注意事项更新时间:2026-01-27 07:03:04

本专题为土木在线注意事项设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与注意事项设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 一台中央空调究竟是怎样安装完成的?安装的过程中要注意哪些问题?什么样的安装才算是合格的安装?对于中央空调用户来说,知道这些的人并不多,以至于在使用过程中出现漏水、堵塞、噪音大、制冷效果下降等各种问题。本文还原现场,让你了解和见证安装过程。 1、图纸 施工图纸是设计师在现场勘查并与客户沟通之后,为客户“私人定制”的,它的诞生要经过内机负荷、内外配比、内外机落差等五道严格审核,同时考量房间大小、南...查看详情

    用户:吃瓜少女 浏览量:192 时间:2020-10-20
  • 阀门内漏判定的标准 1.判定阀门内漏的方法是:阀门关闭4-6小时后,用红外线测温仪表测量阀杆(靠近阀体处)或阀体下游150mm处金属温度,如大于70℃,则认定为“内漏”。这种判断方法对大多数的内漏阀门是适用的。 但在实际工作中,我们碰到了以下一些特殊情况:(1)由于管道安装位置原因,使得有些阀门前、后存在扰动着的高温蒸汽,如连接到有压疏、放水母管的疏水门或排污门,这些阀门即使严密不漏,其阀杆...查看详情

    用户:枕头不睡觉 浏览量:440 时间:2020-10-19
  • 反渗透设备主体的安装主要就是膜元件的安装以及管道连接。为了使膜元件和膜壳之间连接的精密,在装填反渗透膜元件时,水处理厂家工程师建议在有密封圈的一段涂些许凡士林或起润滑作用的材料。这样便于反渗透膜元件的整体装入,也有效的起到了密封的作用。传统的膜与膜之间的连接需要加装连续接件,注意在连接处不要涂抹太多凡士林,涂抹太多将可能因此系统运行后的膜元件污染。 一、反渗透设备基本原理 反渗透膜分离技术是...查看详情

    用户:个性的人字拖 浏览量:176 时间:2020-10-16
  • 阀门内漏判定的标准 1、判定阀门内漏的方法是:阀门关闭4-6小时后,用红外线测温仪表测量阀杆(靠近阀体处)或阀体下游150mm处金属温度,如大于70℃,则认定为“内漏”。这种判断方法对大多数的内漏阀门是适用的。 但在实际工作中,我们碰到了以下一些特殊情况: (1)由于管道安装位置原因,使得有些阀门前、后存在扰动着的高温蒸汽,如连接到有压疏、放水母管的疏水门或排污门,这些阀门即使严密...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:318 时间:2020-10-16
  • 公路压实施工过程中注意事项以及影响压实度的因素 在一些工程建设中.如路基、堤坝的填筑和建筑场地的回填等。土体常作为建筑材料。±体由于经过挖掘、搬运和填筑.原有的结构和状态发生改变,如不经过人工压实.孔隙比往往较大,而且压缩性较高、抗剪强度低,难以满足工程的需要。 为了减少填土的工后沉降量,提高强度,工程中必须按照一定的标准,通过碾压、夯实或振动等方法对其进行压实。土的压实效果除了和压实方法有关...查看详情

    用户:天玑科技北斗星 浏览量:234 时间:2020-10-16
  • 请大家指导下,新建化工厂,初期雨水,废水收集,介质有丙烯晴装置,怎么收集?怎么处理,谢谢指导意见...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:315 时间:2020-10-13
  • 市政给排水图片1

    1.小区的室外给水管道应沿区内道路敷设,宜平行于建筑物敷设在人行道、慢车道或草地下;管道外壁距建筑物外墙的净距不宜小于1m,且不得影响建筑物的基础。小区的室外给水管道与其他地下管线及乔木之间的最小净距,应符合本规范附录B的规定。2.室外给水管道与污水管道交叉时,给水管道应敷设在上面,且接口不应重叠;当给水管道敷设在下面时,应设置钢套管,钢套管的两端应采用防水材料封闭。3.室外给水管道的覆土深度,应...查看详情

