地下室更新时间:2025-12-11 14:05:00

本专题为土木在线地下室设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与地下室设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 地基基础图片1

    工程概述:主楼26层,8度区,地下一层1.8米,地下二层3.5米,主楼范围外为地下车库,1.5米覆土,3.8米层高。主楼范围为筏板基础,车库部分为独立基础加抗水板。 地勘资料:持力层卵石,天然地基承载力特征值200Kpa,修正深度d=3.8+1.5-0.3(室外地坪)+0.2(室内面层)+1.3(主楼筏板)=6.5米。 由200Kpa修正到640Kpa,主楼基底压力550Kpa,故天然地基方案成...查看详情

    用户:辣鸡结构设计师 浏览量:5421 时间:2017-12-17
  • 如题,刚接手的一个项目,方案答复函上答复将原有630kVA基建用电转为正式用电,现在甲方希望把原630的箱变移到地下室,想问一下,箱变做地下室可以吗?需要注意哪些,有设备基础图最好,谢谢各路大神...查看详情

    用户:沈景斌 浏览量:2460 时间:2017-12-14
  • 1. 《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2010)第12.2.1 高层建筑地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,应符合下列规定: 地下室与上部对应的剪力墙墙肢端部边缘构件的纵向钢筋截面面积不应小于地上一层对应的剪力墙墙肢边缘构件的纵向钢筋截面面积。 2. 高层建筑:第1条中的“地下室”至地下室-1层, 还是地下室所有楼层(-1,-2,-3.......)?...查看详情

    用户:yyc5795y 浏览量:7250 时间:2017-12-14
  • 两个地下室共计约近十万平方,老板只要修改图纸,其他都不用。 公司老板问我看我要多少钱4000块行不行,半个月修改好。 我心理没底求教各位...查看详情

    用户:一枚管道工 浏览量:387 时间:2017-12-14
  • 本人,门外汉,看中一个房子,总共10层高,打算入手1楼,1楼面积100平方,带个半地下室,客厅有楼梯厅到这个半地下室,半地下室面积差不多90平,两个房间朝南,半地下室还有个院子。院子的墙头几乎和小区绿化带一样高,半地下室的下面一层是轿车地库。在办地下室的室内一个房间内,有个开发商做好的集水井,预估后期安装抽水泵。开发商说这水泵抽的是你自己家院子的水。但目前 看来,左右隔壁两家并没有,所以真相没这样...查看详情

    用户:co1512722255254 浏览量:449 时间:2017-12-09
    用户:co1512722255254 浏览量:1176 时间:2017-12-08
  • 【关键词】防潮与防水设计,防水材料,防潮材料 近年来,由于大量的高层建筑及山地建筑的兴建由地下室、半地下室的防潮与防水而引起的问题很多,有些问题还很严重,直接影响到了开发商的交房时间并增加了建设的成本,而且由此带来的整改难度也很大。这些问题的出现,有多种多样的原因,其一为设计不合理,设计概念不清楚,其二是建设方片面的追求低成本,选材不合理,其三是施工单位不严格按照设计图纸与施工规范施工。无论...查看详情

    用户:惊蛰123 浏览量:1412 时间:2017-12-05
  • 刘孝国 建研科技股份有限公司 由于「高规」剪切刚度计算公式存在未考虑梁柱刚域中柱刚域对层高影响等不合理情况,间接导致了 地下室顶板很难满足嵌固 。PKPM软件计算时考虑以上不合理情况,进行 改进 ,实现了楼层剪切刚度的合理计算, 更容易满足地下室顶板嵌固的条件 ,实现地上结构清楚的计算模型。 0...查看详情

    用户:vexyu 浏览量:894 时间:2017-12-04
  • 现在有个项目是地下一层的餐饮,地下二层的人防,做出的排水方案是厨房中洗菜,洗完,切菜等排水点下方,做小型隔油器,经过隔油后排入压力排水管道中。但是地面排水沟的排水只能直接进入到位于地下一层的污水集水坑,经潜污泵排出,在室外设置隔油池,进行隔油处理。业主对于这种排水方案提出,厨房地面的排水进入集水坑后会对泵及压力管道产生影响,业主说地面的排水是含油废水排放的主要途径,想问问大家 ,我地面的污水先提升...查看详情

