请教:消防水池(地下)溢流管应不应该设置?如果设置了怎么外排,直接排到检查井吗?还是………………...查看详情
我现在正在做一栋9层,建筑是36.5米的办公楼,底层还有一个可容纳300多人的会议室,现在建筑的要我提供消防控制室,水泵房及消防水池的占地面积?请问大概要多少啊,我没做过类似的, 希望大家帮帮忙!谢谢!...查看详情
各位大虾,小弟求消防水池的国家标准图集一直未得。望各位大虾帮助 小弟的邮箱是zhanghong093@sina.com。 先谢谢了...查看详情
现在我们有个8W多平方米的小区在建中,小区内建筑的高差达到50米。 建筑全是6层半的单元式建筑,室内消火栓不用考虑。 但是总平室外的消防用水怎么保证呢?用消防水池? 如果是双市政进水,是否可以不考虑消防水池? 谢谢大家帮帮忙~~~~~~...查看详情
一个戊类厂房,不设置室内消火栓系统,但需保证室外消防用水量,于是设置了一个室外消防水池,但现在甲方提出要取消这个消防水池。 关于消防水池设置规范中如下: 第8.3.3条 具有下列情况之一者应设消防水池: 一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量; 二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25 L/s。 现该厂区是采用两根给水进水管...查看详情
我现在做一小区的室外消防给水管网,我拟在小区的中央设一消防水池,小区内所有建筑均在消防水池保护半径150米以内,若消防水池储存了室外消防水量,是否可不设室外消防给水管网?...查看详情
要求:泵房设在水池上方,水池底标高-7.000m左右,泵房地面标高0.000m,电机设在0.000m上,叶轮及进、出水管设在水池内,我咨询厂家,厂家建议采用下潜式水泵配合变频柜,可达到衡压变流的要求。 我想请教各位,此方法可行否,还有其他方式吗(设置要求不能变)? 如可行,这么长的轴在技术上是否用特殊要求 请多多执教,谢谢啦...查看详情
消防水池的有效体积的水量是否包括室内外消防栓的用水量和自动喷林系统的用水量?有的施工图消防水池怎么只计算室外消防栓的用水量和自动喷林系统的用水量?按理是否全部包括?如全部包括觉得消防水池太大了...查看详情
一写字楼,6层,体积15000立方米。根据《建规》第8.4.1条:“五、超过五层或体积超过10000m3的教学楼等其他民用建筑应该设置室内消防给水”所以我设置室内消火栓。 由于市政给水提供不了六层的消防给水压力,所以我在顶层设置了水箱,容量为10分钟的消防用水量。为了满足最不利点的压力,同时又不想抬高水箱,所以在水箱间设置了小型气压罐一座。 又由于此建筑满足不了:“第8.3.3条 具有下列情况之一...查看详情
同一个小区的几栋单体房子屋顶消防水池要同时设置吗?...查看详情
同一个小区的几栋单体房子屋顶消防水池要同时设置吗?还是在最高那层设置就可以,我觉得每个都要设置好,因为就一个水池管路太长的话损失大,而且都要互相成环网,比较复杂.你们认为呢?...查看详情
请教各位: 高层建筑的消防水池的容积应该如何计算?是V=QXT吗?还考虑其它的问题吗?Q的值选多大?T选多少?谢谢!该建筑面积是41000平米,20层高...查看详情
生活水池和消防水池还可以共用吗?或者生活水箱和消防水箱还可以共用吗?...查看详情
《建规》8.3.4 提到消防水池容量超过1000立方米,应分设成两个。请问是否一定要这么做。我要做一个水池1200立方米的,就做一个不行吗?看了条文说明又说:在条件许可时,一般均应分设成两个水池。 如果要分成两个水池,请问具体要如何操作?是不是一个水池分成两格?水泵吸水管分别分支到两个水池里面?谁能介绍一个两个水池如何做?包括水池的结构形式、水池进水、水泵吸水等,越详细越好...查看详情
这是个6层(多层)的商住楼,下面四层是商用的,上面2层住宅。开始我设置了室内消火栓,消防水箱,水泵接合器,当然这样就可以了。 后来要加个地下停车库,30辆车,要做喷淋了,那么我消防水池的体积是喷淋加室内消防的,还是室内消防的不用,直接算喷淋一个小时的啊?...查看详情
北方冰冻地区小区景观池能否做消防储备水池,如能做,需做哪些技术处理以保证冬季水面结冰情况下,消防水泵仍能正常吸水? 急急急!!!...查看详情
大哥们,我看到其他的图,有室内消火栓系统,但没设消防水箱和水池,当然是多层。 问:有室内消火栓系统的是否都需要设消防水箱和消防水池? 如果不是都需要的话,那么怎样去确定这个界限?...查看详情
在无法设置高位消防水箱的时候,在泵房内安装气压罐,我发现,如果消防水池在室内,泵房的隔壁,(此时消防水池同时起着十分中消防水箱的作用)气压罐可以选择30秒应急罐。补水由水池保证。如果消防水池在室外,就必须设置一个十分中用水的水箱,提供气压罐补水。或者直接设置供十分中用水的大气压罐。以上做法是否科学合理,请赐教。我认为,气压罐直接从消防水池补水和消防水箱是一样的,,所以选择30S气压罐就可以。应该和...查看详情
在给排水设计规范中的3.2.10中的强制条文中,要求“生活饮用水水池(箱),应采用独立结构形式,不得利用建筑物的本体结构作为水池(箱)的壁板、底板及顶板”,并且在条文解释中有详细说明。现在是,消防水池也要这样吗?否则要做水箱吗?大家是如何处理的呢?...查看详情
我在做一个住宅区的加压泵站的设计,想请教大家两个问题: 1、消防水池为高层室内消火栓、地下车库自喷和地下车库消火栓合用水池,该水池有效容积该怎么算? 2、地下车库消火栓和高层消火栓共用一组消防泵,该消防泵的出流量如何确定?是取二者中最大值还是两者和?若是二者之和的话,是否意味着高层建筑和地下车库同时发生一次火灾?...查看详情