    用户:斯科节能供水 浏览量:838 时间:2020-10-11
  • 学校实验室用上柴柴油发电机安装注意事项华全动力介绍!1、安装地点需通风良好,学校实验室用上柴柴油发电机端应有足的进风口,柴油机端应有良好的出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上。2、安装地的周围应保持清洁,减少在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的应配置灭火装置。3、在室内使用,须将排烟管道通导室外,管径须≥消音器的出烟管直径,所接之管路的弯头不宜超过3个,以使得排烟通畅,并应...查看详情

    用户:huaquanjidian 浏览量:348 时间:2020-10-11
  • 以下几点,在空气源热泵采暖系统使用时必须要注意: 01 空气能热泵机组安装在什么位置好? 空气能热泵机组一定要尽量安装在向阳的地方,机组通风效果好。如果主机周围堆有杂物,且距离较近,肯定会影响到换热效果。 一般来说,主机周围至少留有80厘米的距离。还要注意的是主机风扇吹出来的是冷风,如果前面有杂物阻挡,会影响到冷风的排散,这样就会导致空气中热量不足,影响到换热效果。所以,风扇正面最好是2米内都...查看详情

    用户:辨识度除外 浏览量:420 时间:2020-10-10
  • 一、图纸 根据图纸目录,清理核对图纸数量,检查是否有遗漏。 二、建筑施工图 1. 设计总说明 1.1 建筑面积、结构形式、柱距、跨度、结构布置情况; 1.2 工程量计算的范围:关于结构、屋面、墙面、门窗等,清楚投标报价的范围; 1.3 材料的选用及规格型号、技术要求; 1.4 钢结构的油漆或涂装要求、防火等级。 2. 平面布置图、立面图、剖面图: 可统计门窗、室内外钢梯、屋面彩板、采光...查看详情

    用户:爱笑的卡布奇诺 浏览量:1107 时间:2020-10-08
  • 启动玉柴宾馆用发电机组注意事项,华全动力介绍! 一、启动前检查1、检查启动玉柴宾馆用发电机组机油油位是否在标示刻度线以内,不够加同型号机油至标示线以内。2、检查冷却液是否在水箱盖以下6mm左右,不够加清水至上述位置。3、检查电解液液位是否在极板面上15mm左右,不够加蒸馏水至上述位置。4、检查启动玉柴宾馆用发电机组周围,把有碍操作或运行的物品搬开,使得通风通畅。5、柴油发电机总开关在OFF(关)状...查看详情

    用户:huaquanjidian 浏览量:188 时间:2020-10-07
  • 维护珀金斯宾馆用柴油发电机油箱需注意事项,华全动力介绍! 1)柴油加入油箱前,应经48h以上的沉淀,以免油中杂质被带进油箱。2)珀金斯宾馆用柴油发电机油箱盖上的通气孔要经常疏通,如果堵塞就会使箱内形成负压,并降低输油压力和减少供油量,使柴油机功率不能充分发挥。3)珀金斯宾馆用柴油发电机作业过程中应随时掌握油箱内的油量,缺油时应及时添加,以防因用尽存油而导致箱底脏油或空气进入燃油系,从而影响柴油机的...查看详情

    用户:huaquanjidian 浏览量:314 时间:2020-10-06
  • 工厂用600kw珀金斯发电机组输油泵使用注意事项,华全动力介绍! 1、输油泵安装前,要检查型号、规格是否正确,并清除防锈油,选用垫片厚度应合适,防过薄或过厚而使活塞顶死或运行不到位,拧紧螺栓时拧紧力矩要均匀,防损坏油泵。2、输油泵接头内粗滤网芯子极易因棉絮等而堵塞,要经常检查清洗,滤网损坏须及时修补或更换。3、保障工厂用600kw珀金斯发电机组柱塞式输油泵“四簧”弹性正常。“四簧”为活塞弹簧、挺杆...查看详情

    用户:huaquanjidian 浏览量:226 时间:2020-10-04
  • 你知道怎么使用九科机械二次构造柱泵吗?它有哪些注意事项呢?接下来就带你攻略九科机械二次构造柱泵的几点注意事项!冬期施工时,应切实做到:开机前检查是否结冰;下班时认真排除拌筒内及供水系统内残存积水,关闭水泵开关,将控制手柄置于“停止”位置。在施工现场卸料完毕后,应立即用九科机械二次构造柱泵随带的软管冲洗进料斗、出料斗、卸料溜槽等处,清理粘附在车身各处的污泥及混凝土。在返回搅拌站的途中,应向九科机械二...查看详情

