RT,哪位高人有这个规范的电子版本,因为过期了,很多网站都不提供下载……能不能发小弟一份,不胜感激啊!!!...查看详情
哪个规范里有明确提出/?...查看详情
各位高人,这两个指标有何区别?...查看详情
赤峰地区的采暖设计热负荷指标是多少啊...查看详情
(JBJ10-96)好像废止了,但是有替代的吗?...查看详情
新疆地区,3000平方采暖及200人洗澡浴室的类似水暖系统图。共用采暖锅炉。@bye@...查看详情
外商在大连的项目,2万多平米的厂房,采暖要求用蒸气,冬天室内要求温度高于5度. 厂房为110mx70m,高约8米,没有吊顶。我是想这样作,你们看看可以吗? 在外围窗下设蒸汽散热器,新鲜空气和室内空气混合经蒸汽盘管加热后,向中央部分 供热。 另外,大连热负荷概算时建筑负荷一平方米的冷,热负荷大概用多少? 大家有什么建议吗?...查看详情
家庭燃气炉采暖用同层设计好还是用分、集水器好 我们这里的家庭燃气炉采暖都用分、集水器;但我觉得还是同层的好,调节方便,。...查看详情
要有新采暖通风与空气调节设计规范了吗??...查看详情
蛮有用的...查看详情
这个规范里的5.1.7条: 数种溶剂的蒸汽,或数种刺激性气体同时散于空气中,稀释通风换气量应按各种气体分别稀释至容许浓度所需要的空气量的总和计算;除上述有害物质的气体及蒸汽外,其他有害物质同时散于空气中,稀释通风量应仅按所需空气量最大的有害物计算。 求解释,搞不懂说的是什么?谢谢 我现在在做的车间里有甲醇和二甲苯,应该是二者之和呢还是最大呢?@xia@...查看详情
民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JGJ 26-95...查看详情
手头有一个办公楼空调采暖工程,冬季办公大厅是风机盘管供暖,另外有部分地暖辅助供热,其余房间均为风机盘管供暖。不知道这样设计是否合理,60度的热水直接供到地板采暖系统,会不会导致地面温度过高,影响舒适度?多谢了!...查看详情
低温地板辐射采暖设计要点...查看详情
请教各位个问题啊,感觉挺有共性的:大家讨论指教啊。 是不是北方暖气片采暖的供水温度,回水温度实际一般只有75,50,是吗 问了很多朋友,好像都说能达到75,50就不错了。 而设计温度,在写设计说明时,一般我们都是写95,70. 那实际计算的话,是不是应该以实际能提供的进户的75,50来算呢?还是以95,70算,最后乘个系数,系数要多大?怎么乘...查看详情
被动式太阳能采暖系统的设计要点...查看详情
各位大侠,请教一下: 地源热泵机组制热时的标准进出水温度为40/45度,温差为5度;而地板采暖设计的热源为50/40度,温差为10度。此时,将地源热泵机组直接与地板采暖系统相连接,对冬季供暖效果有何影响?对水流量等参数有何影响,谢谢!...查看详情
热水采暖系统和蒸汽管道的设计压力与试验压力怎么确定的呀? 我做了一个厂房的热水采暖系统,热源是厂区的市政蒸汽,用热交换机组提供热水。审图的师傅说要我把采暖系统和蒸汽管道的设计压力及试验压力在说明书中写出来,但我搞不懂工作压力,设计压力和试验压力之间的关系。。。 工作压力是不是采暖系统的计算水力损失呀?也就是水泵的计算扬程? 设计压力又是什么呢?怎么确定? 试验压力好像是设计压力了1.5倍,但不小于...查看详情
附近有市政热网的住宅小区(居住建筑),应设计集中供热系统(设施)。 我记得有这样的规定的,但却找不着具体在那本规范或地方标准上了。...查看详情