  • 左:离心泵,右:屏蔽泵 1、水泵选型原则 1)供暖系统所选循环水泵的型式(管道泵、立式泵、卧式泵、离心泵)和性能应满足水泵流量、扬程、压力、温度、汽蚀余量、吸程等参数的要求。 2)必须满足介质特性的要求: ? ①对输送易燃、易爆、有毒或贵重介质的泵,要求轴封可靠或采用无泄漏泵,如磁力驱动泵、隔膜泵、屏蔽泵。 ?②对于散热器供暖系统循环水泵应选热水泵...查看详情

    用户:仗义的野马 浏览量:236 时间:2021-09-23
  • 1、水系统的补水量 (1)、空调水系统运行中,一般来说,总是不同程度地存在漏水问题,如阀门、水泵等设备由于密封原因造成漏水,也由于管理原因造成水量损失。因此,在空调水系统中,为补充系统漏水量,需要设置补水系统。 (2)、理论补水量应该等于漏水量,为了设计计算简单,在确定补给水泵的流量时,可按系统的循环水量估算。通常,取循环水量的1%作为正常补给水量。但是选择补给水泵时,补给水泵的流量应满足上述水系...查看详情

    用户:极恶都市 浏览量:152 时间:2021-02-18
  • 首先是膨胀水箱,查手册一般都要设在最高点,补水泵是连接在膨胀水箱和定压点之间的,既然这样,那么补水泵的扬程为什么还有加上建筑物的净高呢,如果膨胀水箱放在地下机房,那补水泵应加上的,因为水泵的扬程是出水压力减去吸入压力,补水泵的吸入压力不就是膨胀水箱的定压吗,我始终搞不懂为什么膨胀水箱放上面,而补水泵扬程还要算建筑物净高,望暖通达人指点,不胜感激...查看详情

    用户:yilongfengyue 浏览量:8232 时间:2012-01-04
  • 小弟想请教各位如何确定补给水泵的扬程! 如果我的采暖循环水泵的扬程是32M的话我的补给水泵的扬程选择多少! 我看图集上面采暖循环水泵的扬程是300KPa,采暖补给水泵的扬程是700KPa它是根据什么选择出来的呢,根楼层还有关系么? 谢谢各位!...查看详情

    用户:87408484 浏览量:3303 时间:2006-05-11
  • 空调水系统补给水泵如何选取?...查看详情