流量泵更新时间:2026-01-26 00:10:39

本专题为土木在线流量泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与流量泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 在设计规范里要求加压泵的流量不大于一个消火栓的流量5L/S。或者一个喷头的流量1L/S。如果合用加压泵,则要求流量不大于1L/S。 在消防加压泵的那个国标图集里更是有准确的数据可选。这样选流量是为了能及时的感受到压力讯号以便及时启泵,是有道理的。 我的问题是 1.以上的考虑都是要求在10秒内消防泵能自动启动。既然泵能自动启动,那么屋顶水箱就没必要有十分钟的水量。可只要大于十秒的加压泵流量就可以,是...查看详情

    用户:beliyo 浏览量:1115 时间:2007-05-10
  • 前提: 需要500立方循环水,温升为32-38度,当地湿求温度28.5度 选定冷却塔型号为XXX700(标准型), 问题是:冷却水泵流量是按500 还是700?...查看详情

    用户:xiaxiaohan 浏览量:1317 时间:2007-04-06
  • 俺做的一个工程,消防用水量室内外和70L/S,H=85m,N=132Kw,一用一备,现在供电局说单泵功率大于60Kw,要求甲方增设变压器,甲方不愿意,让我想办法把功率变小,请教高手如何处理?我想用3用一备并联工作,但是不知道如何确定单泵流量?...查看详情

    用户:ynhyh 浏览量:4271 时间:2007-03-23
  • Q=4.5M3/h,3.5bar,输送介质:6%浓度的石灰浆,其中的石灰颗粒0.8~1mm,大家推荐一下改选什么品牌型号的泵呢?要求进口品牌。如果没有国产也可。谢谢了...查看详情

    用户:szbllszbll 浏览量:947 时间:2007-03-14
  • 给水规范3.6.1有一条:"当建筑物内的生活用水全部由室外管网直接供水时,取建筑物内的生活用水设计秒流量" 但近日厂家跟我说只要取最大小时流量就可以了. 想请教一下,以哪个取值呢....查看详情

    用户:fansuwei012345 浏览量:4351 时间:2007-01-24
  • 希望大家把可能出现的问题写一下,谢谢 我的情况是最大流量可上200,可现在只有100m3/h,运行稳定...查看详情

    用户:lianshui 浏览量:1450 时间:2007-01-20
  • 消防增压稳压设备选用与安装规定稳压泵扬程应大于主泵0.1-0.2MPa,但是一般选型时,稳压泵都比主泵压力低呀? 流量该如何定呀...查看详情

    用户:who7731 浏览量:1612 时间:2006-12-06
  • 稳压泵的流量和扬程如何确定...查看详情

    用户:liuersi 浏览量:1591 时间:2006-11-14
  • 如题,谢谢!...查看详情

    用户:lyc82502000 浏览量:1544 时间:2006-09-20
  • 请教:冷却塔流量、冷却水泵流量、冷凝器流量的关系是什么样的?...查看详情

    用户:coolheating 浏览量:7751 时间:2006-08-18
  • 在分户计量系统中,系统的流量是变化的.请问当室外温度升高用户系统流量减少时,外网的阻力是不是减少,变频泵的转数也随之减少吗,...查看详情

    用户:shangfeng_79 浏览量:1096 时间:2006-08-08
  • 如果是用水泵抽水供屋面高位水箱的话,管径不变都为DN100,那如果泵的流量是20L/S,扬程是50米水柱,那流速应该都是一样的。但为什么如果在一层开口的话,水流得很急,当然这是它在一层的流出水头很大。我想问那这样的话,如果在一层开口的话与在屋面开口的话,它们的流量是不是一样的?如果流量一样的情况下,径也相同,那不是速度也一样,如果这样水急是什么能量在起作用呢?请大家都来谈一谈。仁者见仁,智者见智...查看详情

    用户:t87367929 浏览量:1913 时间:2006-07-07
  • 突遇一问题:冷热水共用的变频加压泵,热水由变频加压的水进换热器分区供给,那变频泵流量怎么确定,是否由冷热水系统算的设计秒流量之和选用?还是只由冷水系统算的设计秒流量选用. 请指教!...查看详情

    用户:tangxlii2006 浏览量:1287 时间:2006-07-06
  • 有什么依据么...查看详情

    用户:spr2004 浏览量:2586 时间:2006-06-16
  • 关于大流量泵的正确说法是? 1、阻力损失小 2、功率消耗小 3、回流量相对降低 4、容积效率降低...查看详情

    用户:zlrqybg 浏览量:943 时间:2006-06-15
  • "30/35度是32/37度冷却塔的1.5倍,即32/37度选100的冷却塔,30/35度要选150,因为出水越接近湿球温度,温度越难降下来,所以要加大型号!” 那请问冷却水泵是不是也要按1.5倍来计算流量呢? 冷却水泵流量应按冷却塔流量还是主机冷却水流量计算?...查看详情

    用户:liulin 浏览量:3589 时间:2006-06-15
  • 各位帮帮忙,实在不明白是怎么算的。一个小的水景,有两层跌水效果,怎么循环起来呢?...查看详情

    用户:zcgx 浏览量:3044 时间:2006-06-13
  • 最近有个住宅小区验收,甲方说生活用水自动变频供水设备的小流量泵流量太小,以至与变频器在大、小水泵之间的切换很频繁,这下把我问住了。我查过规范和手册,都没有明确答案,设计时就是按照厂家样本提供的配置考虑的。请各位专家提供帮助。...查看详情

    用户:lml0417 浏览量:2847 时间:2006-06-09
  • 泵流量的选择方式(屋顶设水箱):1:在水泵有水箱等流量调节装置时,一般应按最大小时流量计算。 2:在水泵有水箱等流量调节装置时,按几十分钟充满水箱计算。 准确的流量应该用那种方式呢?...查看详情

    用户:2youbenrong 浏览量:1089 时间:2006-05-09
  • 最近做一活,由于地下水泵空间有限,拟采用消防和喷淋泵合用,如何确定水泵流量,望各位高人出手襄助. 另没有生活水池,拟采用无负压水罐供水,这种做法有哪位做过没?...查看详情

    用户:gwf2004 浏览量:4798 时间:2006-05-03