距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线大型地下车库设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与大型地下车库设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
图纸简介: 一个完整的大型地下停车库,图面非常整洁,采用无梁楼盖,螺旋钻孔压灌桩,大样图详尽 投稿网友: yjmxzh 上传时间: 2013-08-11 图纸省份: 北京...查看详情
最新大型地下车库电气图...查看详情
近年来,由于住宅楼盘的高档化及私车拥有量的增加,在地下修建一层或多层地下停车库,几乎成了各个楼盘竞相效仿的热点,且有愈演愈烈的迹象。但是,由于这部分建筑即地下停车库的地面标高普遍低于室外地面标高,其排水不能自流排入市政排水管网,尤其是暴雨时节,若排水设计不当,常造成雨水宕积,影响车库的安全和使用。对此,必须在设计时引起高度的重视。1、地下车库的防水与排水由于地下车库地面标高低于室外道路标高,所以,...查看详情
图纸简介: 本工程位于伊宁市。地下一层为车库、中心配变电所、换热站、值班室、消防控制室、储藏室等。地上分别座落16幢高层住宅楼。地下车库层高4.20米,车库总建筑面积52573.5平方米 , 地下车库共分为11个防火分区,停车位:1121辆。本工程属于I类地下车库建筑。设计范围包括1) 正常照明、应急照明系统;2) 建筑物接地系统及安全措施;3) 火灾自动报警及消防联动系统; 共21张图纸。 ...查看详情
图纸简介: 某小区大型地下车库级人防图纸,包括人防和非人防,主要包括电力照明、防雷接地、火灾自动报警系统。共30张图纸。 投稿网友: qw526106 上传时间: 2013-07-24...查看详情
图纸简介: 不规整地区,住宅小区地下二层汽车库,建筑面积:26520平方米 投稿网友: czsfh 上传时间: 2013-07-06 图纸省份: 请选择省份...查看详情
这么大的风口,难道不用做机械排烟...查看详情
图纸简介: 原创大型商场地下车库入口做法,喜欢的朋友供参考。 投稿网友: wanfeng112828 上传时间: 2013-03-28 图纸省份: 山东...查看详情
4628324 4628324...查看详情
图纸简介: 本工程地下室总建筑面积为9174平方米, 停车位248个.,基础形式车库为筏板基础,电气设计包括强电和弱电两部分:强电主要包括低压配电,电力,照明,及接地等内容.根据甲方意见变电所为地面箱式变电站,车库内设一低压配电室弱电主要包括城市有线电视系统,火灾自动报警联动及安保系统,通信及计算机综合布线系统,应急广播系统等内容。共11张图纸。 投稿网友: pkhahada008...查看详情
图纸简介: 海南某小区大型地下车库照明平面图,共分十五个防火分区,共八张图纸。一层组合配电照明平面图,一层组合配电照明平面图,地下一层组合配电照明平面图 投稿网友: jihaiouqqq 上传时间: 2012-10-22...查看详情
图纸简介: 本工程车库停车位186辆,4个防火分区,地下一二层均为车库,建筑面积约1.8万平方米;为ⅠⅠ类汽车库;本设计内容包括:10/0.4KV变电所、电力配电系统、照明系统、建筑物防雷、接地系统及安全措施、火灾自动报警系统、弱电(电视、电话、网络、住宅智能化系统等)系统管线预留等。 共20张图纸。 投稿网友: wuzheng523 上传时间: 2012-09-26...查看详情
图纸简介: 包含地下二层车库及人防,地下一层下沉式广场,超市 投稿网友: wydaly 上传时间: 2012-05-18 图纸省份: 河北...查看详情
图纸简介: 本图纸为大型地下车库战时为6级二等人员掩蔽所消防通风设计图,图纸内容包括设计总说明、办公商业地下二层通风平面图、人防详图、人防节点详图等。 投稿网友: dr.suntao 上传时间: 2011-12-21...查看详情
如题,感温能继续用吗@sweat@...查看详情
大型地下停车库的疏散照明大家都是怎么做的呢?我以前都是按车道再疏散到楼梯口或疏散出口,最近消防部门验收说不通过,原因是yi yi...查看详情
像这样:地下车库的火灾探测器布置要考虑梁突出顶棚的高度嘛,主梁高度是700mm,次梁高度是500mm, 主梁格成的一个区域内被次梁格成9个小区域,每个小区域是7.5平方,而温感探测器保护面积是20平方嘛! 这种情况下,主梁格成的这个区域应该布置4个探测器还是9个探测器呢? 请大家指教下啊,非常感谢!!! 本帖最后由 bing-ling 于 2011-11-9 11:25 编辑 ]...查看详情
双层大型车库,平面尺寸约75m*150m 地下一层设计面标高-5.9m,地下二层设计面标高-11.4m; 大跨度,局部跨度超过18m;拟采用预应力梁。 车道设在结构壁板内,0.00标高楼板和-5.9标高楼板均有相应的开大孔。 地面以上为3层建筑,屋顶有覆土绿化,覆土0.7m。 地下水位为地面下0.5m,需要考虑抗浮。 pkpm计算柱底部轴力达12000KN,初步确定采用PHC管桩承载兼抗浮。 请大...查看详情
大型地下车库,有十几几个防火分区,报警阀放泵房还是在各防火分区隔一小间做报警阀室呢?还得兼顾地上33层的喷淋用水。...查看详情
大型单建式地下车库工程逆作法的设计与实践...查看详情