液压机构更新时间:2026-02-02 09:01:46

本专题为土木在线液压机构设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与液压机构设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 塔式起重机液压起升机构的研究初探 内容提要:本文分析了塔式起重机液压起升机构的工作原理、参数计算过程和主要元件的选型。 1,引言 随着科学技术的不断发展,越来越多的新技术应用到塔式起重机的设计上来,同时液压传动技术也在不断的完善、成熟,国产液压元件的质量不断的提高,逐渐克服以前存在的液压油泄漏现象,因此液压传动技术广泛的应用在塔式起重机的设计上就成为一种必然的趋势。就国内塔式起重机的机构而言,除去...查看详情

    用户:wuql2006 浏览量:1838 时间:2010-02-03
  • CY3液压机构合闸位置压力下降的原因分析 110KVGIS断路器的配型机构为CY3型液压机构,在合闸位置时出现压力异常下降的次数较多,给运行安全带来一定的风险,如何准确快速的判断出问题的所在,查找出真正的原因,恢复设备正常运行,应从以下顺序进行: 第一步 进行外观检查: 使机构保持额定 !断开所有电源! A、 各个高压管路、接头无渗漏油(若有按照管路工艺进行处理) B、 储压器活塞内外无渗漏油(若...查看详情

    用户:tank-----no.1 浏览量:1477 时间:2009-08-11
  • 摘 要:根据SF6断路器液压操作机构常见的故障现象,分析了产生故障的原因,提出了相应故障处理的方法、步骤、注意事项及所应采取的预防措施。 关键词:断路器:液压操作机构;故障;检修; 宁夏固原变电所所采用的110kV断路器是从河南平顶山开关厂引进的,并于1993年开始使用。下面就断路器在我所使用中出现的液压操作机构故障进行分析,并提出故障处理方法及预防措施。 1 液压操作机构运行中常见的...查看详情

    用户:vinixiao 浏览量:2347 时间:2007-07-17
  • 110KV开关液压机构原理图...查看详情

    用户:jinpaidiangong 浏览量:1550 时间:2006-05-14
  • 我站我二台平顶山80年代产液压操作机构户外式少油式开关,现开关本体下不存在技术问题。因年代久,操作机构内部密封件老化,磨损,造成油泵启动频繁,有时几小时打油一次。为此,2年前进行过大修,更换部分密封件,但现在又出现问题,请教处理方案。1、继续大修(本厂无检修用设备和配件、检修人员)?更换操作机构(此项费用多少)? 如果进行改造,更成什么型号的开关比较合适?费用多少?我打听过西安开关厂的六氟化硫开关...查看详情

    用户:yswz777888999 浏览量:1639 时间:2006-04-18