请教间接接触保护都是属于速动保护吗?如不是下面第2题在验证局部等电位连接的有效性时为什么采用速断的电流? 还有就是整定电流不等于动作电流?那整定电流的作用是什么,为什么不让整定电流和动作电流相等?提前谢谢您的回复。...查看详情
系统在最大运行方式下,在线路L1末端(母线)发生三相短路时流过保护1的短路电流,为什么一定要最大运行方式下呢?是不是因为最大运行方式下,总阻抗最小,短路电流最大?为什么要在线路末端发生三相短路呢?...查看详情
如图所示,线路L1、L2上均配置有三段式电流保护: 已知,系统在最大运行方式下的系统电抗分别为Xmax=6.3欧,Xmin=9.4欧,线路L1、L2的长度分别为L1=25KM,L2=64KM,线路每公里正序电抗为0.4欧。保护2中定时限过电流保护的动作时限为2.5s,线路L-1的最大负荷功率为9MW,cosφ=0.9,K¬TA=300/5,电动机自启动系数为Kss=1.3。 是对线路L-1上配置的...查看详情
2012年案例分析试题(上午卷)地23~25题: 23题:主变压器过电流保护,电流互感器变比选择为150/5=30 24题:电容器组的过电流保护,电流互感器变比选择为100/5=10 25题:母线分段断路器电流速断保护,电流互感器变比选择为500/5=100 继电保护整定计算难度不大,其余地方都能理解,就是不知道怎么选择变比,题干中也没有给出提示。 哪位高手能否指点?非常感谢...查看详情
在配电手册中高压的继电保护给的公式都是动作电流,而低压则给的是整定电流,这个原因是什么?同时在真题中题设中要求的是整定电流,但参考答案直接依据的都是动作电流,这是为什么?提前感谢您的回复。顺祝周末愉快。 前几天我请教了类似的问题,但到现在我还是没有理解,所以今天又重新发帖了。不好意思。...查看详情
1000KVA的箱式变电站的微机保护中电流速断值怎么整定?过流值怎么整定?零序电流怎么整定?有没有简便的计算公式?还有过流保护的时间怎么整定?求解...查看详情
各位大侠,工作中遇到个问题,还向大家请教。 根据电机厂提供的反时限负序电流过负荷特性曲(附录C),其发热时间常数A约等于10s。反映到保护装置的输入端:由于http://mail.snerdi.com.cn/coremail/s?func=mbox:getMessageData&sid=BANsxeOOVBeatiRFxnOOuzqghqOhQRkV&mid=1:1tbiAQEHB...查看详情
什么是过载保护电流整定值?具体整定电流值为多少? 什么是相不平衡保护电流整定值?具体整定电流值为多少?...查看详情
0.4kV低压总柜框架断路器的过载长延时(L),短路短延时(S)和瞬动(I)整定值等于几倍的In怎么确定,整定值的确定和出线柜出线回路电流大小有关系吗?...查看详情
某用户设35/10kV变电站,10V系统为中性点不接地系统,下设3个10kV车间变电所,35/10kV变电站正常时向A、B、C车间变电所供电的3个10kV出线及负载的单相对地电容电流分别为2.9、1.3、0.7A,并假设各出线及负载的三相对地电容电流对称,如果向车间C供电的10kV线路发生单相接地故障,在该供电线路电源端装设无时限单相接地保护装置,计算其整定值应为下列哪项数值? A 10A B 1...查看详情
请问下有谁知道,继电保护的是如何将动作电流整定到继电保护装置上的,听说是后面有个旋钮可以调节数值大小,那精度又是多少呢,范围又有多大呢?...查看详情