电容容量更新时间:2026-02-03 00:42:39

本专题为土木在线电容容量设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电容容量设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 400KVA变压器全部为电机,正常情况下应该补偿多少电容器?按照变压器容量的50%补偿可以吗?...查看详情

    用户:gsjqqxy 浏览量:1411 时间:2008-10-18
  • 请赐教:现运行电压为480V,变压器容量为1600KVA,补偿容量为480Kvar,补偿方式为动态补偿,请问电容器的额定电压怎么选择,怎么计算?现用正泰产品BZMJ 0.525-50-3,结果他们说要选用BZMJ 0.56-50-3的。请高手赐教!注:BZMJ 0.525-50-3中的0.525为额定电压,50为额定容量。...查看详情

    用户:feixia_001 浏览量:1362 时间:2008-10-06
  • 住宅小区配变电容量计算2008软件...查看详情

    用户:yhfdch_88 浏览量:2301 时间:2008-09-27
  • 我有一个项目,需补偿的电容器容量是4201kvar,如何选择自耦变压器的容量。请帮帮忙!谢谢...查看详情

    用户:sylilin 浏览量:2281 时间:2008-09-22
  • 供电部门要求功率因数达到0.9。计算时电容容量是按0.9来计算吗?...查看详情

    用户:sfssmm 浏览量:9203 时间:2008-09-21
  • 建筑工地用电,变压器800KVA,按供电局要求电容器240KVAR. 工地用电负荷波动性大,原选用30KVAR电容器,电容器投切频繁。请教各位如何确定单只电容器容量。:( :( :(...查看详情

    用户:wbllove 浏览量:1911 时间:2008-09-13
  • 三相无功补偿电容器容量表示(20+20)是什么意思?望大虾指教...查看详情

    用户:炊烟111111 浏览量:2414 时间:2008-09-12
  • 有个问题请大家帮忙解决下,在电容补偿中,三相共补时若为30KVAR,是否投入时即每相补10KVAR,若是分补电容30KVAR时,投入时,是否也是单相10KVAR,一直不敢确定,请大家帮忙解决下...查看详情

    用户:mary062237 浏览量:4492 时间:2008-09-10
  • :handshake 高压电容补偿的电容量的计算是否跟低压的一样呢,请大家多多关注呀!请各位大师多多指教...查看详情

    用户:13386930.com 浏览量:2796 时间:2008-07-19
  • 由于变压器的更换(S9-6300换为S9-12500),负荷的增加,原功率因数在0.97,现为0.93以下,最低0.89,原电容器容量在2100,6KV最低电压在5.79,那么我该增加个多大的?谢谢,如何计算...查看详情

    用户:blj0996 浏览量:1724 时间:2008-06-19
  • 供配电技术图片1

    根据负荷计算,已知Pc、补偿前Qc、计算视在功率Sc、补偿前功率因数cos0, 现欲将功率因数提高到0.9,根据计算得功率因数提高到0.9后的Qc ’、Sc’,根据Sc’选定变压器容量为S, 根据经验选择电容补偿柜的补偿容量为1/3的变压器容量(即1/3S),这和根据Q=Qc-Qc ’=Pc(tan0-tan0’)计算的补偿容量意义是否一样。 在选择电容器投切组数n时,是根据1/3的变压器容量(即...查看详情

    用户:yellowice99138 浏览量:4015 时间:2008-06-13
  • 询问,一台低压电容补偿柜的无功补偿容量可以做到多少?200,300、400、500、600,这些容量,一台电容补偿柜能实现么...查看详情

    用户:sendifeng 浏览量:9940 时间:2008-06-08
  • 如题...查看详情

    用户:jiuls 浏览量:910 时间:2008-04-16
  • 千法→ 谢谢!...查看详情

    用户:lw-1220 浏览量:1982 时间:2008-03-15
  • 供电局审图意见书上要求电容补偿100KVAR,并要求动态补偿,那么,我选用3路(每路三相ABC)单相10KVAR电容器共9只,再选一路三相10KVAR的电容器共1只,这样的话,算不算是100KVAR了?能否达到要求?请各位大吓指教指教....查看详情

    用户:kxdjhy 浏览量:1283 时间:2008-01-02
  • 请教并联补偿电容器的接线方式及容量的关系,什么情况下用Y或星形,相关要求,谢谢!!!...查看详情

    用户:lengyue_ly 浏览量:1463 时间:2007-10-22
  • 一台三相异步电机 型号 Y180L-6 额定功率为 15 KW 工作电流 I=15.5A 工作电压 U=375V 我想把这台电机的功率因数提高到98%以上,请问如何计算?具体的公式是什么?如何选择电容?(如能回复演算的经过小弟感激不尽) 非常谢谢哪位好心的师傅能给小弟一个满意的答案,我在这里先谢谢各位有心人了。...查看详情

    用户:zhaochengbb 浏览量:3101 时间:2007-10-20
  • 大家好!我是刚接触电容补偿这一块,希望大家能帮我解决一下问题? 比如变压器800KW,10/0。4,在低压处加电容柜,后面是负载的两个300KW 的电机,怎么计算电容柜容量?小弟感谢大家!有准确的公式请发到XQSWWFF@126.com...查看详情

    用户:xswe 浏览量:4452 时间:2007-10-10
  • 不同容量电容是否可以替代.原18KVAR20个:18KVAR1个换成14KVAR1个...查看详情

    用户:w2954 浏览量:1034 时间:2007-09-29
  • 假设一套10kV并联电容器装置总容量为2400kvar,分成可独立投切的4组,即每组600kvar。 根据谐波测算需要配用6%的三相电抗器,则每组电容需配用一个(共需4个)36kvar的6%电抗器,电抗器型号为CKSC-32/10-6。 现在我们有个想法,如果把4个电抗器取消,在四组电容器的总进线处假装一个总的电抗器,即容量为144kvar的6%电抗器,型号为CKSC-144/10-6。 请教,因...查看详情

    用户:wdwty 浏览量:3769 时间:2007-09-10