本专题为土木在线断电设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与断电设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
双头灯用耐火电线,当发生火灾时,耐火电缆不会损坏,双头灯不会断电,也就不会亮,这样用用阻燃电缆是不是适得其反?...查看详情
10kV开关柜型号为KYN28-12; 设备容量为1430KVA; 我同事选择的 断路器为630A/31.5KA,我选择的是630A/25KA。 请问断路器额定短路开断电流25KA(31.5KA)的选择有什么原则或者是依据,请各位前辈帮忙解答,谢谢!...查看详情
一般是晚上11点左右没电,到第二天下午四五点又来电了。 来电后又能坚持几个小时,到晚上10点11点又断电了。 连续几天了。插座里用电表测火线有电,零线没电。 断路器没有跳闸。断电的时候断路器出来的线那里是正常的。 我网上搜了一下,自我分析,应该是断路器出来后面某处火线的问题,火线虚接。零线是好的。 但是来电后能用好几个小时,断电后十几个小时才又来电,这个时间也太长了吧。这么长时间,肯定不是电线中段...查看详情
我厂的脱硫配电室装一个双电源切换开关,前几天厂内事故停电,两个电源都断电了,开关跳闸。可厂电恢复后,开关在自动状态下不合闸,把开关切换到手动,再切到自动开关自动合上,请问这情况正常吗?...查看详情
我们家电热水器,即热式,加热时间稍长就会自动断电。空气开关没跳,但是热水器显示没有电源。过一段时间,电源又自动回复,热水器又能用了。找了商家,维修工检查了空气开关,发现上端有电,下端无电,说是空气开关的问题。找了物业,电工说是热水器的问题。物业电工说空气开关,如果断电了,不会自动恢复。我不知道如何判断。请行家们帮忙分析一下。...查看详情
本人刚开始从事高压真空断路器行业,额定电流的问题始终没有弄通,现在市面上还有用ZW8的真空管装在VS1里面,说什么电流没那么大 不需要用VS1的标准管也可以,所以我很迷惑,还有短路开断电流的问题 求大神能帮我解答下,最好有形象的比喻或者列子,再次感谢了!...查看详情
设备是通用电气的STS-23040-2P-RM,装于电源柜内,检验人员进行出厂测试:主电源带电,备用回路不带电,STS处于正常工作模式,这时在备用回路侧测量出110V电压,检验人员接了个继电器,继电器可以动作,也可至3W白炽灯点亮。 GE厂家反馈信息,110V电压为可控硅的感应电,不影响正常使用。 这样的设备安全吗?求大神解释!!!! 5359807 5359808...查看详情