泄漏电流更新时间:2024-03-29 00:46:12

本专题为土木在线泄漏电流设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与泄漏电流设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 电气资料库图片1

    随着人们对电气安全意识的不断提高,电气设备及线路的泄漏电流问题越来越受到关注。泄漏电流是指电流通过非正常路径流过电气设备或线路,从而可能导致设备损坏或人员触电的危险。 泄漏电流是发生在电气设备或电气线路中,通过其绝缘材料的漏电的电流。在正常情况下,泄漏电流很小,但是当电气设备或线路中发生绝缘材料损坏、产品老化、电线缺陷、环境影响(如室外景观照明晴天和雨天)等,就会导致泄漏电流过大,甚至引发安全...查看详情

    用户:小蝌蚪找妈妈啊 浏览量:28 时间:2023-11-08
  • 供配电技术图片1

    GB/T 2900.71-2008《电工术语 电气装置》给出了泄漏电流的定义,即 正常运行状况下,在不期望的可导电路径内流过的电流。 因此,泄漏电流是发生在电气设备或电气线路中,通过其绝缘材料的漏电的电流。在正常情况下,泄漏电流很小,但是当电气设备或线路中发生绝缘材料损坏、产品老化、电线缺陷、环境影响(如室外景观照明晴天和雨天)等,就会导致泄漏电流过大,甚至引发安全事故。 常用用电设备、线...查看详情

    用户:风速fl 浏览量:47 时间:2023-06-09
  • 风力发电技术图片1

    Part 1: 试验目的 =Purpose=直流参考电压(UnmA)及在0.75UnmA泄漏电流测量的被试品是 避雷器 。在氧化锌避雷器的伏安特性曲线上,1mA参考电压和0.75倍该电压下的泄漏电流其实反映的是特性曲线 拐点 的位置,也是确定避雷器特性的两个重要参数,通过这两个参数可以直接反映出避雷器是否劣化和受潮。下图是金属氧化物避雷器的伏安特性曲线。 正常使用的工作状...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:24 时间:2023-01-22
  • 01 实验目的 为了在运行中监测避雷器内部是否受潮 ,金属氧化物电阻片是否劣化等 ,可以定期测试运行中避雷器工频泄漏电流的全电流和阻性分量 。阻性电流分量或金属氧化物电阻片的损耗是发现金属氧化物电阻片老化的主要判据 ,同时也能发现避雷器内部严重受潮导致的阻性电流分量或金属氧化物电阻片损耗增大 。因此采取阻性电流测试仪对避雷器进行带电运行监测 。 Ix:...查看详情

    用户:wx_53973046 浏览量:70 时间:2022-05-07
  • 收录于话题泄漏电流:沿不希望的绝缘途径流过的电流。泄漏电流由泄漏电流试验测定。泄漏电流专试验,一般是直流泄漏电流试验。泄漏电流试验可发现绝缘物的硬伤、脆裂等缺陷。发电机、交流电动机、变压器和电抗器、油断路器和空气断路器、电力电缆、避雷器等高压设备投入运行前应按规定做泄漏电流试验。绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫等电工安全用具亦应按规定,定期做泄漏电流试验。 装设剩余电流保护 RCD 要考虑避开回路正常泄漏...查看详情

    用户:gienix 浏览量:293 时间:2020-11-09
  • 请教大神:《火规GB50116-2013》 9.2.1 在供电线路泄漏电流大于500MA时,宜在下一级配电柜(箱)设置剩余电流式电气火灾监控探测器。 那么,问题是:怎么事先知道这个回路的泄漏电流会大于500MA?这个有测算的办法吗?...查看详情

    用户:dogasir 浏览量:3756 时间:2017-07-28
  • GBT 32191-2015 泄漏电流测试仪...查看详情

    用户:猪头阿三 浏览量:303 时间:2017-05-11
  • 想问问大家,10KV避雷器的1mA泄漏电流的电压标准是多少?...查看详情

    用户:abaozi 浏览量:2758 时间:2016-07-13
  • 供配电技术图片1

    (1)检查缺陷点的方法 对发电机定子绕组绝缘进行直流泄漏电流试验时,往往发生一相泄漏电流过大,电流随电压不成比例地上升、突变或波动,这表明该相绝缘体内部存在缺陷,进一步检查缺陷点的有效方法有电压分布法、局部加热法、高频微伏表法。 (2)各种检查方法的试验原理 图8—7(a)中的曲线1,因正常线棒流过绝缘表面的泄漏电流Ix。很小,所以用金属叉具测得的绝缘表面...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:759 时间:2015-06-22
  • LED景观灯正常泄漏电流有多大,有没有相关规范可以查到的,或者参考值?...查看详情

    用户:xteeen 浏览量:6008 时间:2014-09-24
  • 电缆的泄漏电流值从哪里能查到?比如每百米值是多少mA?...查看详情

    用户:东方之明 浏览量:1927 时间:2014-04-04
  • 关于中央空调泄漏电流怎么测试,一般多少mA泄漏电流不合格, 具体用什么设备,测普通家用电器的设备能不能用,那位兄弟知道的可不可以说一下!!...查看详情

    用户:o05110202 浏览量:2511 时间:2013-09-05
  • 计算机的泄漏电流有多大?...查看详情

    用户:du6225949 浏览量:2162 时间:2012-12-17
  • 经常遇到此情况 求解?...查看详情

    用户:showin3690 浏览量:2321 时间:2012-12-11
  • 问什么一般情况下变压器中性点的避雷器泄漏电流可以为零,但连接PT的避雷器泄漏电流总是有那么零点几mA?...查看详情

    用户:jianone72 浏览量:1979 时间:2012-09-20
  • 请问一下10kv直流耐压试验时 泄露电流规范上说的是电流表指针不会晃动 泄露电流的数值有什么要求么??...查看详情

    用户:九品芝麻官 浏览量:2811 时间:2012-06-13
  • 有哪位高手指教一下,正常路灯线路泄漏电流计算书是怎么出的。 市政道路路灯设计,路灯供电线路大概800米,VV5*25的电缆,250W高压钠灯,总的用电负荷5KW。 问题:1、线路泄漏电流怎么计算。2、漏电保护怎么选。 附控制箱系统图 1 偶是做市政道路的,路灯是才接触,只会简单的,像这么专业的计算就不会了,只有像达人们SOS咯!@titter@...查看详情

    用户:pipisg1982 浏览量:35191 时间:2011-07-20
  • 以前做变压器交流耐压试验时800KVA的变压器的泄露电流也就十安左右,今天一个630KVA的变压器试验时刚升到22kv时泄露电流就已经十五安了,我的耐压机是5KVA的。我就郁闷了。给厂家打电话他们说泄露电流应该在30安左右,说我耐压机容量小。我就郁闷了,以前比这大的都打上耐压 了。这次却说我耐压机有问题。郁闷中。。。。。谁给我说个标准吧!谢谢啊!还有,变压器的泄露电流怎样计算的啊!...查看详情

    用户:fishcrane 浏览量:4497 时间:2011-05-28
  • 工地图片图片1

    能将泄漏电流用无线信号上传 4117887 4117888...查看详情

    用户:jhepzxd 浏览量:1860 时间:2010-11-20
  • 有没有人接触过这个“直流泄漏电流测量”,是怎么定义的,验证什么性能?具体怎么做的? 最近在一个涉外项目中业主要求做这个试验,但是GB/IEC似乎对FAT没有这项试验。...查看详情

    用户:ronald_csge 浏览量:1250 时间:2010-01-20
推荐专题
标签达人