距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线水泵的压力设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水泵的压力设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
喷淋主泵启动时,增压稳压装置(位于地下消防泵房)的循环泵停泵,但是气压水罐处于p2压力,那气压水罐的压力不会阻碍主泵提供的压力(扬程)吗?...查看详情
各位求解..............................................查看详情
请问一下消防泵吸水管上真空压力表该怎么看呀?我们这的水泵启动后真空压力表的指针就不动,一直在零的位置,这正常吗?还有一台泵泵启动后压力表的指针直接打到0.5mpa,泵的扬程大概80m,哪位大虾能告诉我这两个泵的表哪个是好的啊?还有能在给我说说吸水管上真空表的作用吗?...查看详情
本人刚刚接触给排水系统,看到以下系统图,有点不太理解,请大家勿见笑。 红色箭头为循环泵给予压力,例如为10米扬程,定压罐压力1.0MPA,如果这里的膨胀水箱改为变频泵加压供水,加压泵压力80米。 那他们一个压力大一个压力小,那压力小的一方岂不是没有办法供水了?没有办法供水循环怎么打? 纯属个人钻牛角尖。还请大家给予解释,谢谢!! 5860923...查看详情
冷却水泵开启后,冷却塔内水被会干,水泵回水压力表显示0. 冷却塔顶出水慢的来不及回到塔底。单泵单塔...查看详情
我公司采用软启动280kw公频电机带动双吸离心泵供水,现水泵出口水压为0.4Mpa,出水口管径是600mm,但是供水管网老化严重,且管道选材失误,在部分低洼地区水压达到0.56Mpa,但管道耐压只有0.6Mpa,造成经常爆管,我公司有一处海拔落差35米的高位调节水池,所以未选用变频电机,所以有领导提出在水泵出口处加装一条200mm的管道连接到水泵前端蓄水池,使刚抽出来的水又返回水池,以此降低出口的...查看详情
本帖最后由 小虎爸 于 2017-3-18 18:46 编辑 按国标图集施工图深度要求,水泵参数需注明吸入口压力,那么这个吸入口压力指的是汽蚀余量还是系统吸入口承受的最大静压? 同样,冷却塔参数要求标注进水压力,这个压力指的是什么?...查看详情
求助高水为我解答水泵给水压力和母管压力有什么区别? 我理解的是,水泵给水压力等同于水泵扬程,而水泵母管压力又是什么?...查看详情
请教一下各位空调水系统各点压力怎么分析,根据伯努利能量方程与实际压力表压力并不一样!!!求大神解答!还有就是开一台冷冻水泵与开两台,为什么扬程不改变?根据并联水泵性能曲线与管网特性曲线,并联之后的扬程应该增加呀!真心求大神解答!!感激不尽!!!...查看详情
闭式系统没有定压装置的情况下,水泵一启动,进口压力就会下降,出口压力会上升,有办法预知水泵的进出口压力具体是多少吗?进口压力降是汽蚀余量吗?另外是不是运行中水泵的扬程=阻力呢?...查看详情
这句话怎么理解?求助各位大神:)...查看详情
本帖最后由 lacros1 于 2016-9-22 14:25 编辑 消火栓系统的压力开关是新事物,按规范设在消防水泵的出水干管上。分两种情况:如果高位消防水箱够高,不需要稳压泵,此时压力开关设定应该是消防水箱的低位报警水位对压力开关的静压值。如果有稳压泵,由于压力开关动作直接启动消防水泵,设定值应保证水泵迅速启动。此时启泵设定值应大于高位消防水箱对压力开关产生的静压值(建议取2m),以防火灾...查看详情
空调冷冻水泵进出口压力不正常的原因分析: 在密闭式空调冷冻水系统中,循环泵的作用主要是用来克服冷冻水在管网中的流动阻力,其进出口两端的压力差基本上等于水泵所提供的扬程。 1、在遇有压力不正常时,应首考虑到系统内是否已充满水。这时可检查膨胀水箱内是否有水。膨胀水箱设在系统的最高处,具有容纳系统冷冻水膨胀量和向系统补水的作用。如果补水阀被误关闭,水则不能补入系统,这样空气就会进行管网,造成水循环不畅,...查看详情
市政给水管网运行压力或者说送水泵房出厂压力为多少最合适?有何依据?4公斤合理吗?6公斤算不算高?...查看详情
怎么理解消防水泵零流量时的压力?...查看详情
本帖最后由 李工在线 于 2016-7-20 17:47 编辑 【新消规】消防水泵供水压力的确定步骤,挺详细的给大家分享一下!好的话就回复一下吧。 5552380 不发邮箱了,想下载的自己关注公众号(给排水知识分享)下载吧,发邮箱太累了,没时间了。搜索不到添加longruan为微信好友。或者微信扫我的头像。...查看详情
各位土友,问题见题,希望大家赐教!...查看详情
消规的5.1.6条的第8项所提的“多台消防水泵并联时,应校核流量叠加对消防水泵出口压力的影响”。如何校核?...查看详情
本帖最后由 沉默是金快乐 于 2015-12-22 16:00 编辑 根据GB 50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》5.1.11及15S909《消防给水及消火栓系统技术规范》图示34页这个流量测试装置后面为什么加2个阀,起什么作用?压力测试装置就是压力表吧?还有为什么是从止回阀前接出来,以前流量测试就加个阀和流量计就好了,之后接回流管至消防水池 5417524...查看详情
哪位大神知道水泵的进口压力如何计算,中央空调系统,冷冻水水泵的进口压力。水泵在系统最低点,系统最高点距离系统最低点是125m。冷冻水泵的流量、扬程我都已经计算出来了。请问冷冻水泵的进口压力如何计算啊。谢谢了。:hug:...查看详情