本专题为土木在线供电设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与供电设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
前两天我们提到关于监控电源线的选择,可以说是比较详细的,监控供电除了电源线就是供电方式的选择,需要根据实际项目来定,本期我们就来看下安防监控系统的供电模式,主要包括三种供电模式: 一、独立供电模式 二、集中供电模式 三、POE供电模式(4种POE供电方式) 网络摄像机电源的配置,最忌讳什么?网络摄像机电源的选择还需要注意什么问题?摄像机安装时注意事项! 一、独...查看详情
论坛的各位前辈好,想请教一个问题,我们工程设计是二级负荷,双电源供电,两条线路双母线,高压无联络,分别给1台主变压器受电(其中一条线路所带站变平时不用),变压器低压出线后经过隔离刀闸和断路器后接引至同一低压母排。两断路器互锁。请问这种情况下两高压进线断路器是否有要求一定互锁?是否有相应的规范和条例呢?谢谢大家。...查看详情
来自国务院官方网站的消息显示,日前,国务院总理李克强签署国务院令,公布《国务院关于修改部分行政法规的决定》(中华人民共和国国务院令第709号),决定对包括《电力供应与使用条例》在内的49部行政法规的部分条款予以修改。根据修改后的《条例》,电工进网作业许可证核发这一行政许可项目被取消,“供电营业许可证”改成“电力业务许可证”,实现了双证合一。 6120264 根据709号国务院令...查看详情
由于ups电源在我们的生产生活中应用非常广泛,解决我们断电问题的困扰,所以大家对ups电源供电时间问题比较在意。大家都知道,ups不间断电源区别于其他电源设备的一点就是它可以不间断供电,原理就是将蓄电池与主机相连,将蓄电池转化的直流电转换成交流电,并广泛应用于计算机、医院、银行等各种重要场所,其供电时间的长短对使用单位来说至关重要,因此轻松解决ups电源供电时间问题,可以帮助我们省下不少麻烦,下面...查看详情
由于在线式ups不间断电源具有停电零切换不间断供电的特性,因此广泛应用于计算机、银行、通讯设备等重要场所,然而大家有没有这个疑问,在线式UPS不间断电源是怎样实现不间断供电的?这中间就不得不提蓄电池的作用。 在线式UPS不间断电源的供电来源,离不开蓄电池的支持,如果在线式UPS不间断电源没有蓄电池,ups不间断电源相当于一个稳压电源,正是因为有了蓄电池,在市电异常或者断电时,蓄电池通过逆...查看详情
本文来源:电网头条(ID:sgcctop) 版权归作者所有 6113045 于是,赶紧请教了中国电科院的专家。专家回答:我国国家标准规定220伏单相供电偏差为标准电压的+7%和-10%电压。 也就是说,咱们家的电压在198伏~235.4伏之间都是符合国家标准的。 那么问题来了~ 为什么规定一个范围,而不是一个固定值呢? 电力系统是一个...查看详情
1、民用住宅建筑和办公楼、酒店建筑内,落地式空调回路可以设计用1P断路器供电吗? 2、都违反了哪些规范的哪一条? 3、有什么危害? 4、如果审图机构认同了这种变更,说明了什么? 欢迎大家积极发言讨论!...查看详情
新建小区多少负荷 供电局会要求新建开关站(开闭)?各个地方标准好像不太一样,有这方面的国标或者电网公司的标准吗?...查看详情
江苏能监办日前发布了关于印发《江苏增量配电网企业供电服务规范(试行)》的通知,规定:增量配电网企业应当依法取得电力业务许可证,并在许可证中载明的配电区域内开展增量配电网服务,不得超配电区域供电。鼓励增量配电网企业向用户提供综合能源服务等增值业务。 增量配电网企业应严格执行国家价格政策,根据配电区域内用户主体性质分别执行市场交易价或销售目录电价。增量配电网企业不得擅自在电费中加收或者代收国...查看详情
