消防水池更新时间:2024-04-12 16:34:44

本专题为土木在线消防水池设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防水池设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 问题补充:我现在做的一个高层中的-1层有一个消防水池,其剪力墙除了图中的三级14@200的双网双向钢筋,还有墙顶部的三根二级16横向加强筋和底部三级16@200的竖向加强筋,请问这两种加强筋在软件中怎么编辑?哪位大神能指点迷津啊?...查看详情

    用户:elff11125 浏览量:17 时间:2020-05-21
  • 问题补充:各位老师,请问一,为什么化粪池的混凝土、模板比消防水池的混凝土、模板费用高好多?施工复杂吗?二,地下单独的消防水池、化粪池用计算模板超高费吗?三,化粪池的脚手架:以其内壁周长乘以自然地坪距底板上表面高度以面积计算,套12-229里脚手架合适吗?四,底板脚手架以底板面积计,套12-230满堂基础脚手架合适吗?五i,垂直运输费套12-249无地下室的基础埋深4m以上子目合适吗?谢谢...查看详情

    用户:layj95911 浏览量:75 时间:2020-05-20
  • 严寒地区消防水池须设置于地下么?如若地上怎么保温...查看详情

    用户:cof1589422486927 浏览量:527 时间:2020-05-14
  • 6度区框架剪力墙结构含消防水池两层地下室含钢量多少合适?85算多吗?...查看详情

    用户:ylk65357978 浏览量:738 时间:2020-03-22
  • 根据GB 50974-20143.6.1条的条文解释如下: 规定消防给水一起火灾灭火总用水量的计算方法。当为 2 次火灾时,应根据本规范第 3.1.1 条的要求分别计算确定。 一个建筑或构筑物的室外用水同时与室内用水开启使用,消防用水量为二者之和。当一个系统防护多个建筑或构筑物时,需要以各建筑或构筑物为单位分别计算消防用水量,取其中的最大者为消防系统的用水量。注意这不等同于室内最大用水量和室外最...查看详情

    用户:asdvbm 浏览量:1291 时间:2019-12-30
  • 【考点】消防水池 7.消防水池的出水、排水和水位应符合下列规定: 1)消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用; 2)消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位; 3)消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水。 8.高位消防水池的相关要求 1)除可一路消防供水的建筑物外,向高位消防水池供水的给水管不应...查看详情

    用户:zzbrrdu 浏览量:208 时间:2019-09-05
  • 【考点】消防水池 1.需要设置消防水池的条件 1)当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量; 2)当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m时; 3)市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。 【难点解析】 第一和第三条说的是直接供水水量不能满足要求时,须加一个水池作为缓冲;第二条说的是需...查看详情

    用户:zzbrrdu 浏览量:396 时间:2019-09-04
  • 关于GB50974-2014中的消防水池有效容积计算有几个疑问: 1、对于地上地下类型的组合建筑,在计算室外用水量确定用水参数时,参考表3.3.2数据,建筑体积如何确定?是按地上、地下一起算,还是只计算地上部分? 2、对于组合建筑,计算室内的用水量时,火灾延续时间是分别按各自功能取还是整体按公共建筑取?室内和室外的火灾延续时间取值一样吗? 3、3.6.1条的条文说明:针对室内消防系统需要保护多个对...查看详情

    用户:lujianmin1020 浏览量:964 时间:2019-09-04
  • 请问根据GB50974-2014强条消防水池应设置排水设施。但若在水池检修时(消防水池内的水已排空)发生火灾,而消防水池内没有消防用水。这时候在怎么办?是否有必要必须设置水池排水管?...查看详情

    用户:sd4433178 浏览量:2035 时间:2019-09-03
  • 消防水池能否与事故水池合建?...查看详情

    用户:晶晶cta 浏览量:211 时间:2019-09-02
  • 如题:一个两层商业建筑,商业下方无地下室,在室外挖了一个地下设备房,放配电间柴发机房级消防水池,这个地下设备房是否需要做喷淋和室内消火栓保护,翻了消规、喷规和建筑防火规范,还是没找到相应的关于独立设备房的要求,求大神赐教...查看详情

