  • 请问谁有《施工现场临时用电安全技术规范实施手册》,帮忙看下里面有没有这个表?...查看详情

    用户:cof1626051624295 浏览量:135 时间:2022-01-14
  • 5947838如图...查看详情

    用户:冷冷学电气 浏览量:974 时间:2018-03-23
  • 各位大虾,在泵站或者水闸水厂当中的一些用电设备的需要系数是如何确定的,手册上的用电设备需要系数也不全,望解答...查看详情

    用户:yangyaxiong99 浏览量:783 时间:2016-08-08
  • 目前有一个项目,小吃夜市,都是烤串快餐面条之类美食街性质的东西 按照其用电设备初步计算一下,每家业主用电量在4.5KW左右。 如果有100个业主的话,需要系数取多少?300、500、1000个业主呢? 希望大侠能分别帮我解答,小弟感激不尽。...查看详情

    用户:yu81269610 浏览量:22281 时间:2014-08-15
  • 比如一个配电箱负载100KW 需要系数Kx定为0.8,如以此计算得出计算功率=80KW, 选择电缆的截面,按照80KW负载的最大电流来选择.(也就是说按此功率选择的电缆最大负载不能超过80KW) 有一个问题,比如说该配电箱的负载如果全部同时打开,那么负载功率>80KW,那么该电缆会过载或者空开跳闸吗?(这个问题是如何考虑的呢,请教各位)...查看详情

    用户:xyzpilot 浏览量:9253 时间:2014-08-10
  • 我是刚毕业的学生 正在做一个住宅项目 有一个小的问题请教大家 十一层住宅 一梯两户,两个单元,用户用电进一根总线,设一个配电柜,出四个回路,1~6一个回路,7~11一个回路,二单元一样,每户按6KW算,我的总计算负荷应该是44X6X0.45=118.8KW.还是四个回路的计算负荷相加再乘以(64.8+54+64.8+54)X0.45=106.92KW 谢谢了!!!!...查看详情

    用户:jihua8850 浏览量:8605 时间:2013-12-03
  • 大型商业综合体临电的负荷计算,关与同时系数与功率因数的取值参考值也不一定准确,请问大家有什么经验值可供选择的吗?...查看详情

    用户:巾凡 浏览量:5065 时间:2013-11-27
  • 住宅用电负荷系数选择的一个问题 其中,“按单相配电计算时所连接的基本户数”,可以理解成220V的终端用户吗? 同样,“按三相配电计算时所连接的基本户数”,可以理解成380V的终端用户吗? 问题来了,如果是220V和380V同时存在的终端用户,这个系数又怎么选呢...查看详情

    用户:wunai925921 浏览量:2773 时间:2013-07-10
  • 有哪位大虾有比较详细的给水,排水厂用电负荷需用系数,如有请给发一份给我,谢谢!邮箱:549467533@qq.com...查看详情

    用户:rucy_65 浏览量:1081 时间:2013-05-16
  • 别墅住宅的单户用电负荷如何确定?同时使用系数如何确定?分户空调、燃气采暖。...查看详情

    用户:gzh1105 浏览量:12634 时间:2013-05-02
  • 最近从网上搜到一个关于公用设备设施用电的计算,涉及楼道公用照明、水泵、空调等,里面除了功率、运行时间外,还需要乘以一个使用系数。比如楼道照明的使用系数是0.015,冷冻水泵的使用系数是0.4等,请问这个数据是从那得到的?谢谢...查看详情

    用户:chbt 浏览量:12565 时间:2013-04-10
  • 住宅用电负荷需要系数表 这个表哪个规范或者手册里有???找了很久都没找到 谁能告诉我?哪本?哪年的?哪页?...查看详情

    用户:edisonsuy 浏览量:9488 时间:2013-03-26
  • 每一户的用电负荷要不要计算需要系数啊?还是只在单元配电箱那里计算?...查看详情

    用户:andy20024014 浏览量:1914 时间:2012-06-12
  • 用电设备组的计算负荷在计算时有 Pc=Kx*Pe 这里的需要系数Kx怎么解释?在日常使用中,用电设备组只有一部分投入使用么?还是说设备不必满载么?...查看详情

    用户:cadtelec 浏览量:2509 时间:2012-03-01
  • 如题,04DX101-1中24页处,住宅用电负荷需要系数选择表,“按单项配电计算时”选取系数是否过小,表格中显示仅8户,需用系数就使用0.7,如按此计算,11层的高层建筑,1梯两户就22户计算,需用系数就用0.45。如此下去变压器选择就更低了。对这点实在困惑,希望各位前辈指导一下,给我排解这个疑惑。谢谢。...查看详情

    用户:txx260 浏览量:1523 时间:2012-02-24
  • 在利用需要系数计算负荷时,是否区分用电设备室单相还是三相?我现在有一个照明配电箱,出线有三相的也有单相的,不清楚该怎样计算了,求助高手。...查看详情

    用户:chunliuyan 浏览量:1261 时间:2011-09-28
  • 在进行施工现场临时用电组织设计时,需要进行负荷计算,请问:塔吊、门机等建筑机械的需要系数、负荷持续率、功率因数等参数在哪里查找,盼知道者告知,谢谢!(注:我查了《工业与民用配电设计手册》,那上面据不太适合建筑机械》...查看详情

    用户:dmg65 浏览量:5249 时间:2011-03-13
  • 请教:供电局的报装容量是要求按实报 但规范不是可以考虑同时系数的吗? 难道不用执行国家规范...查看详情

    用户:lgjia 浏览量:2903 时间:2011-01-13
  • 如题,《措施》03只是列出了这样一个表格,却未阐明其由来。。。 是拍脑袋想的?从别处引用?经过大量的积累数据总结得出?不知道 也罢,反正大家都认可。 可怎么用这个表呢? 今天突然看见一位李蔚专家的文章提到:此表是以每户4kW为基本计算户型的。即若某户用电负荷为6kW,则要按6/4=1.5户折算,8kW则要按8/4=2户折算。。。 呜呼,难不成我以前都是错的?...查看详情

    用户:helloxiaoguo 浏览量:11015 时间:2010-11-10
  • 我公司就是一个施工单位,不是承接变电所之类的。但是和所有的工程一样,电是必不可少的基础!! 我现在碰到了一个难题,去查找相关规定,找了好久也没有找到,不知道电缆沟槽中的电流载流量修正系数是多少? 举个例子:聚氯乙烯电缆 VV 3*95+1*50 查找的资料是;环境温度为40℃时,空气中敷设时,载流量为200A。所接的电机 功率250KW,我们用到VV 3*95+1*50两根并联,现在我们准备把电缆...查看详情

    用户:qingcanzhang 浏览量:2178 时间:2010-09-14