消防电源监控系统,市电和EPS供电的双电源切换箱能实现主备电的电源监控,而柴发做备电的双电源切换箱的电源监控一开机就报警——欠压报警,因为备用电源端没有电---正常情况下柴发不启动。那么用柴发做备用电源的双电源切换箱如何实现电源监控呢? 这是14X505-1中的接线原理图。 这是10CX504中的接线原理图。...查看详情
YD∕T 2720-2014 数据终端设备供电技术要求...查看详情
最近老旧小区改造,供电公司进住户的电源线只有两根线,没有接地线,而原有建筑有接地线,没有接,有什么危害...查看详情
高压供电、负荷分析一、负荷估算:用于规划设计 装机密度=变压器容量及建筑面积(VA/㎡ ) 装机密度=变压器容量及住户户数(VA/户) 建筑设计三步曲,规划设计——扩大初步设计——施工图设计。 6076755 某城市目前设计标准 住宅楼(25~4KVA户)写字楼(90~110VA/㎡)商业楼(100~130V/㎡) 二、高层建筑的负荷分别 6076756...查看详情
“花瓣型”接线是指在配电网中,一个闭环网络由两路变电站出线,闭环网络之间也有联络,形成花瓣式网络。“花瓣”间互有联络,发生故障时能互相支援,迅速恢复供电。 6076575 “花瓣”在正常运行方式下具有两路电源供电,一旦“花瓣”内任一设备或线路发生故障,故障段将在“零秒”内被自动隔离,非故障段正常持续供电。若变电站母线或变压器故障,也可通过联络线由相邻花瓣供电,这样,就可以减少故障区域...查看详情
福建师范大学协和学院、内蒙古阿尔山国家森林公园的研究人员李阳、李东阜,在2018年第9期《电气技术》杂志上撰文,从内蒙古阿尔山景区监控及广播系统供电方面的实际需求出发,根据其特殊的地理位置,从工程的角度出发,探索并实现了太阳能供电系统的建立。 本文从系统技术设计,系统安装实施及成本控制等方面进行阐述,主要围绕着"风光系统设计方案,设备选型,太阳能电池板铺设参数设计及成本控制等方面"进行讨论。 ...查看详情
路灯漏电伤人的事故屡屡发生,路灯管理机关也知道使用漏电开关后可以避免路灯漏电伤人事故的发生。但是为什么漏电开关在路灯系统中没有得到广泛的使用呢?最根本的原因就是漏电开关特别灵敏,容易发生误动作,尤其是国产的电子式的漏电开关对电磁干扰特别敏感,在雷雨天气可能会发生频繁的跳闸,这样不仅会增加维护工作量,而且路灯的照明功能可能无法正常实现。决策者在安全性和功能性的选择中倾向于功能性。这样一来路灯漏电伤人...查看详情
求国家电网公司输变电工程通用设计 电气化铁路线路分册,和电气化铁路供电工程金具分册...查看详情
石油化工由于其生产过程存在高温高压、易燃易爆等危险元素,要求其生产自动化系统具有较高的可靠性和安全性。为保障石油化工企业的安全生产,需要提高其电气仪表的供电安全,不仅提高系统设备的电源可靠性,还要合理配置仪表供电系统,降低控制系统和仪表的供电风险。 随着现代科技的发展,现代科学技术如计算机、控制技术、传感技术等在石油化工行业得到广泛应用,现代先进、精密测控仪器的精确度、可靠性较高,对石油化工生...查看详情
请教一下民用建筑电气设计规范中,8.2.2 高层住宅建筑的消防电梯应由专用回路供电,高层住宅建筑的客梯宜由专用回路供电。1. 消防电梯专用回路是否必须由变配电室引线至消防电梯机房?是否可以由配电间(每个单元下面设一个小配电间)的消防配电箱引线至消防电梯机房?...查看详情
配电房至现场一级柜距离400米,采用240电缆敷设,高峰期电流达到500安,请问计量表安装在配电房或者一级柜,两者之间的计量会否有偏差,个人感觉有偏差,考虑有线损,请大师帮忙解答一下...查看详情