地下室更新时间:2025-11-29 14:02:40

本专题为土木在线地下室设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与地下室设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 小区内全地下室,化粪池如何布置? 请教...查看详情

    用户:otss22 浏览量:2657 时间:2015-08-30
  • 发电机房和配电房在有人防的地下室的情况下,是不是得设在人防的护单元里面 问一下,在哪本规范中?为什么?谢谢...查看详情

    用户:qdhdjl20121212 浏览量:9861 时间:2015-08-27
  • 请教高人指点,根据最新的防火规范5.5.5条一个单元的住宅地下室可设一个出口另一个出口可利用只通室外的金属爬梯,这样做可以不。...查看详情

    用户:邯郸李博 浏览量:658 时间:2015-08-27
  • 混凝土结构图片1

    本帖最后由 wht741 于 2015-8-27 09:14 编辑 这样算地下室水浮力是否对? 按某结构培训机构的教程,意思是只要地下水位过了地下室顶板,水浮力就是恒定的,即总是10h1;我有点想不明白…… 5306863...查看详情

    用户:wht741 浏览量:6250 时间:2015-08-27
  • 请问一下各位有经验的大神, 地下室柱子比上部结构柱子截面大一号,柱子纵筋配筋率还要满足1.1倍吗? 截面形式不一样的时候呢?比如上柱600X600,地下室700X700;上柱圆柱500,地下室方形600x600...查看详情

    用户:qiuyewuheng 浏览量:11921 时间:2015-08-26
  • 如果说战时人防是地下室人防的一部分 非人防是人防外的部分 那么防火分区就可以囊括战时人防与平时人防?那之后我的非人防里的管 能否穿过人防的剪力墙后排至室外?如上层电梯前室下到地下室人防区被剪力墙隔开之后 这电梯前室的集水井的排水能否穿过剪力墙排到室外?...查看详情

    用户:chl010 浏览量:14746 时间:2015-08-23
  • 现在在一地下室施工时,发现一难题,就是地下室的钢筋砼外墙厚度为800~1000mm,单层高度为7.6米,面积为40mX15m,现请教于各位大神,这种外侧用了支护桩的单侧支护怎么施工,需要注意哪些方面,谢谢了,跪求!...查看详情

    用户:夏目66 浏览量:559 时间:2015-08-23
  • 摘要:建立地下室墙板有限元模型,并且地下室外墙四周和底板底部受到土壤的弹性约束,研究了在气候变化下地下室外墙和底板引起的温度应力。通过有限元分析,绘制出气候变化过程中温度应力的分布情况,以及定性的总结出温度应力随墙体长度和底板厚度变化的规律。 关键词:地下室;有限元分析;弹性约束;温度应力 1 概述 本文通过用有限元程序对墙板的环境温度效应进行线弹性分析,计算在最不利温差下的墙板温度效...查看详情

    用户:mrrm_35240 浏览量:1971 时间:2015-08-22
  • 地下室上的防水,是等上部结构完成,落架后再进行防水施工吗?...查看详情

    用户:shen_jiangong 浏览量:9178 时间:2015-08-22
  • 由于地下室的特殊性,每个防护单元的战时给排水均为独立的系统,不能与建筑上部空间相连。其给排水工程的好坏直接影响着地下室的使用功能。本文以某市某区的某建筑地下人防工程为例,从地下室的给排水、消防设计以及工程中的管道材料及其连接问题这几方面进行了论述,目的在于给其他工程提供一个参考。 1.工程概述 本文以某市某区的人防地下室的给排水设计为例,本工程为附建式平战结合人防工程,该建筑负一层,平...查看详情

    用户:xczq2424 浏览量:2954 时间:2015-08-21
  • 随着各种高楼大厦的出现,越来越多的地下室也出现了,而地下室因为因特殊的位置原因,极容易从墙外往墙内渗入水,地下室越低,渗水渗的就越利害,因此地下室就需要做好防水,但地下室的防水做法要比地面上的防水做法更复杂,也更有难度,这里就来介绍一下地下室防水施工方案。 如果在建筑时就需要考虑到防水,因为混凝土本身就是最好的防水材料,因此在事前对地下室进行灌混凝土的时候就需要使用较好的材料及正确的施工工艺,这样...查看详情

