水泵变频控制更新时间:2024-05-03 04:37:00

本专题为土木在线水泵变频控制设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水泵变频控制设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 请问变频器如何控制供水泵的启动?供水泵用了变频器后出口阀门是常开吗?出口阀门需要设置电动阀与泵联锁吗? 现有一个工程,平时无人管理,需要根据吸水池水位高低来实现自启动,因为来水水量变化较大,甲方要求采用变频器,还要求采用强自吸泵,有没有必要设置强自吸泵?已知水池最高液位2.5米,最低液位-1.3米,水泵最高处1.5米,水泵扬程100米。...查看详情

    用户:mm3241 浏览量:3234 时间:2008-04-30
  • 现在有两台相同水泵工作,在设计时出于节能考虑,采用变频器控制其中的一台水泵。 设计工作原理如下: 1、在总负荷的0-50%阶段时,变频器启动第一台水泵,让其变频稳定工作在额定负载内的平衡状态。 2、当总负荷超过50%时,变频器发出信号给控制柜来启动第二台水泵至工频,同时变频器切断第一台泵再投入第一台泵让其工作至稳定平衡状态。 3、当负载再次低于总负荷的50%时,变频器发出信号给控制柜切断第二台工频...查看详情

    用户:cymomo 浏览量:5342 时间:2008-03-17
  • 求循环水泵变频控制原理图。...查看详情

    用户:zsfeng2000 浏览量:1388 时间:2007-12-30
  • 水泵变频柜控制电气原理图...查看详情

    用户:jgkyhk 浏览量:2396 时间:2007-07-25
  • 我想问下各位电气预算员,如何控制柜的价格作出评估,是根据几家报来的价在其中评选,还是根据元器件合出柜子的价格?一个一控三的柜子,每个泵7.5Kw,报价从17000到28000不等,那么如何才能选出最合适的价格,根据的是什么?...查看详情

    用户:wjld521 浏览量:1061 时间:2007-07-05
  • 800CMH/30M/1490RPM/90KW冷却水泵DCF变频节能仪控制 选用什么牌子的产品好.求!!!!...查看详情

    用户:zhangli55cen 浏览量:1788 时间:2007-05-14
  • 最近看到一份水泵控制的图纸 水泵可工频/变频 运行 水泵37KW 工频状态下 星/角 启动 变频运行状态下还是用 星/角 启动 不明白 在变频状态下 需要 星/角 启动么? 变频器不能直接启动么? 请高手不吝赐教!~...查看详情

    用户:u21 浏览量:1242 时间:2006-12-29
  • 水泵变频控制柜(含西门子变频器、可编程控制器(PLC)、交流接触器、空气开关、热继电器等进口元件,)45KW*2需多少钱?...查看详情

    用户:hflq13 浏览量:3576 时间:2006-12-18
  • 热换站中循环泵与补水泵控制问题,哪个泵必须用变频,哪个可不用,请高手指教...查看详情

    用户:qiujianshuang 浏览量:2506 时间:2006-09-12
  • 请知道关于变频器控制水泵的使用说明的朋友告诉我一下,最好详细一点!谢谢!...查看详情

    用户:jayqlj 浏览量:861 时间:2006-08-11
  • 水泵的变频控制有哪些形式?是不是一种是靠一个变频器控制多台水泵;另一种是每个水泵都带一个变频器?水泵的软启动就是变频启动吗?它和变频水泵有什么区别?...查看详情

    用户:slandic 浏览量:1919 时间:2006-07-25
  • 由于本人近期可能去北京做工程,寻找做过水泵变频有经验者帮助,有酬谢!谢谢!有意者:QQ:119698060 联系!...查看详情

    用户:sagittariusboy 浏览量:813 时间:2006-07-10
  • 介绍了水泵变频调速控制系统的节能原理、系统结构及节能效果。系统运行结果表明:水泵采用变频调速控制,节能效果显著,具有明显的经济效益和社会效益。 变频调速(Variable Velocity Variable Frequency节能技术是一项集现代先进电力电子技术和计算机技术于一体的高效节能技术。自80年代世界各国将其投入工业应用以来,它显示出了强劲的竞争力,其应用领域也在迅速扩展。现在凡是可变转速...查看详情

    用户:bbmmapril 浏览量:1658 时间:2006-05-09
  • 日用水泵变频控制,补水泵.空压机控制检测信号是什么? 谢谢!!...查看详情

    用户:cdj 浏览量:1827 时间:2006-04-25
  • 我正负责一新建高层建筑水电专业的施工监督和认定主材.现就中区生活变频供水的几个方案提出来请诸位高手点评点评!中区供水用户共有318户.原设计的方案是:两台流量90立方每小时.扬程62米.功率30千瓦的水泵一用一备加一气压罐.现将其更改为以下两个方案.A;三台流量30立方每小时.扬程62米.功率7.5千瓦的水泵两用一备加一气压罐;B:三台流量30立方每小时.扬程62米.功率7.5千瓦的水泵加一台流量...查看详情

    用户:linfeng006 浏览量:3066 时间:2006-02-20
  • 近来有许多同仁因为水泵的变频和控制问题发生了一些意见分歧,我在这方面也很疑惑。 1、空调循环水泵能变频吗? 2、变频后流量变化扬程是否受到影响?最不利末端水流量能否够用?系统是否需加设定压设备? 3、变频后制冷主机会受到什么样的影响? 4、变频是用什么方式来控制的?温度?压差?还是阀门的开启度? 请大家一起来探讨一下。...查看详情

    用户:ktchenggang 浏览量:4565 时间:2005-11-28
  • 一个工程,变频泵设定的工作压力为48米,样本中高效段为46-53米. 但经过实际工作后,发现顶层水压有些不够,实际需要55米水压.人工控制可以满足. 我想问的是:遇到这种情况怎么样才能满足压力呢?调高设定的压力吗?水泵的最大扬程应该不是53米吧. 还有什么其他方法能够达到压力要求,希望大家指点. 谢谢...查看详情

    用户:malong_555 浏览量:2323 时间:2005-09-13
  • 求变频器控制水泵的图纸 求变频器控制水泵的图纸。cdma9992002@yahoo.com.cn...查看详情

    用户:snfx 浏览量:1152 时间:2005-08-10
  • 现有一敞口水池,下有A泵流量400m³/h为水池注水,上有B泵抽水流量小于400m³/h。为保持水池水量稳定,考虑采用变频控制。间采用什么控制器能给变频器稳定的电流信号?术语叫什么,哪里生厂的?(液位计好象实现不了这个功能) 小弟在此先谢过了!...查看详情

    用户:tanbo26625 浏览量:714 时间:2005-06-16
  • 某工厂,水泵共三台,1、2号是两台消防泵各为11KW一用一备,另一台是3号供生产及日常用的,功率是5。5KW,由于消防、生活是共用一个出水管道的,可以把消防作为生活的备用,并且甲方要求采用一台变频器控制,我想采用以下控制方法: 选1台11KW的变频器,它的出线端加三台接触器,他们互相联锁,即打开一台接触器另外两台由于联锁不能闭合,这样做行不行?有没有这样的东东?哪个厂家生产?32A的型号是什么? ...查看详情

    用户:电气美眉 浏览量:8919 时间:2003-09-16