供电方案更新时间:2024-05-22 21:28:31

本专题为土木在线供电方案设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与供电方案设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 某工程属高层一类,1.A.采用双路来自不同开闭所10KV高压供电,分列运行,互为备用 B.采用一路10KV高压加柴油发电机供电,两种方案哪种更好?请说明理由.2.双路10KV的投资费用大概为多少?和采用一路10KV加柴油发电机(柴油发电机已购 不算在内)的投资费用(包括油罐 维护 地下室设备用房增加 竖向管笼增加等)比较,是否合算?...查看详情

    用户:ahao 浏览量:3958 时间:2006-02-20
  • 工程中高档住宅楼开发,湖南地区...查看详情

    用户:jackhuzh 浏览量:2364 时间:2006-02-19
  • 我有一个项目是一个展览中心:包括展馆、酒店及办公楼,总用电量为28580KVA。其中: 1)展览馆变压器的总装机容量为9720KVA。 2)五星级酒店变压器的总装机容量初步拟定为8300KVA。 3)办公楼变压器的总装机容量初步拟定为10560KVA。 供电局提供的供电方案为两路35KV高压供电,每路一台容量为20000KVA的变压器降压引至10KV高压变配电间再进行二次降压。这种供电方式虽然系统...查看详情

    用户:fangchengsh 浏览量:2854 时间:2005-11-01
  • 一住宅小区,6栋建筑,高层,总建筑面积140000平方,有一处10KV接点。 请教大家变配电房怎么设置?每栋都要一个变配电房吗?多谢!!!请大家指教。...查看详情

    用户:bluedesert 浏览量:1246 时间:2005-10-29
  • 大家好,本人从事电气设计工作3年多,在这3年里,主要从事高层民用建筑电气设计,最近回顾一下自己的设计项目,发现在供电方案方面有一些疑惑,愿与大家一同讨论! 目前可以说。在高层建筑里,总的供电方案有3种:1,母线槽;2,预分支电缆 3,主干电缆+穿刺线夹或者分接箱 第1种好象现在都不用了,第2种弊处很大,本人很少用 现在主要是用第3种,那么我发现,在高层住宅里面,一般是出2—3条主干电缆(每根电缆供...查看详情

    用户:tnt302@co163 浏览量:1930 时间:2005-10-14
  • 现有一配电工程,10KV出线为一异步电机,功率1600KW,额定电流112.1A,空载电流为34A,功率因数为0.86。异步电机后带一轧钢机,对钢材进行穿孔,18秒穿一根,一分钟最多穿两根。请大侠们给一个补偿方案。我想电机出线柜直接带电机,电容补偿直接T接到出线柜的开关后,有没有必要上一个电容出线柜(需要加何种保护?)。还有就是电机出线柜有什么特殊要求吗? 小生在这里谢谢大家了。...查看详情

    用户:flyingman531 浏览量:1268 时间:2005-09-13
  • 作为工程甲方,我们从630KVA变压器引出了一条低压(400V)临时施工线路,供电距离600M,架空铝线150mm.可施工队一台75KW的空压机经降压启动,还是无法正常运转. 请教:我们的供电方案可行吗?有人提议再并联一条150mm线路,但如果高峰期负荷达120KW,还能正常运行吗? 急求相助!...查看详情

    用户:yundan033 浏览量:806 时间:2005-04-07
  • 一10kV变电所,两路10kV进线,单台630kVA变压器。 建设单位为节省成本,不想设高压配电装置,想把两路高压电缆经隔离开关后直接压到变压器上。 他们征求我的意见,我没有同意,理由是没有防止两路电源并列运行的措施。 但供电公司居然同意了他们的方案。当然,技术文件之类的应该由供电公司出,我不会负责的。 大家觉得,供电公司的这个方案合适吗?...查看详情

    用户:河图 浏览量:2930 时间:2005-02-21
  • 某公建,冷冻机组3套(功率为2x800+1x350kW),冷却塔70kW,冷冻水泵2x280kW。请教变压器供电方案。 考虑为大型公建,如果有条件,是否可引入两路10KV电源。此时又该如何设变压器呢?...查看详情

    用户:s9 浏览量:1904 时间:2004-07-14