    用户:dcps9397 浏览量:2444 时间:2015-08-18
  • 在多个地下室因水浮力作用而引发的工程亊故中,我们发现有些设计人员对地下水的作用认识不足,抗浮设计的基本概念不够清晰,常见的有下列几种情况: 1)重视地下室的梁、板、柱、墙的结构构件设计,忽视整体抗浮验算分析,忽视施工的抗浮措施,总认为具有上万吨自重的地下室怎么会浮起来呢 2)地下室底板裂缝、漏水,甚至成为地下游泳池,把某些实质上是因为地下水的作用远大于设计荷载而造的工程事故,错判为温度应力作用、砼...查看详情

    用户:bsyh84365 浏览量:1365 时间:2015-08-17
  • 摘 要:深圳市高层建筑大多数将空调机组设置在地下室或半地下室内,本文针对这一制约燃气空调发展的问题,结合深圳市已建工程的情况,提出解决办法。 关键字:发展 设置 燃气 供气 空调 深圳市 地下室 管道 引入 泄漏 随着国民经济的发展,人民生活水平的不断提高,以及地球气候日益恶化,空调已成为人们改善室内环境的必要设备,越来越成为保护身体健康的必需品。目前电空调虽然占据了深圳大部分的空调市场,但是随着...查看详情

    用户:ofzi65952 浏览量:528 时间:2015-08-16
  • 诸位大师,设一个工程有两层整体地下室(及地下室楼板及顶板均不设缝),其上有三栋塔楼(不知道称呼塔楼是否妥当),嵌固端取在地下室顶板处(地下室顶板能满足嵌固要求),那么,在计算上部结构的时候,是不是需要带入地下室进行计算?即:是同普通无地下室基顶嵌固一样做法,直接将嵌固部位以上的结构取出单独计算?还是像多塔一样,带入地下室进行计算? 如果是直接将嵌固部位以上的结构取出单独计算,有何依据? 如果是像多...查看详情

    用户:lly540682989 浏览量:3311 时间:2015-08-14
  • 们现在开发的小区共11栋超高层建筑,均超过了100米,地下室共两层,请问各位大嘎: 地下室的消防风机、应急照明、消防水泵等消防负荷电源必须采用矿物绝缘电缆吗? 查阅了两个有针对矿物质电缆设计要求的规范,《建筑防火规范》、《民规》均没有要求必须采用矿物质绝缘电缆,个人觉得地下室的消防负荷电缆型号满足民规第13.10.4.2就行,即采用低烟无卤的耐火电缆就能满足防火要求。 附规范: 建筑防火规范 GB...查看详情

    用户:wms9932 浏览量:9243 时间:2015-08-14
  • 是不是会影响梁的计算?...查看详情

    用户:fu2jie5 浏览量:1037 时间:2015-08-13
  • 求安装图集 07fs02防空地下室给排水设施安装...查看详情

    用户:huzmin 浏览量:3390 时间:2015-08-12
  • 本人设计时遇到有局部地下水池的建筑,建模是地下水池底板算一层,顶板和基础梁算一层,可是基础设计时没有地下水池的部分不能设计基础。。求助各位应该怎么建模或者有什么方法能完整设置基础呢?...查看详情

    用户:musfare 浏览量:6270 时间:2015-08-09
  • 公共建筑设计图片1

    感觉不像啊,难道会这么密集吗?还是干吗用?请教大虾。。。 5291088...查看详情

    用户:tiantengteng 浏览量:620 时间:2015-08-08
  • 我刚进房地产公司,业主方在规划许可证、施工许可证都没拿到的情况下,要设计院先出基础图实施了,为什么?...查看详情

    用户:坐忘to心斋 浏览量:1290 时间:2015-08-08