距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线消防水池设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防水池设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
请问消防水池在地下,那消防泵房是否也要设在地下以满足水泵自吸要求?...查看详情
希望大侠们能给说一下!...查看详情
我想问一下,消火栓规范地5.1.9条中的第5条,当消防水池最低水位低于离心水泵出水管中心线或水源水位不能保证离心水泵吸水时,可采用轴流深井泵,如果采用卧式离心泵,出水管是冲着天的,这个怎么算出水管中心线高度呢...查看详情
该工程供消防车取水的消防水池取水方式设计不明确,不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第4.3.7条的有关规定。 工程室内消防用水量应为40l/s,室外消防用水量应为30l/s,火灾延续时间为3h,喷淋用水量应为30l/s,火灾延续时间为1h; 地下室消防水池容积之前没有考虑室外消防水量,是540立方米容积,但消防大队说要考虑室外消防水量,加上室外消防水量后,水池是8...查看详情
距离建筑基础300-500mm左右做消防水池,消防车可以通过消防水池盖板,消防水池截面非矩形为异 形。 问题1:结构基础距离水池近,做消防水池要什么措施,? 问题2:车的荷载怎么加? 问题3:消防水池截面异性怎么算? 呼救,,,请指点迷津感谢万分,,,谢谢!...查看详情
消规第4.3.7条 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合: 1 消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应小于6.0m; 在石化工程中,消防系统主要为室外消防冷却系统,包括储罐固定喷淋、泡沫、栓炮等,临高压或者是稳高压,自建消防泵系统,均未做消防车取水口,现在按照新规执行的话,这类工程是不是也要做取水口(井)?...查看详情
消防水池距顶板距离有要求吗?...查看详情
现在已经建好一个消防泵房和水池,因为容积不够,要增加部分水池。不能做到两座水池紧挨着,新建的大概距离已有的水池10m,两座水池应该怎么连通? 我随便画了一个,还应该增加什么?求高手解答 5022087...查看详情
新消规于2014.10.01实施,其中4.3.7和5.5.12条中有对消防取水口,消防水池做出了规定,但是按4.3.7条,本来觉得很多情况下没办法保证,为此提出来和大家一起讨论,望大家不吝赐教。 1、按5.5.12中的规定,已经很明确了消防水池不能设于地下三层及以下,活室内地面和室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层。 2、按4.3.7中的规定,只要是存了室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防...查看详情
GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》4.3.9第二条:“消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警的水位”针对“并应在消防控制中心或值班室等地点设置消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警的水位”这一条水专业工程师提出是否要预留传感器位置,我们电专业如何将液位信息反馈到消防控制室。我是这样做的,在液位计旁加一...查看详情
请问高手,地下消防泵房及水池 土建成本如何估计?(不包含机电安装),空间大约300立方。...查看详情
本帖针对国家现行消防规范相关条文,分析了消防水池取水口或取水井设置的必要条件,根据消防水池设置为师的不同,结合目前国内一些通常做法,总结并提出了消防水池取水口或取水井设置的做法,供设计人员参考。 根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006),以下简称“低规”)8.6.2条(强制条文)第5款“供消防车取水的消防水池应设置取水口或者取水井,且吸水告诉不应大于0.6m。取水口或取水井与建筑物(...查看详情
消防水池的有效容积确定如下: (1)独立的消防水池有效容积。独立的消防水池有效容积应满足在火灾延续时间内室内、外消防用水总量的要求。在发生火灾时能保证连续补水的条件卜,消防水池的容积可减去火灾延续时间内连续补充的水量。确保在火灾时向水池连续供水的条件为:①消防水池有两条进水管,且分别从环状管网的不同管段取水;②若部分采用供水设备,该供水设备应设有备用泵和备用电源(或内燃机作为备用动力),能使供...查看详情
新消规里消防水池高低液位报警如何确定? 高液位是溢水喇叭口的位置么?低液位需要保证有效用水量,不能比有效少么?如果按以上确定的话,液位差并不大。...查看详情
在火灾情况下能确保连续送水时,消防水池的容量可以减去火灾延续时间内补充的水量。确保连续送水的条件为: A、消防水池有M条补水管,且分别从环状管网的不同管段取水。其补水量按最不利情况计算。例如有两条进水管,按管径较小的补水管计算,如果水压不同时,按补水量较小的补水管计算. B、若部分采用供水设备,该供水设备有备用泵和备用电源(或内燃机作为备用动力),能从供水设备不间断地向水池供水的输水管不少于两条时...查看详情
请教:取水口图集上写的是DN400管径,采用球墨铸铁管。今天工地上问我:取水口做成DN200,管材采用镀锌钢管。管材我说还是采用球墨铸铁管,但是管径不知道怎么办?...查看详情
消防水池呼吸管是个什么东东啊?如何设置...查看详情
泵房地面和消防水池的池底标高是一样的吗?(此处的池底标高不是吸水槽底的标高)...查看详情
某5层商业楼建筑高度为28m,每层建筑面积为3500m2,自喷灭火系统的设计流量为30L/s,消防水池储存室内外消防用水,求消防水池的容积? 这题目不是太难,但是规范怎么找的有点矛盾,特别是室内外消火栓的流量和建筑物的火灾延续时间。求各位大神指点指点。...查看详情
按照 建筑给水排水设计规范 09版 4.7.7.3 当集水池接纳水池溢流水、泄空水时,应按水池溢流量、泄流量与排入集水池的其他排水量中大者选择水泵机组。 可是究竟怎么选择污水泵的流量呢? 技术措施规定:按照两小时内池内水全部泄空计算泄水管的管径,那么这个流量就是指的污水泵的流量吗?可是翻下其他工程,选择的污水泵的流量要小很多。举例108立方米消防水池,2小时泄空,泄水流速0.7m/s~2m/s,那...查看详情