下落式卫生间如何防水及管道填充...查看详情
一、高位消防水箱消防管道 1.进水管 (1)管径应满足消防水箱 8h 充满水,但不应小于 DN32 ,宜设液位阀或浮球阀。 (2)进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于 100mm ,最大不应大于 150mm 。 2.出水管 (1)出水管管径不应小于 DN100 。 ...查看详情
防水套管在不同管道中的实际运用在采取预防措施之前,在堵塞物的位置安装通风帽,以确保防水套管在运行时从机体排出气体。如果不及时更换,一旦操作时间过长,会使设备内的气体膨胀,破坏油封,造成漏油。安装时的预防措施。在安装防水套管时,即使安装不光滑,也不能直接用锤子砸,因为防水套管的输出轴结构无法承受如此巨大的冲击。就是在进行套管外壁明显增加不少于1圈的防水翼,这样对于防水套管浇筑在墙体内时就成为一个整体...查看详情
一、高位消防水箱消防管道 1.进水管 (1)管径应满足消防水箱 8h 充满水,但不应小于 DN32 ,宜设液位阀或浮球阀。 (2)进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于 100mm ,最大不应大于 150mm 。 2.出水管 (1)出水管管径不应小于 DN100 。 (2)高位消防水箱的...查看详情
一、高位消防水箱消防管道 1.进水管(1)管径应满足消防水箱8h充满水,但不应小于DN32,宜设液位阀或浮球阀。(2)进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm。2.出水管(1)出水管管径不应小于DN100。(2)高位消防水箱的最低有效水位应根据出水喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定,当采用出水管喇叭口时,在最低有效水位下的淹没深度应根据吸水...查看详情
污水处理管道用02S404柔性防水套管 污水处理是根据场地的不同对于管道的使用材质也有所不同,常用的污水处理管道根据材质分类可分为以下三种碳钢、不锈钢、塑料。我们首先需要了解一下污水处理用的管道各零部件是用来保护管线、防止沉降,是污水处理设备中不可缺少的一部分。其次如果我们在使用的过程中发现有管道泄漏的情况,首要是找到泄漏点,然后直接对该种设备进行停止运作。如此一来,便可停止泄漏,减少压力带来的溢...查看详情
所有金属工业管道均需要进行防腐处理,不同类型的管道需要不同种类的防腐处理。最常见的地上钢制管道防腐处理方法是刷防腐漆,具体方法为:不保温不保冷光管,一层环氧富锌或者无机富锌底漆、一层或两层环氧云铁中间漆或者耐热有机硅中间漆、一层或两层聚氨酯面漆或者环氧面漆或者耐热有机硅面漆组成。刷涂完整之后自然具备防水条件。保温或者保冷管道,仅刷无机富锌底漆或耐热有机硅铝粉耐热漆即可,刷涂完毕后在做外保温层或保冷...查看详情
热力管道中柔性防水套管安装有哪些要求 在采暖管道施工中,管道受到流通介质的影响,流通介质有温度变化且基本处于高温,因此长时间的使用,管道自身也会发生变化,比如曲折、位移等等,安装柔性防水套管可以保障管道的正常稳定运行,避免管道发生位移曲折时与所穿墙体或者楼板的直接摩擦,从而保护了管道,也保护了墙体和楼板,在安装时选择高质量的柔性防水套管,一方面可以保护管道的使用寿命,另一方面也保护了墙体。 热力管...查看详情
供大家参考!...查看详情
想要获得更多建筑给排水知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 防水套管在排水管道很受“待见”的原因 防水套管不是就随便建在墙上,而是让被套住的建筑物承受干扰,保证工程质量。为了加强穿屋面防水套管的管理,应在工程质量报验时提供质量保证书和施工资料,工程质量达不到要求时,工程总承包方有权解除合同。更多相关资料请点击:套管更换小...查看详情
18R409 管道穿墙、屋面防水套管...查看详情
【清晰无水印扫描版】18R409 管道穿墙、屋面防水套管 欢迎下载分享...查看详情
现一变电站无条件设置消防水池和泵房,想从市政水直接做消防水,已满足两路供水,但是水压可能不满足室内消火栓栓口动压不小于0.35Mpa的要求,可以在管道上加管道泵增压吗?如果不可以具体哪条规范上规定过。谢谢...查看详情
现有一个项目,地下一层某商户租赁区域,其下层区域全部为消防水池。现商户需要上下水,请问排水管道是否能从消防水池上方穿过?还请高人指教啊!...查看详情
我现有一个直径9米,总深7米(埋入地下4米地面3米)池壁厚度40-60CM的钢筋混泥土石材废水蓄水池,现想在地面80CM的地方,开一个能穿进150MM钢管的洞用作螺杆泵吸泥浆压滤用,穿管后如何封堵、防渗。请各位大神支招!:handshake...查看详情
请教大神,雨水管道穿楼板防水怎么做呢,现在施工不想做防水套管,那一般防水怎么做呢?...查看详情
消防水箱的进水可以从生活管道接吗...查看详情
做过几个地下消防水池的泵房,里面管道不知道需要多大的保温,还是其他的处理?...查看详情
防水套管是根据02S404图集所进行制作的,该产品可用于管道穿墙处有严密防水要求的地方。 防水套管在连接雨水管道时需要注意第一主要是雨水管道避免与污水管道直接连接,在下大雨后防水套管连接的雨水管道内流量大,形成满流后会倒流入生活污水管内,破坏生活污水管内的水封,使臭气倒流入工作房间内,造成污染,影响环境卫生,同时也影响到与水的正常排放。防水套管连接雨水管道的第二注意事项是水斗边缘不严密,下雨时向屋...查看详情
本帖最后由 changshenggs 于 2015-7-22 10:27 编辑 柔性防水套管一般安装于墙壁中间,随着时间的增长防水套管的两端会不均匀的沉降,下面河南昌盛技术人员就这个问题和大家进行探讨,到底如何解决。 1,在楼板上添加套管,增强二层防护。大家知道管材并不一定要全部穿过楼板,但是对于楼板的高度却有着明确的规定,目的就是为了防护管道的根部。在楼板上添加防水套管可以对管道的根部进行二次...查看详情