    用户:安徽泵泵达 浏览量:175 时间:2020-09-28
  • 公装设计图片1

    6276284 成都公室装修过程中的灯具选择和安装注意事项介绍在办公室装修过程中办公室的灯具选择很重要,办公室是工作的场所,应讲究灯光的局部照明效果,灯具的选择不仅应充分考虑到亮度,而且应考虑到外形的色彩和特征,以适合于平静、雅致、高效的工作环境。一般工作和学习照明可采用局部照明的灯具,以功率较大的白炽灯为好。成都办公室装修过程中的灯具选择和安装注意事项介绍。 1、办公室装修开关插座安装:开关的安...查看详情

    用户:专业办公装饰 浏览量:222 时间:2020-09-28
  • 业级4G路由器有多重端口,这里说明其同步串口和以太网口配置的注意事项。 (1)工业级4G路由器端口IP地址配置。每端口可以配置一个IP地址,也可以配置多个IP地址。 (2)工业级4G路由器封装协议。在交换机中的以太网口封装了以太网协议,不用显式配置;广域网同步串口默认封装的是HDSL协议,不用显式配置。但若要改用其他协议,就需要重新封装。 (3)在工业级3G路由器DCE端口配置同步时钟。对点到点的...查看详情

    用户:cof1582768945505 浏览量:184 时间:2020-09-27
  • 压缩机电机启动止时力矩使压缩机向两侧摇摆,长时间运行会导致管道震动破裂或有裂缝。因此,现在很多制冷压缩机都有安装避震管,尤其是半封闭半封闭活塞压缩机居多。 避震管有极好弹性和吸震能力的波纹管,在外表面紧密覆盖的高强度保护网套能提供高的耐压力,经过铜焊加固后具备较好的吸震、承压能力。 避震管 可以用在家用空调、冷库、冷冻干燥机等制冷机压缩机与循环管路的连接,用来吸收由于压缩机产生的震动,保护整个管...查看详情

    用户:阿狸粑粑与企鹅 浏览量:347 时间:2020-09-23
  • 西门子阀门定位器可以实现全面监控和各类维护,其中全行程测试、阶跃响应测试、多级阶跃响应测试和阀门性能测试可提供阀门所需维护的详细信息。通过HART通信的帮助,可收到全面的测试结果并能够确定维护措施的程度。 用户在使用西门子阀门定位器的之前都需要选择一个合适的定位器,所以我们给大家准备了选型需要注意的基础参数。 1.防爆形式:本质安全防爆EExia;无火花防爆EExn;隔爆EExd。 ...查看详情

    用户:工控财神爷 浏览量:257 时间:2020-09-22
  • 一、风机盘管的组成 风机盘管是空调系统常用的末端设备,通过机组内的冷水或热水盘管将冷却或加热后的空气送入室内,使室内温度降低或升高,以满足人们的舒适性需求由热交换器、水管、过滤器、风扇、接水盘、排气阀、支架等组件组成。二、风机盘管的工作原理 不断的再循环所在房间或室外的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。通常,新风通过新风机组处理后送入室内,以满足空调房间新风量...查看详情

    用户:叶无穷 浏览量:642 时间:2020-09-22
  • 房屋结构安全鉴定是做什么的? 在鉴定当中的房屋结构安全鉴定指的是房屋主体结构的鉴定,而主体结构是基于地基上、接受还有传递建筑物所有的上部负荷、还有维持上部节后的整体性等的那些联系。 比如说,在砖混结构当中,主体的结构就是中间的基础、梁、圈梁、构造柱、柱子、承重墙、楼梯、楼板等; 在框架结构、剪力墙结构、框架结构或框支结构的工程建筑当中,这时的主体结构指的是基础、梁、板、柱、砼墙还有楼梯工程,后砌的...查看详情

    用户:房屋鉴定机构 浏览量:254 时间:2020-09-22