循环水泵更新时间:2025-12-03 18:27:39

本专题为土木在线循环水泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与循环水泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 全国采暖的普遍形式是低温水采暖,这种系统是以供水95℃,回水为70℃设计的,也就是说在每年的1 月15日左右,室外温度最低(达到或接近室外设计计算外温)时,系统运行时,供水温度为95℃,回水为70 ℃,供回水的温差为25℃。但是,普遍达不到这一温度和温度差。根本原因是什么? 是系统实际的循环流量超过规范规定的循环流量。流量超标电能浪费有多大,简单计算如下: 某采暖系统: 一、设计工况: 设计温差 ...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:648 时间:2015-06-18
  • 热泵工程图片1

    水泵总是与流体的输送管道联合工作的,水泵的特性曲线与管网的特性曲线是一对矛盾的两个方面,并有着紧密的关系,水泵的节能设计,就是对二者之间进行优化的过程。 空调水系统管网是一个庞大的闭式循环系统,而且并联环路非常多,管网的特性也往往会由于阀门的调节,产生不规则的变化,这一切都增大了水泵选型设计的复杂性。因此,空调水系统成为空调系统运行节能的重要部分。 一、空调循环水泵的选型 水泵的主...查看详情

    用户:zihp7710 浏览量:1049 时间:2015-06-13
  • 循环水泵出口的蝶阀运行常见故障分析 沙A电厂200MW和300MW发电机组的循环水泵出口调节阀均采用重锤式液控止回蝶阀,它能与循环水泵联动控制,蝶阀预开15°后可启动循环水泵。开启后液压驱动系统自动保压,使重锤不下降。即使液压系统中有轻微漏油,使重锤下跌超过15°,电控系统也可联动油泵电机补油,保持油压。当循环水泵关闭时,蝶阀联动关闭,分快关和慢关二阶段关闭,作用是可防止关阀时管路中水锤压力上...查看详情

    用户:jeak_49731 浏览量:787 时间:2015-06-11
  • 制冷技术图片1

    【摘要】:本文结合川西北天然气净化厂实际工况,介绍了北京利德华福电气技术有限公司研制的单元串联多电平高压大功率变频器在脱硫循环水泵工艺中的应用。 【关键词】:高压大功率变频器、单元串联多电平、循环水泵、恒压供水、节能。 一、引言 中石油西南油气田分公司川西北气矿净化厂座落在四川省江油市,以四川江油中坝气田雷口坡气藏天然气为原料,对天然气进行净化加工,日处理量达50万立方米,是四川省重点企业。主...查看详情

    用户:ofzi65952 浏览量:1083 时间:2015-06-07
  • 大型循环水泵管路时所出现的电机过热、电流过高问题,原大部分采用可曲挠橡胶软接头,后发现不合适采用刚性传力接头进行了替换改造,运行表明该措施明显地提高了电机工作效率并取得了一定的经济效益,管道接头的种类很多,其中柔性橡胶软接头 (俗称“避震喉”)和刚性传力接头已广泛应用于工业、民用建筑中的泵房管路上 ,前者通常应用于对减震降噪有较高要求的楼宇泵站及其他有特殊要求的小型工业用泵管路上,而后者通常应用于...查看详情

    用户:changshenggs 浏览量:606 时间:2015-05-26
  • 您们好各位师傅!一台循环水泵1.13KW,启动绕组:9欧,运行绕组:4欧。 现在的问题是水泵反转的时候转速快,反而正转的时候水泵的转速很慢,请各位师傅指教什么原因!谢谢!...查看详情

    用户:啊吉吉 浏览量:629 时间:2015-05-25
  • 冷却水系统中循环泵到冷却塔之间管路中的膨胀节只要开启循环泵就会被吸憋,求原因!循环泵是45KW的卧式循环泵,管道200的,冷却塔25吨的,只要开泵,泵前端膨胀节就被吸憋,同时冷却塔内出水端出水量很少,进水端水位下降几乎看不出来,求助高手问题所在 1...查看详情

    用户:xuge782079076 浏览量:1495 时间:2015-05-07
  • 我看了之前的图纸循环水泵的前后都有变径。进出水口的变径是必须做的么,进口是大变小,出口小变大是这么个规律么,原理是什么呢。还有两台循环泵之间的联通管是必须的么。多谢前辈们指点!...查看详情

    用户:认真属于我 浏览量:1227 时间:2015-04-03
  • 对于没有集水池的循环冷却水系统(如水冷空调系统),循环水泵的启停如何设置,有哪位了解?...查看详情

