  • 一、关键安装技术 管道离心泵的安装技术关键在于确定离心泵安装高度即吸程。这个高度是指水源水面到离心泵叶轮中心线的垂直距离,它与允许吸上真空高度不能混为一谈,水泵产品说明书或铭牌上标示的允许吸上真空高度是指水泵进水口断面上的真空值,而且是在1标准大气压下、水温20℃情况下,进行试验而测定得的。它并没有考虑吸水管道配套以后的水流状况。而水泵安装高度应该是允许吸上真空高度扣除了吸水管道损失扬程以后...查看详情

    用户:youhua126 浏览量:927 时间:2013-08-28
  • 1.水泵启动前的检查 水泵机组在启动前必须进行全面细致的检查,主要内容有: (1)水泵的转动部件是否灵活轻便,泵内响声是否正常; (2)电动机的转动方向是否符合水泵的转向; (3)轴承的油量、油质、和润滑情况是否良好; (4)各处螺栓的连接是否牢固可靠; (5)填料函水封冷却阀是否打开,填料压盖的松紧程度是否合适; (6)吸水池的水位是否正常,各阀门的关闭和打开情况是否正确; (7)压力表、真...查看详情

    用户:nuantong_new 浏览量:1076 时间:2013-08-27
  • 供配电技术图片1

    项目情况是人防地下车库内有配电间和水泵房,泵房内的水泵及常用电由配电间内引出。 地下车库内有小高层的地下车库,我由配电间引出电缆桥架经过水泵房(水泵房供电同样由此桥架引出)引至小高层地下车库进线箱处。 给排水专业给我说桥架不能在水泵房内敷设,让我修改图纸。 我查了下泵站设计规范第10.7条,屋内外主要电气设备布置及电缆敷设,第10.7.17.1条有规定桥架的托架、横撑间距,是否以此可以说明水泵房内...查看详情

    用户:huozhenfei 浏览量:20407 时间:2013-08-27
  • 按照我的理解,压力开关应该是通过传感器把水压读数传到消控中心并可以自动控制泵的启停的。 现在泵房里有消防水泵也有生活加压水泵。 我的问题是: 1 是否消防泵和生活加压泵都需要压力开关,并且与消防控制室联动 2 如果都需要压力开关的话,是不是一个泵就需要一个压力开关...查看详情

    用户:ralphdeng 浏览量:3418 时间:2013-08-27
  • 图纸简介: 该工程为某城市大型雨水提升泵站工程,为一套完整的结构设计图纸。 图纸包括:设计说明,模板图,底板配筋图,壁板配筋图,平台板配筋图,出水井配筋图,构件详图及上部框架图。 补充说明:该图绘制规范严谨,附有钢筋表。值得新人下载学习。 投稿网友: zjttttt 上传时间: 2013-08-25...查看详情

    用户:西土瓦 浏览量:410 时间:2013-08-25
  • 图纸简介: 工程简介:某水泵房建筑、结构、全套标准图纸。 图纸内容包括:建筑部分:图纸目录、建筑设计总说明、消防水池、泵房平面图、消防水池、泵房顶面平面图、剖面图。 结构部分:图纸目录、结构设计总说明、消防水池、泵房底板结构图、剖面图、消防水池、泵房顶面梁配筋图、消防水池、泵房顶板配筋图等。 投稿网友: zsonglin001 上传时间: 2013-08-25...查看详情

    用户:zsonglin001 浏览量:520 时间:2013-08-25
  • 图纸简介: 某水泵房建筑、结构、全套标准图纸,包含钢筋配筋,非常的详细,已经施工,业主反映很好,直接拿来用即可。 投稿网友: zsonglin001 上传时间: 2013-08-25 图纸省份: 广西...查看详情

    用户:zsonglin001 浏览量:696 时间:2013-08-25
  • 图片中用荧光笔圈住的是调什么用的...查看详情

    用户:hhjlzxl 浏览量:1560 时间:2013-08-22
  • 求解:井用潜水泵下入深度为什么要求在最低动水位下3-6m呢,这是根据什么算的啊...查看详情

