已有人订阅
最近第一次做人防工程,有以下疑问 1、人防地下室设计规范里有一条,说饮用水水箱宜与生活用水水箱分开设置,那是否加压泵及管道也应分成两套系统? 2、密闭通道、扩散室等里面的集水井设置是否有什么原则或计算方法 希望大侠们指点一二...查看详情
人防地下室计算一般用哪个计算软件,要建几个模型呀...查看详情
如题,常5级常6级怎么来得,为什么没有常3,4级;核6B,4B怎么来的?什么情况下应该作人防呢?...查看详情
有个人防地下室,1500平方。平时为汽车库,战士为6级2等人员掩蔽,按《汽车库设计防火规范》要做排风不排烟(因为小于2000方)。现在甲方让我们把汽车库改为自行车库,自行车库我把它归丁类库房(难燃),按《防火规范》这样也是只做排风不排烟。但是现在是人防地下室,消防应该按《人民防空工程设计防火规范》,6.1.2 人防工程下列部位应设置机械排烟设施: 1 建筑面积大于50m2,且经常有人停留或可燃物较...查看详情
提要:本文通过对深圳市泰然实业有限公司306高层工业厂房地下室(含人防 )工程设计实例的分析,对含人防的高层建筑地下室的设计两个问题提出几点探讨性意见。 1667252...查看详情
有一工程,一层地下室,考虑6级人防.地质条件是-6.00米为粘土,地耐力特征值为260KPA,以上为粉土及填土,地耐力特征值为180KPA,地下室一层层高为3.6米.如果将地下室底板做筏板做在-4.4米处,地耐力特征值很小,不满足.如果将柱做成为柱下独基,基底作用在-6.0米处,底板作用在-4.4米处,计算将如何考虑?其他还有什么好的办法?...查看详情
这是我工作半年第一个较大的工程,发上来给各位朋友看看,尽量给我提你们宝贵的意见,谢谢!...查看详情
我最近设计一个12层的框架,地下室为5级人防,采用预应力混凝土管桩基础。 我现在是这么认为的,在算基础的时候,把底板作为一层输入到pkpm中,然后输入相应的荷载。 不知道我认为的是否正确,还请高手指点!...查看详情
一个很实用的小工具...查看详情
人防地下室底板等效荷载qe3对基础是有利的,对吗?怎么考虑?请指教!...查看详情
请教,人防地下室的外墙是不是临空墙...查看详情
刚刚做的一个工程,6级人防地下室,上层商铺(群楼结构,)有楼梯通下来(通过这个楼梯可以直达室外,楼梯可以作为一个出口)不知道楼梯活荷载我该如何考虑,请教各位大侠啦,由于愚钝,希望各位不吝赐教,先谢啦。...查看详情
有好心人帮忙我吗?谢谢大家啦。...查看详情
电气部分 1660524...查看详情
大家帮我看看 :人防地下室的给排水设计/有什么问题给我指导一下/ 谢谢大家/有的地方还要修改...查看详情
《人防防空地下室设计规范》2005年版出台了!其中各专业的条文都有极大修改和补充。2006年3月1日正式执行。...查看详情
人防地下室的通风管道上,增压管作什么用呀,都是安装在什么地方呢,他的工作原理又是什么呢 那位高手能指点迷津,谢谢...查看详情
人防地下室,建筑面积1600平方,战时6级人员掩蔽部,平时做自行车库,按《人民防空工程设计防火规范》须做喷淋, 请教喷淋的喷水强度套哪个标准?...查看详情
人防地下室,平时做自行车库,一间间的布喷头时,有的自行车库面积较小,布一个差一点,布两个嫌多,各位帮忙出个主意...查看详情
有800mm的浮土呢?...查看详情