小区内一6层旅馆,小区有水塔,水塔与旅馆顶层有将近25米的高差,也就是说完全能满足消防水压的要求.这样的话旅馆内就不需要任何水泵房和消防水池,喷淋系统和消火栓系统都直接接到水塔引出的消防水管上,这样做是否可行??从供水安全方面考虑会不会有问题?? 对于喷规第10.3.2条,水塔是否可以算做高位消防水箱? PS:水塔与旅馆有400米左右的距离.小区在市区外,无市政管道....查看详情
泵房水池上面的通气罩高度如何确定?...查看详情
碰到一个乡下地区的办公楼小区设计。已做了室内消火栓和屋顶消防水箱,泵房和消防水池另外做一个单体。 但是室外消火栓就有问题了,他们那里没有市政供水,无法保证室外消火栓的用水和压力。 现在消防水池储存室内和室外的消防用水量,水泵接合器设在水池吸水口旁边,这样室内消火栓都没问题了。室外的改怎么办?和室内接一块,由屋顶水箱保证压力却保证不了用水量。要不室外消火栓也做个消防泵启动按钮,跟室内消火栓一样???...查看详情
在35KV/10KV的变配电室设计中,是否只有配置了柴油发电机才需要设计消防水池?消防水池的面积又如何确定?...查看详情
我刚做的一个项目,打算用游泳池兼消防水池,但是游泳池容积只有400多立方米,而水池所服务的一类高层需要的消防水量为540立方米,游泳池现在规格为11米x24米,深1.7米,但是继续挖深可能不符合游泳池要求,如果不改游泳池现在的规格(建筑有困难),有没有办法解决这个问题?谢谢!...查看详情
厂区共有150亩作五金厂用地消防没设计水池,各厂房只有消防箱(没消防按钮)现甲方增加一个5000T地下水池,怎样联动才合理...查看详情
不与生活水池合用的消防水池必须用消毒器吗?我记得消防规范上没有这方面的规定.不知各位大虾有没有这方面的意见!谢谢!...查看详情
设计时,在考虑地下室消防水池清洗时的放空问题,我的做法是在平消防水池底板的标高上预留一根DN150的排水管,排水管出口设控制阀门,排至水泵房的集水井,集水井内设潜污泵把水排至室外。然而消防水池吸水井的积水则通过手提式潜污泵由人工从水池的检修口排至水泵房的集水井。这样处理,避免了水泵房的集水井挖深过深,结构不好处理的缺点。在此,我想请问各位,有没有什么更好处理方法?或者你们常用的处理方法不妨说说,大...查看详情
一厂区内有几幢多层建筑(办公楼,宿舍楼,厂房等),往往单体都设有室内消火栓系统.在做单体时,因为市政压力不够,所以采用临时高压在屋面上加了消防水箱,而消防水池及泵房准备统一考虑,在厂区内建一套水池和泵房,水池容量按厂区内最大的一幢建筑的室内外消防用水量考虑,水泵的扬程也按最不利点考虑,是否可行? 还有厂区设室外消火栓管网,室外管网一路由市政管网直接引来,一路由水池通过泵房接入,消防水池是不是一定要...查看详情
消防水池为不规则水池,是否要设置导流墙?水池有效容积208M3,请大家给予解答。...查看详情
小弟碰到这么一个质检的同志,他提出高层屋顶消防水箱的进水应该由底下消防水池单独供应,也就是除开生活与消防泵之外还得另加一组屋顶水箱进水的供水泵,这样才能满足生活用水与消防用水分开供应该的要求,而我平时都采用高区生活水的那组泵供应的,不知道各位是采用什么供应的??...查看详情
一民用住宅工程,总高度33m,共11层,屋顶设生活水箱和消防水箱各一个。原设计用室外水池和水泵站供消防用水和生活用水,但现在室外无地皮建将近400立方米的消防水池和泵站,想改用无负压直接供水,但该建筑的周围只有200mm管径的市政供水管一根,接入管管径为100MM。地下层为人防工程,层高只有3.3m,且楼板为650mm厚的钢筋混凝土。 问 : 现在生活用水和消防用水怎么办? 是否可用无负压直接供消...查看详情
有这么一个工程,建筑把红线位置差不多都占完了,因此建筑方案把化粪池设计在室内,并与地下消防水池共用一堵墙,请问各位有没有碰到这样做的,能不能这样做,如不能该怎么处理。 1684760...查看详情
我院现接手一内蒙的项目,厂房需设一6000m3的消防水池,因为北方冬天气温低,我不知道这个消防水池是不是一定要做成地下式的?如果要做成地下式的,因为消防水泵要自灌启动,那消防泵房也做得很低了。可不可以把消防水池做成半地下式的,让土建专业采取保温措施,这样水面上结冰的厚度大为减小,消防水也不会减少太多?...查看详情
一栋一类高层建筑,室外消防用水量30L/S,市政供水管可提供DN200的一个接入口,供水压力0.3MPa,且建筑室外管网布置成环状。请问:这样的高层建筑消防水池可以不计算室外消防用水量吗?...查看详情
建规要求消防水池的容积大于1000立方米,分两格,而高规给出的数据是大于500立方米分两格,这种不统一,是出于何种考虑,看看有没有人指点一下,前几天作题目的时候,没有人给出规范依据,直接问消防水池分隔的容积要求,感觉有点迷茫,所以拿出来,讨论一下。...查看详情
消防水池中的吸水槽或坑体积怎么计算?是一组水泵3-5分钟的流量折成的体积吗?...查看详情
消火栓和室外消防水池的保护的保护半径都为150米 这里有个疑问 这个距离是不是实际的消防车行走的距离(比如道路有很多弯)还是就一个150米圆圈 在圈范围内就可以了 !还有就是消防车的供水能力为150米 是不是也指车的行驶实际距离呢?...查看详情
一个大型(占地面积30W平方米)的家具厂,有十几栋厂房和宿舍,是否各个单体能共用地面消防水池/水泵房/天面消防水池??? 由于天面的水池的高度不够,还需要加压设备,能否共用稳压系统呢? 请教高手啊,有点急啊!...查看详情
规范规定了,消防水池及消防水箱的水位应该在消防控制室(盘)有所反映,我问了我们院弱电工程师,说消防报警盘只能高低液位报警,不能连续指示液位,不知道大家在做的时候,你们的消防水箱及消防水池的液位是怎么考虑的,只是就地指示嘛? 欢迎大家提出自己的宝贵意见。...查看详情