    用户:chzaixinjian 浏览量:7370 时间:2013-08-20
  • 当水泵从水池吸水时,如果采用自灌式吸水方式,可使吸水管内一直都充满水,水泵启动时,省去了灌水排气的时间,能迅速投入运转,提高了水泵启动的自动化和可靠程度。常采用的自灌式吸水方式是使水泵轴线标高低于水池的工作水位高度。这种方法常用于有地下室的建筑,布置时,把水泵房设置在地下室,水池设置在地下室水泵房旁边或室外地下。这种吸水方式,水池的工作水位高于水泵轴线标高,使吸水管内一直都充满水,能保证水泵自动、...查看详情

    用户:tudou_xiansheng 浏览量:9194 时间:2013-08-20
  • 本帖最后由 mantou1hao 于 2013-8-20 11:38 编辑 总 说 明 1、 由于集成电路控制方式在图纸上的表示不同于继电器控制方式,控制核心只以代号表示,不同控制设备的电路图几乎一样(同电机台数及起动方式),只是远控部分不同而已。所以本图集只将消防水泵(风机)及一般水泵(风机)分开,消防水泵(风机)部分可适用于各种消防设备,并具备消防控制室与DDC两地远控且为消...查看详情

    用户:猫头鹰 浏览量:11163 时间:2013-08-20
  • 一、冷冻站有1#和2#水泵,其功率分别为132kW和160kW,设计院根据计算选择1#和2#水泵的电缆规格分别为240mm2和2*150mm2(两根150mm2电缆)。施工方反映,由于水泵电机接线盒的接线孔孔径为48mm,设计院所选电缆规格无法穿进接线孔。 二、设计院的电缆选择理由如下:"132kw水泵​,功率因数0.88,计算电流227.8A​,开关按计算电流的1.2~1.25倍以上选择为320...查看详情

    用户:epmaster 浏览量:7706 时间:2013-08-20
  • 《水泵及水泵站》试题.pdf...查看详情

    用户:gongluren001 浏览量:1320 时间:2013-08-19
  • 例如水泵的出水管上,安装在立管上的阀门,绘制平面图时应如何处理,剖面和三维时才能看到这些阀门?...查看详情

    用户:scut876284527 浏览量:785 时间:2013-08-18
  • 一个小区,水泵接合器应该总体考虑。而不是每一栋都要考虑。 说每一栋都要设置的朋友是没有理解水泵接合器的作用。它是由消防车向喷淋和消防系统供水的,并不是抽水。所以很多图上止回阀的方向都是错误的。应该是指向系统内而不是水泵接合器。 而水泵接合器的位置最好考虑在泵房附近。如果是在地下室内的水泵房,则尽量靠近的位置出地面。 这是我这段时间得出的结论,以提醒各位设计同僚不要再犯这种错误。若有疑问欢迎指出。...查看详情

    用户:xumo111 浏览量:3395 时间:2013-08-18
  • 《建筑给水排水设计规范》3.8.3建筑物内采用高位水箱调节的生活给水系统时,水泵的最大出水量不应小于最大小时用水量。 请问为什么这里不是设计秒流量呢?最大小时用水量和设计秒流量在这里有什么不同呢? 恳请赐教。...查看详情

    用户:ben2011 浏览量:2526 时间:2013-08-17
  • 图纸简介: 控制方式:1#水泵与2#水泵一用一备变频稳压供水控制,当变频器控制用1#(2#)泵反馈频率达到50Hz时,而供水压力依然不够,此时需要将1#(2#)切换到工频保持运行,变频启动2#(1#)备用泵。若仅需一台水泵变频运行就能满足供水压力,且频率反馈不超过50Hz时,可手动停止另一台工频运行泵; 投稿网友: congyuan323 上传时间: 2013-08-17 ...查看详情

    用户:congyuan323 浏览量:2422 时间:2013-08-17
  • 图纸简介: 01D303-3常用水泵控制原理图,欢迎参考! 投稿网友: lysasakay 上传时间: 2013-08-17 图纸省份: 地区不详...查看详情

    用户:lysasakay 浏览量:721 时间:2013-08-17
  • 本人一直纠结与消防泵房、循环水泵房及泡沫泵房的通风问题,这些建筑在正常开门窗的情况下还需要机械通风吗...查看详情

    用户:hlq1113 浏览量:4805 时间:2013-08-16
  • 我们院普遍做法是生活水泵房,制冷机房也用带蓄电池的荧光灯,同时从应急照明箱出回路,我想请问下各位,这些设备的照明是定义为应急照明中的安全照明么?...查看详情

    用户:jxzhangyu092 浏览量:3124 时间:2013-08-16