现一人防地下室,顶板为可覆土可过车顶板。我们要从地下室顶板穿线出来。能否穿过地下室顶板?能不能穿?怎么穿?问了很多朋友,一些说可以,一些说不可以。求大神指导。...查看详情
规范规定直接承受动荷载的人防竖向构件最小配筋率为0.6%,墙体的话可以取0.4%。问题来了,内墙,特别是主楼下的内墙(地上为34层的主楼)要不要按此条要求?以往我们画图都是将内墙配筋画在平时图中,人防图只详细给出临空墙、隔墙、外墙的配筋。但这次审图竟然提出内墙也需要按0.4%的配筋率,同样承受动荷载,是这样吗?毕竟内墙不直接承受动荷载,只承受楼板简介传来的动荷载。求助各位人防设计大侠,你们怎么看?...查看详情
人防区域,有穿人防墙的管线忘记预留洞了,再开洞可以吗?求施工方案。...查看详情
人防地下室活门槛钢筋漏做,被人防检查提出需整改,请教高手这个问题怎么处理? 5579559...查看详情
本帖最后由 hotdogqq 于 2016-8-1 17:35 编辑 有没有相关的估算公式呢?就跟框架一样根据跨度估算...查看详情
人防地下室与人防院配合,人防墙是否要带入模型计算?还有人防墙底是否要设置梁或者暗梁?计算地下室基础是否要考虑底板的荷载及底板重量?...查看详情
小区人防地下室前期未设计智能化(仅包括监控)桥架,现在需要安装,是否可以与消防弱电公用桥架(中间增添隔板)?或者让智能化单位重新出图纸报审?...查看详情
根据规范要求:“人防围护结构内侧距离阀门的进端面不宜大于200mm”,那封堵阀门的设置是否一定要跟人防内侧墙垂直呢?可否与墙水平设置?为什么?求解!...查看详情
基乎每个房产项目在方案阶段,都面临建人防还是非人防地下室的选择。选择的依据则是满足技术方案的条件下,哪个方向最经济。影响方案选择的参数有以下几个:(一) 人防与非人防地下室造价的差异(二) 本项目根据规范需要建的人防面积(三) 本项目根据规范需要建的地下室面积(四) 本项目所在地,人防异地收费的价格我们今天先来分析第一个参数,人防与非人防地下室造价的差异。(以浙江省为例) 人防地下室与非人防地下室...查看详情
人防图集07FS02防空地下室给排水设施安装...查看详情
碰到有个项目,人防的干式卫生间一定要设地漏么?还是说可以不设?开水间需要设地漏么?求助 5527917...查看详情
如图,甲方要求6级人防,60kN/m2的人防荷载,而且梁高压得死,主次梁都是做700高的,主梁600宽,次梁300宽 算出来以后,主次梁搭接的地方,PKPM都把负筋算得异常大,请问这合理么,还是说梁高都做一样,主次梁不分明它才会算成这样?...查看详情
小弟最近到一家人防院实习, 发现人防院结构专业的主要设计工作,就是地下室顶面的梁、板, 按理说,梁板上的人防荷载最终也是要传到墙柱、最后是基础上的, 那么这个工作难道是交给上部院来做吗? 那人防院需要把这个荷载提给上部院?还是上部院计算墙柱、基础时不需要考虑人防荷载?...查看详情
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2016-3-6 17:30 编辑 以体育场馆人防地下室为例说明人防结构设计的步骤 1、工程概况:体育场馆地下为人防地下室,总造价约3.65亿元。下部为混凝土结构,主要采用了PKPM进行了设计;上结构结构为钢结构罩棚,主要采用了MIDAS,SAP2000进行了设计,另外一定要做整体分析。该项目我师父为总结构负责人,我为设计主力之一,设计周期为:方案设计一个多月,初...查看详情
第一张图和第二张图中扩散室设置位置是否合理,看图集扩散室是设置在竖井边上的。 5436958 5436957 5436959 5436957 5436958 5436959...查看详情
人防地下室防毒通道有染毒水池还需要设防爆地漏吗...查看详情
在建模时,为准确计算柱子轴力和轴压比人防墙不能按墙输入,因其实际为侧力构件,自重及所受轴力最终还是通过底板传到柱子,所以算柱子时人防墙按深梁输入;在计算梁板时,人防墙仍然按深梁输入是否会有问题?按实际墙输入和按深梁输入区别是如何产生的?谢谢结构大师指教!...查看详情
人民防空地下室的设计应考虑平、战结合,设计中应考虑平时和战时功能的不同,采用减少或避免给排水管道穿越人防地下室顶板的方式,方便临战时转换。 1、问题的提出 在人民防空地下室的设计中,防空地下室内部的给排水管道设计往往较易处理,难在人防地下室与上部高层建筑的管道要在满足人防规范的前提下进行联系。在《人民防空地下室设计规范》的第3.1.6条规定:“与防空地下室无关的管道,不宜穿过人防的围护...查看详情
1 问题的提出 在人民防空地下室的设计中,防空地下室内部的给排水管道设计往往较易处理,难在人防地下室与上部高层建筑的管道要在满足人防规范的前提下进行联系。在《人民防空地下室设计规范》的第3.1.6条规定:“与防空地下室无关的管道,不宜穿过人防的围护结构。当因条件限制需要穿过其顶板时,只允许给水、采暖、空调冷媒管道穿过,且其公称直径不得大于75mm。凡进人防空地下室的管道及其穿过的人防围护结...查看详情
发电机房和配电房在有人防的地下室的情况下,是不是得设在人防的护单元里面 问一下,在哪本规范中?为什么?谢谢...查看详情