    用户:topwind0 浏览量:534 时间:2017-12-01
  • 防空地下室应该算什么类型呀,是框剪还是框架的呀,如果算框架,那挡土外墙顶部需要加暗梁吗,求大神指教?...查看详情

    用户:canhaoxc 浏览量:534 时间:2017-11-29
  • 请问有没有相关规定...查看详情

    用户:mxhmxh2 浏览量:1558 时间:2017-11-28
  • 建筑给排水图片1

    问题如图。 5912515...查看详情

    用户:xinyantao 浏览量:1097 时间:2017-11-24
  • 混凝土结构图片1

    问题如题,图上所示为我现在所建的一个小裙楼,下面有地下车库。但是这个地下室高差的填写对刚度的影响极大,不知为何,望指教。 5911766 5911767 5911768 5911769 5911770 5911771 5911772...查看详情

    用户:lightmen 浏览量:2733 时间:2017-11-24
  • 地下室设计图片1

    操作很简单。 5909481 5909463 5909464 5909465 5909463 5909464 5909465...查看详情

    用户:bjcloud 浏览量:1810 时间:2017-11-19
  • 地下室工程中,往往由于细节疏忽而导致各种问题,如地下室渗漏等,万科的地下室防漏工程细部做法将给你一些借鉴。 http://f.zhulong.com/v1/tfs/T1gFDvBXAT1RCvBVdK_0_0_760_0.jpg http://f.zhulong.com/v1/tfs/T18zDvB7JT1RCvBVdK_0_0_760_0.jpg http://f.zhulong.com/v...查看详情

    用户:monkey07 浏览量:6412 时间:2017-11-17
  • 装饰装修材料图片1

    渗漏是建筑工程常见质量通病,也是影响用户正常使用的主要问题,下面深圳防水涂料厂家的小编为大家介绍地下室防水工程引起的渗漏需要注意的问题有哪些? 5907842 地下室防水一般采用刚柔——复合防水层。即刚性防水材料和柔性高分子防水涂料的有机结合。刚性防水材料与地下室砼结构的牢固有机结合,渗透其内部,堵塞毛细渗水通道,因其同是水泥基材料,自成一体,互溶互补。柔性防水高弹、密封、整体,真正发挥材...查看详情

    用户:zzwfs 浏览量:431 时间:2017-11-15
  • 建筑地下室集水坑容积计算探讨...查看详情

    用户:xuan880109 浏览量:467 时间:2017-11-14
  • 6层住宅地下室分成小间给每户作为储藏室,按新的规范需要做乙级防火门,不过对防火门的位置有些疑虑,是每个小间储藏室都需要做防火门,还是通向楼梯间出口的门做防火门,小间门就按储藏室内部分隔考虑做普通门就行呢?...查看详情

    用户:秋不凉 浏览量:336 时间:2017-11-14
  • 通风排烟图片1

    遇到一项目审图说图中地下室内走廊长度应按紫线计算,不知依据何来。请各位麻烦回答一下。谢谢。 5906686...查看详情

    用户:nicolson_z 浏览量:3440 时间:2017-11-13
  • 最近做一个项目,地下一层是商铺,四周都不能放剪力墙,也没有覆土,故地下一层刚度不足无法作为嵌固端,于是把嵌固端放在地下室二层顶板。负一层顶板是与其它楼的负一层顶板连一块的是一个大盘。在PKPM或YJK里都有指定嵌固端所在层号的功能。于是我就想到两种方法建模。 第一种建模:负一层地下室归为上部结构,即在模型中负一层就是地面以上一层。 第二种建模:按实际标高建模,然后利用“指定嵌固端所在层号”功能指定...查看详情

    用户:厚宁 浏览量:5367 时间:2017-11-13