本专题为土木在线供电设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与供电设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
有一工程,有部分建筑在地下室之上,有一栋建筑在地下室轮廓之外,低压配电室设在地下室内,主任说在地下室之上的建筑采用TN-S系统,用5芯电缆(A、B、C、N、PE),地下室之外的建筑采用TN-C-S系统,采用4芯电缆(A、B、C、N),然后在K处(见图)做重复接地,然后分成5芯电缆(A、B、C、N、PE)。我有2点疑问:1、如果将N线重复接地,那么N线在K处也相当于与大地连通,电流就可能会通过K点入...查看详情
手上有个工程度假村和别墅区,计算负荷80MVA左右,初步规划2条35kV供电,现在纠结主变选择。大家都给出出主意呀...查看详情
配电房10KV两路供电,其中一路电力突然中断,负载直接双联到另一路(在未断电状态下)上,有什么不好影响或配电规范是否允许这样操作?...查看详情
高压侧停电,发现厂区变压器高压侧故障指示器动作,供电局要求厂区停电查找故障;后打听到,真正的原因其实是高压线路一相接触不良,而且厂区经检查未发现故障点,送电也没有问题! 请问,为什么高压线路出现故障,在故障点负荷侧的厂区故障指示器会动作呢????...查看详情