    用户:天涯过客丶 浏览量:1048 时间:2019-09-01
  • 大部分设计院消防水池容积(V)计算都是取 本工程室内消火栓流量最大值(Q1max)×火灾延续时间(t1) +本工程喷淋流量最大值(Q2max)×喷淋持续喷水时间(t2)+本工程室外消火栓流量最大值(Q3max)×火灾延续时间(t1),即V=Q1max×t1+Q2max×t2 +Q2max×t1。但规范并非此意。根据《消防给水及消火栓系统技术规程》GB 50974-2014 3.6.1消防给水一起...查看详情

    用户:爱吃土豆丝呀 浏览量:1570 时间:2019-08-20
  • 一个15米高厂房,室内消火栓10l/s,室外15l/s,市政一路200管径供水,压力0.3mpa,请问这厂房需要设置室内外水泵和消防水池吗。...查看详情

    用户:么么哒jkljl 浏览量:68 时间:2019-06-12
  • 目前在建一项目,办公楼,建筑高度260m。变更设计前消防系统为消火栓系统及喷淋系统,采用地下消防水池 转输水箱串联 100m³高位水箱稳压的设计方案。现甲方要求塔楼标准层办公区域隔墙改为C类防火玻璃,并增加一小时防护冷却喷淋。经计算防护冷却系统消防水量为40m³,请问可否在屋顶设置140m³以上的消防水箱,既作为消火栓系统和喷淋系统的稳压水箱,又作为防护冷却系统的消防水池? 如果可以,如何保证这个...查看详情

    用户:cof1559095774306 浏览量:2799 时间:2019-05-29
  • 一工厂,消火栓供水水源为厂内水井,使用消火栓时需要先开启水井内水泵,直接供给消火栓管道。现在新设置一个消防水池,请问,消防水池是否需要配备消防水泵?如果需要配消防水泵,是否需要将消防水泵出口管道与消火栓系统管道连接?...查看详情

    用户:消防安全魔术菇 浏览量:206 时间:2019-05-27
  • 第一次做这个不太懂……计算吨数是108吨查了一下 好像就是买一个成品不锈钢水箱一样的东西 然后埋入地下……请问尺寸规格是怎么定的装配式还是组合式的放楼顶的消防水箱是装配式还是组合式的?今天实在是被问懵了...查看详情

    用户:congpl 浏览量:192 时间:2019-05-10
  • 规范规定水箱为18立,厂区有消火栓,水喷淋,水喷雾灭火,水喷雾冷却,防火分隔水幕,消防泵房室外消火栓和室内消火栓合用水泵,喷淋喷雾合用水泵。室内外消火栓流量50L/S,喷淋喷雾水泵两用一备,每台85L/S.那么问题来了,前期消防用水量的消防水箱,消火栓系统和盆里喷雾系统可以合用吗?按火灾前期10分钟用水量,水箱太大了。请教各路高人都是怎么解决的?...查看详情

    用户:ning5299 浏览量:38 时间:2019-04-25
  • 地下室三层已建好,原设计的消防水池在室外单独做,现在甲方说要移到地下室负一层。请问这种情况怎么解决? 可否板上开洞立柱穿过地下三层到地面单独做基础,立柱与已建建筑无接触,形成两层的穿层柱,消防水池底板与地下一层楼板无接触。...查看详情

    用户:ylk65357978 浏览量:811 时间:2019-03-13
  • 请问我有一个消防水池,里面是公司循环水,可以保证全年2000立方,经计算需要800立方,冬天不冻,能不能不封闭敞开。泵房是封起来的。水池敞口。...查看详情

    用户:lihuaming-1 浏览量:2769 时间:2019-02-24
  • 地上消防水池的顶板厚度是多厚啊,还是说跟平常的楼板屋板那样设计 还有有什么依据吗...查看详情

    用户:5896zx 浏览量:1179 时间:2019-02-19