    线路的差动保护和高频保护...查看详情

    用户:wx_47538307 浏览量:98 时间:2024-06-11
  • 知识点:相差动高频保护 答: 电流相位差动( 以下简称相差) 高频保护是根据比较被保护线路两侧电流相位的原理构成,如图1所示。图中规定,电流由母线流向线路方向为正,由线路流向母线方向为负。当被保护线路发生内部短路时,如图1(a) 所示, M 端、 N 端的电流方向都是正,即IM 与IN 同相, φ= 0°,保护应该动作。而当线路发生外部短路时, 如图1(b) 所示, 则 M端电流IM 方向为正,而...查看详情

    用户:zsd_0087256740 浏览量:122 时间:2022-08-26
  • 高频保护是以输电线载波通道作为通信通道的线路纵联保护。当前随着电网容量的增大、电压的升高,各类电磁干扰现象比较严重。由于输电线路是高频通道的一部分,所以高压的断路器操作、短路故障和遭受雷击等引起的电压,就可能对高频收发讯机产生干扰,导致高频保护误动作。所以,了解各类干扰源,采取相应的抗干扰措施至关重要。 一、干扰源 1、高压隔离开关和断路器的操作。这些操作可能在母线...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:463 时间:2015-09-29
  • 1 引言 高频保护是以输电线载波通道作为通信通道的线路纵联保护。当前随着电网容量的增大、系统电压的升高,各类电磁干扰现象比较严重。由于输电线路是高频通道的一部分,所以高压系统的断路器操作、短路故障和遭受雷击等引起的电压,就可能对高频收发讯机产生干扰,导致高频保护误动作。所以,了解各类干扰源,采取相应的抗干扰措施至关重要。 2 干扰源 (1)高压隔离开关和断路器的操作。这些操作...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:675 时间:2015-08-22
  • 高频保护里面3dB是什么意思啊?好像是很简单的问题。。。...查看详情

    用户:erosdavid 浏览量:1054 时间:2008-10-09
  • 《继电保护及安全自动装置技术规程》(GB/T 14285-2006)中第4.2.15条规定: 对低于额定频率带负载运行的异常运行状态下300MW及以上汽轮发电机,应装设低频率保护。保护动作于信号,并有累计时间显示。对高于额定频率带负载运行100MW及以上汽轮发电机或水轮发电机,应装设高频率保护。保护动作于解列灭磁或程序跳闸。 汽轮发电机装设频率异常保护的原因是很清楚明了的,但水轮发电机为...查看详情

    用户:157638994 浏览量:2155 时间:2008-09-25
  • 请问谁有关于220kV高频保护的调试作业指导书?...查看详情

    用户:tiandawei888 浏览量:1382 时间:2008-03-29
  • 高频保护装置本侧可以收发信,对侧不能收信,请问是什么原因; 另外本侧收到的信号衰减很大,检查高频阻波器、耦合电容器、结合滤波器都正常,还有什么可以检查; 请高手赐教,谢谢!!...查看详情

    用户:cqwht 浏览量:1800 时间:2007-08-04
  • 变电站220kV线路配置RCS901A保护,光纤是FOX-40F,在保护屏上有两个切换开关:通道电源(本线)1和通道电源(本线)2。请问一下这两个切换开关的作用是什么,为什么要设两个呢?实际运行操作时有什么注意事项? 注:通道电源可以切换为本线和旁路。...查看详情

    用户:goodreport 浏览量:884 时间:2007-07-06
  • 因为以前没用过,现在要找两台,有知道的朋友告诉一声吧! 谢谢!...查看详情

    用户:siclear 浏览量:984 时间:2007-05-08
  • 向各位大虾请教110kV变电站进线是否需要装设高频保护。高频保护一般在什么情况下用?...查看详情

    用户:xuxian71 浏览量:1193 时间:2006-11-23
  • 允许式和闭锁式高频保护的区别?他们是怎么样工作的?各有什么优缺点? 请赐教!!小弟感激不尽!!...查看详情

    用户:skipjacks 浏览量:12002 时间:2006-06-23
  • 高频允许保护在线路断线如何动作。 一般来说高频允许正常情况下有监频信号,如果监频信号失去,是闭锁保护,还是跳闸? 盼回答,谢谢!...查看详情

    用户:jamamer525 浏览量:1998 时间:2006-06-16
  • 高频保护有那些通道?通道需要那些设备配合?...查看详情

    用户:zgxjwjw 浏览量:2126 时间:2006-04-25
  • CKF方向高频保护比较的是两侧的功率方向,而决定是否跳闸的一种保护 CKJ保护是高频加上距离保护的合成,那请问CKJ中的高频保护是比较什么的呢? 这个问题想了很久,没有搞懂...查看详情

    用户:szlh001 浏览量:747 时间:2006-03-26
  • 其特点主要体现在以下几方面: 1)在对称短路时比较正序电流的相位,在不对称短路时,主要比较负序电流的相位,充分发挥了负序电流相位不受负荷电流影响的优点. 2)Ⅰ1+KⅠ2能和负序电流起动元件实现灵敏度配合,即只要负序电流元件起动,必定要有足够的操作电流,保证正半周发信,负半周停信. 3)除了系统发生断线加接地复杂故障外,Ⅰ1+KⅠ2都能正确判断区内外故障. 仅供参考,如有错误的地方还请大家给我纠正...查看详情

    用户:inopen 浏览量:1176 时间:2006-01-23
  • 各位同行,请问每5天就给膜更换保护液有没有什么伤害? 保护液是亚硫酸氢钠溶液,浓度1%,级别分析纯,钠滤膜。 请问各位同行除经济不合理外对膜的本身有没有什么伤害。...查看详情