  • 中型商场的照明供电规范要按二级负荷,大家是怎么做的。是末端切换供电还是从两路电源供电的变电所中给出一路电源...查看详情

    用户:shijixiaobin 浏览量:944 时间:2015-05-19
  • 每个人防单元从地面配电室引入的电力系统电源是否需要放射式供电,可否在地下某处设个总箱,再放射引到每个人防单元?该总箱如果设在非人防单元配电间呢? 假设一地下室负二层,共三个防火分区,其中一个防火分区为平时车库,另外两个为平战结合假设六四个人防单元。在平时车库分区设一总箱,供平时车库分区普通照明和每个人防单元总箱(该人防总箱采用动力与照明混合计量,平时只有照明负荷),这样是否可行?...查看详情

    用户:saodezhengdian 浏览量:1098 时间:2015-05-18
  • 本帖最后由 entrepreneur 于 2015-5-20 12:50 编辑 本人是2012年进的供电局,一般国网校招的第一次合同是3年吧,今年合同到期后想离职,需要提前一个月给单位递交辞职报告吗?因为我是合同到期离职,不算是辞职吧!离职的时候注意些什么呢? 感谢各位的回复,决定要走了,但是不知道怎么和领导说才同意让我走,才能顺利的办理离职的手续啊。单位现在缺人,肯定不希望我走的...查看详情

    用户:entrepreneur 浏览量:11502 时间:2015-05-17
  • 最近检查的一个项目:一个房间内照明和插座供电引自不同配电箱,有规范不容许这样吗?求提供...查看详情

    用户:guoqudexiaowu 浏览量:799 时间:2015-05-15
  • 本帖最后由 hzieezsy 于 2015-5-12 15:27 编辑 请教大家:目前我工厂是二级负荷,供电局是双回路35KV到我厂内变电所。35KV线互为备供,我厂内变电所35KV/10KV的变压器只设计一台。这个系统是双回路吗? 还是说需要设计2台变压器,变压器联络,才是真正的双回路供电?...查看详情

    用户:hzieezsy 浏览量:1700 时间:2015-05-12
  • 输变电工程图片1

    前提:供电方式是放射式,不是树干式;双电源开关采用PC级。如下图,分别为双电源开关前加断路器和不加断路器的方案。这种情况,配电箱里双电源开关前是否需要设置断路器?我个人的理解是可以不设的,因为此箱的短路保护、过负荷保护已经由上级开关实现了,保护并没有漏洞。而如果双电源开关前设置断路器,那就不仅仅是增加2个断路器的问题,因为为了实现上下级开关保护的选择性,上级断路器需要加大一级,进而造成由配电柜至此...查看详情

    用户:co1426556574648 浏览量:2289 时间:2015-05-12
  • 一主一备 用机械和电气进行闭锁 听说可以用程序锁就可以实现,想请教下用什么型号的, 也可以更换开关。 5121881...查看详情

    用户:kanlong0810 浏览量:2891 时间:2015-04-30
  • 各位大侠好: 想请教一个问题,我这里有个380v的输入电源,需要检测电压、电流和频率,电压用电压互感器,电流用霍尔电流传感器,请问如何选型,有没有了解铅酸蓄电池温度传感器的?...查看详情

    用户:co1428594353729 浏览量:808 时间:2015-04-26
  • 请高手推荐一个太阳能的厂家,户外杆上安装,为杆上摄像机及网络交换机供电!...查看详情

    用户:lz19870501 浏览量:862 时间:2015-04-21
  • 供配电技术图片1

    本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-4-16 09:11 编辑 一户(一套) 为什么中央空调设计两个供电回路(内图),本想咨询下做暖通设备的,但是暖通板块没人鸟我这个提问,图纸设计为146防水预埋盒,但有些套内是合并为一起的预埋盒。 5104501 两个146盒子为分开状态,分开的情况下可否在每处埋1个86型盒子。 http://bbsfile.co188.com/forum/201504/1...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:9305 时间:2015-04-14
  • 供配电技术图片1

