详情
如题。我是新手,希望大侠们能说的详细一点。 我知道要在30分钟内达到气压的要求。...查看详情
请问各位前辈,自动喷水灭火系统的喷淋头的静压要求不超过多少啊?谢谢...查看详情
我是新手,求救一个问题,自动喷淋灭火系统的消防用水量如何确定?...查看详情
有一汽车展厅,总建筑面积为6000平方米,但分为两个展厅,面积均为3000平方米,需设自动喷淋系统吗?如需设,还需设增压设备吗?内设有几间办公室及仓库也要设喷头吗?...查看详情
教大家个问题,一栋两层厂房,在二层局部约2600平方划出一独立防火分区作办公用房,切有含送回风管道的中央空调;问题是办公用房需不需要设自喷系统,谢谢! 补充:老厂房,原来没有自喷,现在改造一块作办公用...查看详情
有一些工程,按规范可以不做火灾自动报警系统,但是水专业作了自动喷淋和消火栓系统。 这时候,每个防火分区都会有一个水流指示器和一个信号阀,由于没有自动报警系统,喷淋泵是由泵房的水力报警阀的压力开关直接联动启动的,那这些水流指示器和信号阀怎么处理呢?是不是还要每个地方引两根线过去,然后在门房放一个最原始的灯光信号箱?...查看详情
有一栋楼,两边是三层的仓库,中间是一个一层厂房,有一边的仓库和中间的厂房需要设自动喷淋,水源由厂区的水塔供给,目前水塔容量各高度没有定,消火栓应该可以由厂区管网供给,不知道自动喷淋是否也可以这样,不用修消防水池,如果不行,设消防水池能否不修屋顶水箱...查看详情
最近手头一北方项目,大型商场,内设若干库房,面积100到200m2不等。 如果是在上海,《大中型商场防火技术规定》中,超过100平方的仓库,需按仓库危险级设计,很明确。 那么一般其他地方是按什么设定的?是否可以只统一按商场的中危险II级设喷淋呢? (如果按仓库级的话,消防水量,水池等要增加很多,就为了这几个小库房?)...查看详情
是丙类厂房就得做自动喷淋吗? 但是规范中中是说了高层丙类厂房要设,还有单层,多层制衣,玩具及电子等厂房, 这个等我怎么把握啊!...查看详情
各位大家好,小弟手上有个项目是这样的,二类高层,原本出图一二三楼做卡拉OK,四到十一层做旅馆, ,六到九层有连通采光井,故算为一个防火分区,当时做喷淋给他一到十一层都做了,因为怕消防通不过,现在甲方把一到三层全换成住宅出售,那现在做喷淋是不是只需要做公共走道部分就可以那,其他各个单间还要吗...查看详情
1、在吊顶内,配水支管是否可以同时带上下喷头? 2、若可以,配水支管的管径与所带上下喷头的数量怎么计算?...查看详情
请问自动喷淋灭火系统的管道的试验压力是多少?...查看详情