电压保护器更新时间:2026-01-29 12:19:17

本专题为土木在线电压保护器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电压保护器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 各位大哥我是一个文化很底的电工 我是干建筑电工的 我叫李杰 我很想认识一位电气工程师 或者电气监理 做我的网上 师傅 不知道哪位大哥 或师傅 可一做我的朋友 我的QQ号是 361554906 手机是15081223693 如果有师傅愿意教我可以 给我发个短信或者留言给我吗?谢:handshake :handshake :$...查看详情

    用户:liqunhu123 浏览量:1288 时间:2008-07-12
  • 10KV过电压保护器的耐压试验的周期是多长? 今天忽然想到的问题,没有查到答案,知道的朋友说下,谢谢了!...查看详情

    用户:suiyuanlili 浏览量:2316 时间:2008-06-25
  • 高压进线侧及馈线侧一般装设阻容过电压吸收器或浪涌保护器,请问两者有什么区别,应用范围,优劣有什么不同呢...查看详情

    用户:tsf10127 浏览量:1930 时间:2008-04-15
  • 请问:若一个建筑物不必设防雷装置,是否也不用设过电压保护装置呢?谢谢指点!...查看详情

    用户:lyzdsfzx 浏览量:957 时间:2007-12-25
  • 浪涌保护器-在防浪涌电压中的应用 隔离变压器、滤波电路、浪涌保护器 一、基本概念 隔离变压器:隔离原边与副边的电气联接,以达到稳定电压、隔离谐波及保护人身安全的作用。在电源线和信号传输线上装隔离变压器可以对雷电高压引入起有效的限制作用,这是因为当强大的雷电波输入变压器时,由于雷电波电压比变压器正常的电压高很多倍,使得激励的磁感应强度远远大于铁芯允许通过的最大磁感应强度BM,因而变压器铁芯饱和,变压...查看详情

    用户:baobrongr 浏览量:1669 时间:2007-10-30
  • 请问,高压开关站的过压保护器和避雷器有什么区别?我们遇到过雷击,结果是过压保护器损坏,避雷器没有损坏?为什么? 谢谢各位前辈指导~...查看详情

    用户:sunqiang_0826 浏览量:2001 时间:2007-08-07
  • 我们最近遇到个问题,我们两级浪涌,接火线和零线,我们购买时候选择最大持续工作电压Uc=275V,可厂家发给我们的最大持续工作电压Uc=420V,我们要求调换,可他们说这个电压值越大越好,请问下各位高手,这个解释对吗??这个电压值到底该怎么选择?是什么意思?...查看详情

    用户:cuiwei520 浏览量:1744 时间:2007-07-31
  • 请教:过电压保护器与避雷器有和区别? 有一台高压开关没有过电压保护器,能否安装避雷器作为等同保护?谢谢!...查看详情

    用户:wxgxyr@co163 浏览量:2647 时间:2007-06-01
  • 中压开关柜中都放有避雷器与过电压保护器,这两种元件有什么区别吗? 各起什么作用呢?...查看详情

    用户:gygygao 浏览量:7479 时间:2007-03-12
  • 中压开关柜中都放有避雷器与过电压保护器,这两种元件有什么区别吗? 各起什么作用呢?...查看详情

    用户:gygygao 浏览量:1241 时间:2007-03-12
  • 变压器图片1

    凝露控制器监控器,凝露温度控制器监控器,温度监控器控制器,湿度控制器监控器,温湿度控制器监控器,铝合金电加热器,开关状态显示仪、开关柜智能操作装置、电流互感器过电压保护器、变压器温度控制器、电力高压开关柜成套专用仪器仪表,开关柜箱变等成套设备防潮湿防凝露加热器、微机保护、LK系列、LWK系列、WSK系列、WK系列、KS系列、DJR系列、广泛应用于配电柜,端子箱,操作机构箱,纪保柜,变电站环境监测与...查看详情

    用户:sandagenfa 浏览量:847 时间:2007-02-02
  • 变电所设在大楼地下室内,那么变电所低压总柜及电容柜内的spd的参压和最大放电电流如何选择啊?选用100kA ≤2.5kV,还是100kA,≤1.3kV,还是选用60kA,≤1.5kV或者1.8kV的啊,大家来看看,100kA的是不是主要针对防直击雷的,在地下室内还需要防直击雷吗?不需要防直击雷的话,是不是就可以用60kA的了,请各位老师教教我啊...查看详情

    用户:zhaosin163 浏览量:972 时间:2007-01-19
  • 大家讨论一下过电压保护器和阻容吸收器的区别?什么类型的开关柜该用什么作保护?...查看详情

    用户:zslsxx 浏览量:6862 时间:2006-11-28
  • 6KV高压电动机和变压器使用的TBP A型和B型过电压保护器各有什么特点?能否互换?谢谢!...查看详情

    用户:gaoming7436 浏览量:2184 时间:2006-11-01
  • 电容柜里是保护断路器的是先保护电容器的还是先保护开关的?...查看详情

    用户:zslsxx 浏览量:2328 时间:2006-10-23
  • 今天作了一个6kv配电设计,柜子里用的是TBP的过电压保护器,电气总工看到样本上写的是过电压保护器就不愿意了,说要用避雷器,不能用这种东西!难道过电压保护器和避雷器不是一种东西吗?...查看详情

    用户:tgzdb 浏览量:12947 时间:2006-10-11
  • 请问SPD过电压保护器与避雷器有什么区别,前者可以带替后者吗,为什么? 另外,三类防雷建筑低压架空进户线处需要在进户线支架上安装避雷器,那可不可以改成在配电箱内设SPD?还是两都必须同时设置?...查看详情

    用户:漫天飞雪 浏览量:7319 时间:2006-09-18
  • 供配电技术图片1

    常常有人说因低压线路的零线断导致家用电器烧坏,如电视机烧坏、冰箱放了炮,电脑电源烧坏等等。 请问各位高手: 家用电器过电压保护装置有哪些呀??? 大家都推荐用什么产品? 1688098...查看详情

    用户:fgh79 浏览量:2727 时间:2006-08-14
  • 请问大家用过10kV柜内过电压保护器没有?我单位目前有一个站点在用,不过效果不够理想。请问还有其他解决方法没有?...查看详情

    用户:huangsd83 浏览量:1429 时间:2006-08-10
  • 关于10KV母线避雷器,与接在母线上的馈出回路(如电动机)过电压保护器,是否需要配合?如何配合?依据是什么、有相关的规范规定吗? 平时,各位是如何做的? 我只会各选各的,找不到依据。...查看详情

    用户:tcchezhong 浏览量:950 时间:2006-02-23