知识点:额定电流 变压器的负荷率。变压器的负荷率一般如80%~90%。也就是说变压器的最佳工作状态为额定容量的85%,满载或过载都将减少变压器的使用寿命。 求电流:与三相负载求电流相同。 I=S/1.732×U。I=80/1.732×0.4。I=115A 既然说了这些再说说变压器的过载能力及允许过载时间: 过载10% ,变压器可持续运...查看详情
知识点:三相电电流 三相电流和单相电流都属于交流电,在计算它们的电流值时要比直流电复杂一些,因为交流电所流过的路经中,它不仅仅要流过电线、继电器触点、断路器节点等这样的纯电阻路径,在很多情况下它会通过很多线圈,比如最常见的就是各种电动机和变压器绕组。在这种情况下要计算交流电路中的电流值就需要考虑负载的性质了,下面我们来聊聊关于交流电的计算问题。 对于三相交流电一般都对称,我们用钳形电流表去测的...查看详情
知识点:最大电流 导体都是利用物质最外电子数比较小容易失去电子才称为导体。欧姆定律告诉人们I=U/R(I表示电流用安倍A表示,电压用伏特表示U,电阻用欧姆表示R)和什么叫电阻、电阻率和电阻的温度系数它们之间的关系。电流在导体中流动时,要受到一定的阻力,我们把导体对电流的这种阻碍作用,叫做导体的电阻,用符号R表示。电阻的单位为欧姆,简称欧,用符号Ω表示。各种金色导体的电阻率是在长为1米、截面...查看详情
知识点:电流额定值,额定电流 交流电动机的电流如何计算 低压380/220V三相四线制系统,是我国各地广泛采用的供电系统。各类低压用电器铭牌一般都标明容量,如何根据容量的大小,很快算出额定负荷电流,以配装适当的熔断器(熔体)、开关、导线等,是电工最常遇到的计算问题。 1 三相电动机 电流380V三相电动机,功率因数一般为0.8左右,它的额定电流约为额定容量的2...查看详情
知识点:定额交流电流 交流电机定子额定电流的计算与估算 一、计算公式 1、三相的计算公式: P=1.732×U×I×cosφ (功率因数:阻性负载=1,感性负载≈0.7~0.85之间,P=功率:W) 2、单相的计算公式: P=U×I×cosφ 空开选择应根据负载电流,空开容量比负载电流大20~30%附近。 3、公式是通用的: P=1.732×IU×功率因数×效率(三相的) 单相的不乘1.73...查看详情
知识点:额定电流 根据公式 式中 P——三相电动机容量,kW; I1——三相电动机额定电流,A; U1——电源电压,kV; η——电动机效率(取η=0.9); cosφ——电动机功率因数(取cosφ=0.85)。 得出计算口诀: 口诀1: 容量除以千伏数,商乘系数点七六。 此口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算,如220V、380V、660V、3kV、6kV、10kV。由公式及口诀均可...查看详情
知识点:接地短路电流 随着电力网络容量的增大,短路电流也越来越大,接地系统是维护电力系统可靠运行、保障运行人员和电气设备安全的重要措施。入地短路电流计算是设计接地网的基础。 若入地电流计算偏小,接地网的电阻满足不了要求,短路故障情况下就可能会直接危及安全。调查表明,我国曾发生多起由于接地系统的接地电阻未达到要求而导致的事故或事故扩大。反之,若入地电流计算偏大,盲目采取扩大地网或其他降阻方法...查看详情
知识点:三相三线电流 1、△形负载 三相三线△形连接的负载,从外部只能测量到线电压和线电流,线电压即为相电压,相电流则无法直接测量,但是我们能否根据测量值算出每相负载的功率呢。请先看接线图: 图1 △形负载 对于△形负载计算相功率要知道相电压和流过每相负载的相电流,问题归结为通过线电流求相电流。为线电流,为相电流,根据KCL对3个节点列出节点电流方程: 乍一看,4个方程3个未知数,但是仔...查看详情
知识点:短路电流 一、短路原因及危害 短路是电力系统中常见的故障之一,它是指供配电系统中相导体之间或者相导体与大地之间不通过负载阻抗而直接电气连接所产生的。产生短路电流的主要原因有绝缘老化或者机械损伤;雷击或高电位浸入;误操作;动、植物造成的短路等。发生短路时会产生很大的短路电流,短路电流会产生很大的电动力和很高的温度,也就是短路的电动效应和热效应,可能会造成电路及电气装置的损坏;短路将...查看详情
■ 变压器容量计算 首先选择变压器的额定电压。高压侧电压与所接入电网电压相等,低压侧电压比低压侧电网的电压高10%或5%(取决变压器电压等级和阻抗电压大小);额定容量选择。 计算变压器所带负荷的大小(要求统计最大综合负荷,将有功负荷kW值换算成视在功率kVA),如果是两台变压器,那么每台变压器的容量可按照最大综合负荷的70%选择,一台变压器要按总负荷考虑,并留有适当的裕度。其...查看详情
电(线)缆工作电流计算公式 单相电流计算公式 I=P÷(U×cosφ) P-功率(W);U-电压(220V);cosφ-功率因素(0.8);I-相线电流(A) 三相电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosφ) P-功率(W);U-电压(380V);cosφ-功率因素(0.8);I-相线电流(A) 一般铜...查看详情