供电更新时间:2025-12-04 23:53:50

本专题为土木在线供电设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与供电设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 请教各位老师: 中央空调多联机单机试运行时,对供电电源有什么要求,是不是必须用配套正式电源呢?临时电源能行吗?最好能讲一下原因。 着急,恳请指教! 谢谢!...查看详情

    用户:xfk666 浏览量:2547 时间:2012-04-16
  • 6KV变电所的需要容量为13MVA,负荷为一级负荷;供电电源为6KV的变电站供电 。 供电方案一:由两路独立的电源给容量为13MVA负荷供电; 方案二:把13MVA分为2个6500KVA分别由两回路供电(共4路) 供电距离1.5KM 那个方案更好?...查看详情

    用户:qlshyn 浏览量:1371 时间:2012-04-16
  • 一个供电局仓库,22米高,有两个分开的电梯3.2*2.2大的,甲方叫设计自选,我初定速度1.25m/s,因为不太高(20m)。用ZR-YJV4*25+1*16线,80A开关,如何。...查看详情

    用户:gdslrq220 浏览量:868 时间:2012-04-10
  • 在小区内建一个独立的二次加压泵房,为一栋15层高的住宅和几栋多层住宅供生活用水,总容量不到20kW。按民用规范,为二类高层供水的生活水泵应该是二级负荷,那么在这个泵房内一定需要末端切换吗? 如果不做末端切换,泵房电源进线只按照一路电缆引来的情况,上级供电有几种方法可以实现二级负荷的供电?...查看详情

    用户:tnc 浏览量:2124 时间:2012-04-10
  • ATM机怎么供电?设不设置漏电保护...查看详情

    用户:mhqychen 浏览量:1809 时间:2012-04-07
  • 小区居民的电能表由开发商配?还是供电公司配?...查看详情

    用户:reason20068 浏览量:2548 时间:2012-04-06
  • 对供电公司的营销部门不了解,有人解释下吗?主要从事那些工作?...查看详情

    用户:reason20068 浏览量:1155 时间:2012-04-05
  • @blei@ @blei@ 今天参加了一个工厂审图,其中一项是低压9根电缆敷设了700米供电,我建议改为10KV供电,设计院的人坚持不改,愿因是如果增加变压器,则总的变压器容量就要增加,突破线路供电负荷要求,就要上双回路,我认为低压超过250米就需要核对容量,最好采用高压供电,原因是电压降和造价问题,设计人员说他们做的多了,有1500米多路电缆并联使用的案例~~~求高手指导~~~~有什么规范可以参...查看详情

    用户:内蒙古电力 浏览量:3550 时间:2012-04-01
  • 什么时候需要设置配电间是根据什么,负荷大小吗还是其他什么,为什么高层住宅都在地下室设配电间,多层则不设只在合适的位置放一个总进户配电柜,比如一个一层的4000平米的商业需要设配电间吗,还有一个一层的3000多平米的展厅,一个局部两层会所,都需要设配电间吗还是设几个进户配电柜不必设配电间,如果需要设配电间,具体怎么设,是按防火分区设吗...查看详情

    用户:wzh19870711 浏览量:2320 时间:2012-03-31
  • 厂里用的一次风机用的是变频 有几个问题我一直不明白 1、变频器一方面可以直接通过工频供电,当然也可以变频供电。如果是变频,他是通过变频柜所带移相变压器到功率单元。功率单元是24个,那是不是ABC三相,每个单元都会有? 因为我看到的接线柱上有A1、A2、A3、A4~~~A24 、B 、C当然也是。 而我在说明书图纸上看到的是每相8个单元串联。为什么不是24个? 2、变频真的能省电么? 怎么省? 省了...查看详情

    用户:hzm1217 浏览量:2437 时间:2012-03-30
  • 请问与供电局的沟通,比如开闭所的尺寸,计量方式,电网容量等等,是设计院还是开发商去问供电局要资料?一般什么阶段进行?谢谢了!!!...查看详情

    用户:tsml 浏览量:1999 时间:2012-03-28
  • 卫生间洁具和小便器感应器供电能否就近引接烘手器插座电源?...查看详情

    用户:jh8518 浏览量:9667 时间:2012-03-26
  • 导线为二根16mm2铝,距离3000M 电流5A 压降是26.25V ?还是26.25*2=52.5? 公式为 电阻=(导电率*长度)/面积 =5.25 压降= 电阻*电流=26.25 单相有二根导线,请问压降要不要*2?...查看详情

    用户:a30788603 浏览量:9017 时间:2012-03-26
  • 请教一个实验室中央实剂台供电的问题。请问下中央试剂台插座的供电是要在试剂台上装一定数量插座并且把管线直接埋设到每个插座 还是试剂台是成套的,插座能自带,只要把管线埋设到试剂台的某个位置就行了 或者还是其他方式? 我们单位之前没搞过这个,一般油化验业主都是拿出去搞,现在一个业主自己要建油化验室。 做过这个的情不吝赐教.谢谢!...查看详情

    用户:hhdtc 浏览量:1401 时间:2012-03-23
  • 供配电技术图片1

    首先明确,某住宅小区,九层,二类建筑,二级负荷150KW,其它为普通负荷;方案批复下来:一路市电,一路自备发电机(160KW);这里不再辨析双电源、双回路电源的规范要求。 在下的问题是:在二级负荷中,有部分消防负荷带双电源,且要求在终端切换,那么低压主接线是采用单母分断还是单母线接线? 附图如下: 4472168(单母线接线) 4472169(单母分段接线) 4472168 4472169...查看详情

    用户:zhiwozuiwo 浏览量:10909 时间:2012-03-21
  • 求教写字楼双路供电与三路供电有哪些区别呢? 如果原来是按双路施工的,以后能改成三路么? 请各位大师解说一二,感激不尽...查看详情

    用户:kxdong123 浏览量:887 时间:2012-03-20
  • 如题,谢谢各位,我选的是YJV-0.6/1-3*120+75不知道可以吗?...查看详情

    用户:zhangyahui311 浏览量:9859 时间:2012-03-20
  • 煤矿灯房充电架要不要双电源供电,在规范中找不到,矿灯属于几级负荷?...查看详情

    用户:mmh163 浏览量:1752 时间:2012-03-19
  • 我单位有一台250WK康明斯发电机,现输出电流三相都是300A,(电流表显示)。业主说过载了,不知是不是。发电机输出电流和负载各功率是如何计算?怎样调分配?请第各位指教!...查看详情

    用户:renzuo5895 浏览量:4308 时间:2012-03-16
  • 请问一下南通地区10kV受电的企业,每回线路的最大供电容量有何限制?35kV受电的最大容量又是多少?不胜感激!...查看详情

    用户:loyal7 浏览量:1218 时间:2012-03-14