    提到给电子产品充电,相信大家首先想到的就是标配的充电器,再新鲜一点的就是太阳能充电了。其实随着科技的进步,能够产生电能为设备充电的方式已经变得多种多样,下面就让我们一起来看看那些五花八门的充电方式如何频频“冲击”你的世界观。 5102761 植物发电 植物发电已经不是什么新鲜的话题了。之前我们都看过通过柠檬和土豆来为闹钟和灯泡提供电能让其工作的实验,不过今天我们要给大家介绍的则是一种生物收音机。...查看详情

    用户:dasidui 浏览量:1402 时间:2015-04-14
  • 最近有一个工程已接近收尾阶段,突然增加了不少用电负荷,而且分布很分散,负荷不大,新增配电系统感觉很浪费,而且布置和电源也有一定的困难!请问0.4kV电压的有效供电半径大家通常做到的最远是多少米?...查看详情

    用户:lisoloist 浏览量:13053 时间:2015-04-14
  • 例如甲方准备建一栋18层住宅和一个6层快捷酒店,我要是向供电局申报用电量是不是可以这样 18层 一梯3户 都是100平米 3个单元 大概住宅安装功率Pn=18*3*8*3KW 快捷酒店安装功率假定是500KW 那么我向供电局申报电量是他俩之和吗? 还是把住宅的计算负荷和快捷酒店的计算负荷分别求出来 在相加 申报...查看详情

    用户:stripjoints 浏览量:1393 时间:2015-04-12
  • 供配电技术图片1

    本帖最后由 丑到没朋友 于 2015-4-10 09:26 编辑 成渝客专年内通车,双城生活真的要来了!几天前,“内江北站”四字已挂在了位于内江市东兴区高桥镇的站棚上,对小伙伴来说,成渝客专已经呼之欲出啦! 5100070 5100071 内江准备好了吗?华西城市读本记者探访成渝客专内江段电力项目建设了解到,为了保障成渝客专的安全可靠用电,内江建设了一座 220 千伏牵引变电站,线路总长度9...查看详情

    用户:choudaomeipengyou 浏览量:1448 时间:2015-04-10
  • 二级负荷的两回线路供电可以用EPS代替么 两回线路供电是不是必须要两个变压器提供 还是一个低压配电室的两个回路就可以...查看详情

    用户:god_young001 浏览量:1049 时间:2015-04-09
  • 供配电技术图片1

    我公司所在办公楼,最近几次断电后恢复供电时总会烧坏计算机、监控设备、网络路由器,平时供电情况下检查电压正常,配电箱装有浪涌保护器;检查进线电缆零线接头好像有点氧化,会不会是总零线过流不够引起电压升高?还有进线电缆零线再做重复接地是不是好一些?(附办公楼电源电缆进线处照片) 5097900...查看详情

    用户:gsalan 浏览量:2319 时间:2015-04-08
  • 如题,设备需电较大,一台带不动,2台一起带,2条电缆做双拼一起接到设备上可行吗,如不可行,是哪方面的原因?...查看详情

    用户:small谷 浏览量:4044 时间:2015-03-30
  • 我遇到一个总包的投标项目,要求投标产品的高、低压柜必须是供电部门认可的入网产品;请问应该提供什么材料能证明上述要求?KYN28A-12 GCS 箱变10KV 这几个设备...查看详情

    用户:九尾妖狐 浏览量:715 时间:2015-03-27
  • 命题来源:开心老爸 交流主题 : 电梯供电方式的选择 主题摘要 :电梯作为最为常见的一种运输工具,是非常重要的,其供电可靠性是安全运行的基础。《民用建筑电气设计规范》对其供电进行了规定,但前后有冲突,有些也不明确,各地的理解也不同。 比如:9.4.1规定 一级负荷的客梯,应由引自两路独立电源的专用回路供电;专用回路是指什么?电梯机房照明、插座...查看详情

    用户:yilingguoguo 浏览量:11408 时间:2015-03-27
  • 本帖最后由 beckhamheweimin 于 2015-3-26 09:01 编辑 设备的供电要求考量于它的负荷等级,消防负荷的分级主要参照于GB50016和JGJ16,问题:一级/二级消防负荷是否需要双电源切换装置?主要指的是应急照明这部分,自带蓄电池的应急照明灯具还需要双电源吗? 恳请各位大师发表高见。(最好有相关规范的支撑)...查看详情

    用户:beckhamheweimin 浏览量:665 时间:2015-03-26