    用户:glx117 浏览量:1920 时间:2014-12-26
  • 今年做了几个高层采暖项目,末端有的是暖气片。有的是地板辐射。 做为闭式在采暖的循环泵入口压力应该是和什么有关呢? 项目如下: 地板采暖,最高层 50米,闭式循环。循环泵扬程44米,泵入口压力在正常运行时为0.3Mpa,出口压力 0.75Mpa 1、我一直以为这个压力应该是和建筑高度保持一致的,即=50米=0.5Mpa,或者稍微小一些。是不是管路阻力损坏了0.2MPA? 2、如果那么出口压力超过0....查看详情

    用户:renigo 浏览量:20660 时间:2014-12-09
  • 请问大家:1水泵若跳闸停止了,承压锅炉需要连锁停止吗? 2 燃气锅炉排烟烟囱需要加净化器吗?...查看详情

    用户:wojiushiwo326 浏览量:1015 时间:2014-11-15
  • 循环水系统吸水泵是否要求一定用自灌式吸水,自吸式可以吗?...查看详情

    用户:glx117 浏览量:998 时间:2014-10-08
  • 屋顶太阳能热水循环水泵 ,算不算生活水泵,负荷分级按照几级分?...查看详情

    用户:love851006 浏览量:2288 时间:2014-09-18
  • 尊敬的各位老师大家好: 我是哈尔滨特新泵阀制造有限公司的高俊峰,我公司专业生产同步排吸式水泵,为了便于您了解我公司的产品,我在公司全国各个地区的一些实际案例中找了几个典型业绩,您可以先了解一下,希望能对您的工作提供到便利和参考。 北京百事食品公司消防案例: http://bbsfile.co188.com/forum/201307/04/182034wz610t0e870e072z.jpg 20...查看详情

    用户:gaojunfeng404 浏览量:7051 时间:2014-08-04
  • 图纸简介: 这是某电厂循环水泵房给排水平面设计图,图纸包括:循环冷却水泵房平面布置图,冷却塔平面布置图,各种图例。 投稿网友: philxf 上传时间: 2014-07-14...查看详情

    用户:philxf 浏览量:623 时间:2014-07-14
  • 图纸简介: 该工程为某地区换热站工程设计,采用分布式变频循环水泵系统,室外一次供热管网设计供/回水温度115/70℃高温水,进入本换热站经换热后二次管网散热器系统及地暖系统的供/回水设计温度分别为80/60℃、60/50℃。图纸包括:设计施工说明,设备布置平面图,管道布置平面图,剖面图,热力系统流程图,基础剖面图等。 补充说明:该套图适合设计人员学习关于换热站的设计内容。 投稿网友:...查看详情

    用户:mazhangang 浏览量:852 时间:2014-07-11
  • 换热站低区系统55KW循环水泵3台,7.5KW补水泵2台。要求所有水泵均采用变频一对一控制,变频器选用西门子,ABB控制。 循环泵,补水泵有手动/自动两种控制方式,补水泵设工频回路,补水泵可实现两台同时启动,用于在采暖期系统首次注水时快速注水。 求高手设计,...查看详情

    用户:qq_1395298316541 浏览量:6335 时间:2014-07-09
  • 图纸简介: 该工程为某循环水泵房结构设计施工图(含建筑设计),图纸包含建筑设计和结构设计。 建筑部分包含:设计说明,平面图、立面图、剖面图,节点详图等。 结构部分包含:设计说明,循环水泵房上部结构平面图,循环水泵房上部结构剖面图,屋面结构及吊车梁施工图,地梁及基础施工图,柱施工图,柱间支撑施工图,梁,板施工图,电缆沟及埋铁施工图,构造大样图等。 投稿网友: baihulin ...查看详情

    用户:土木结构热 浏览量:469 时间:2014-06-16
  • 图纸简介: 冬季供暖室外计算温度 -20℃ 最大冻土深度 91cm 夏季通风室外计算干球温度 27℃,1.系统:本工程采用单管串联式热水采暖系统、异程式热水采暖系统..热媒:接自主厂房内换热站,采暖热媒95℃/70℃热水,厂区采暖热力管网供给。系统总热负荷为26.5kw.供暖设备:选用钢制柱型BGZ4-900散热器,散热量为192w/片(ΔT=64.5℃) 投稿网友: pan421...查看详情

    用户:pan421310 浏览量:754 时间:2014-05-22
  • 图纸简介: 该图纸为某炼钢连铸循环水泵房水池结构施工图,图纸包括:水池底板、顶板模板图,剖面模板图,剖面钢筋图,水池顶梁板配筋图,节点详图等。 投稿网友: rhlrhlrhlrhl2 上传时间: 2014-05-19...查看详情

    用户:rhlrhlrhlrhl2 浏览量:415 时间:2014-05-19