我认为不能代替,因为流量满足不了消防水量的要求,但又查不到有关的资料,有谁可以指点指点吗?...查看详情
三星级消防用水池如下: 水池为地下室构造,外形尺寸为7700mm(长)*3600mm(宽)*2000mm(高)*13间,呈一字形排列,总长3.6m*13=47m,单间之间以单间底部760mm*800mm的矩形孔洞相连。 求改造方案,忘各位大虾不吝赐教.甚急!!!! EMAIL: yao_mingzhu@163.com QQ: 47427945...查看详情
一高层住宅群,市政给水管网不能满足室外消防用水量(20L),故室外消防水池储存了室内+室外的全部消防用水,请问各位大侠,此时消防泵从水池吸水,其出水流量如何确定?是否只满足室内消防流量即可,还是需要满足室内外全部流量?另外此时室外消火栓如何设置?我室外工程作的少,希望大家多指教...查看详情
消防泵和喷淋泵合用后,泵流量是两个系统流量叠加,那消防水池容积呢?是按照泵的两个小时算?还是按照消火栓两个小时加上喷淋的一个小时呢?...查看详情
请教各位,一个地下车库,市政压力可以满足室内消火栓压力,计算消防水池容积时,是否只考虑室外消防用水量和室内喷淋用水量,而不考虑室内消火栓水量?请高手赐教....查看详情
冰冻地区一个五层的吃住一起的教学楼,无采暖,最冷气温-15度,没有消防水池、水泵和水箱,消火栓可以采用干式系统吗? 或者采用哪种其他方式更好? 希望各大侠多给点建议,感激不尽!...查看详情
与循环冷却水池合建,所以水池为半地上,并且有小面积敞开的部分 根据生产工艺,冬季不需要循环冷却 由此带来水池保温的问题 项目在沈阳,不知道当地或者同样是寒冷地区遇到类似情况怎么处理的?...查看详情
小区1期即将竣工,而消防水池、消防泵房不在1期工程中,消防没有肯定不能竣工。如何以最小的代价完成消防水池和消防泵房工程?有没有先进的做法不做消防水池?谢谢!...查看详情
室内有一游泳池,是否可不设消防水池了?...查看详情
选用LG sonic 超声波除藻仪可以常期控制住藻类的滋生呀!!!!!!!!!!!!!desertsha@163.com...查看详情
给排水规范上说生活水池(箱)与其它的水池(箱)要分开设置,也就是说生活水池不能与消防水池合用,那么当屋顶分别设有生活水箱和消防水箱时,消防水池又能不能与生活水池合用呢?...查看详情
假设室内消防用水总量为40L/s,火灾延续时间为2h 那消防水池的容积是不是40*2*3600/1000? 我想问的是这个消防用水总量是如何确定的 一个个消火栓累加起来的?还有喷淋的用水量呢?...查看详情
现有2层厂房,4050平米,高17米,按照建规查得室内消防水量为10L/s,根据火灾延续时间3小时,计算得到消防水池体积为108立方,这是不包括室外的消防水量。 请问计算消防水池的容积时是不是还要把室外消防用水量计入其内?谢谢!...查看详情
建筑四层搞,天面高度14.5m,市政给水压力为0.345MP,请问室内消火栓给水系统采用市政直接供水,请问还需要设置天面消防水池不? 谢谢解答!...查看详情
高层消防水池: 消防水池容积=喷淋用水+消火栓用水+室外消防用水 注:当市政有二条大于100的进水管,并市政水压力大于0.1mpa时,消防水池容不包括室外消防用水量。 低于24米建筑: 消防水池容积=喷淋用水+消火栓用水+室外消防用水-消防时补水量 注:1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源能满足室内外消防用水量; 2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用...查看详情
规范上说消防水泵应采用自灌式,是否意味着水泵和水池底部必须在一个水平面上; 如果水池在地下,水泵在地上就不行了吗???...查看详情
最近正在设计一个小高层商住楼(12层)的给排水,遇到了一个问题,业主要求把消防水池设置在屋顶上,不知道能不能这样设置?请各位多多指教指教。...查看详情
8.6.2 消防水池应符合下列规定: 4 容量大于500m3 的消防水池,应分设成两个能独立使用的消防水池; 条文说明是这样解释 消防水池容量过大时应分成2个,以便水池检修、清洗时仍能保证消防用水,但2个水池都应具备独立使用的功能,各有水泵吸水管、补水进水管、泄水管、溢水管等。2个水池之间还应设置连通管和控制阀门。 新规范的火灾延续时间变长了以后,很多厂房的消防水池容积都超过了500,想请问大家一...查看详情
有一个小厂区,内有一个兼作消防水池的景观水池,其有效水容积大于2h室内外消防用水量。水池附近有一地下消防泵房,从水池取水供室内消火栓管网。该厂区在水池的保护半径内,则这样的情况还需不需要设室外消防管网了啊?...查看详情
我做了一个厂区的室外给排水管网设计,给水有3条管线:生活给水与室外消火栓合用一条管线、室内消火栓管线、自动喷淋管线,现在消防水池和生活水池分开了,共有两个水池,消防水池400立方,生活水池200立方,问题是: 生活给水与室外消火栓管线从哪个水池接出来呢?消防水池已经包含了2小时的室外消火栓用水量,如从生活水池接,水量不够,如从消防水池接,生活水池就白设了。 不要考虑生活给水与室外消火栓分用两条管线...查看详情