水泵更新时间:2025-12-08 08:24:07

本专题为土木在线水泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 潜水泵可以放到水下,离心泵放地面,那尺寸应该是他们连接的管径。 一、潜水泵 一种用途非常广泛的水处理工具。与普通的抽水机不同的是它工作在水下,而抽水机大多工作在地面上。 潜水泵的工作原理 开泵前,吸进管和泵内必须布满液体。开泵后,叶轮高速旋转,其中的液体随着叶片一起旋转,在离心力的作用下,飞离叶轮向外射出,射出的液体在泵壳扩散室内速度逐渐变慢,压力逐渐增加,然后从泵出口,排出管...查看详情

    用户:cbjs81122 浏览量:872 时间:2015-08-14
  • 供配电技术图片1

    本帖最后由 jm520014321 于 2015-8-13 20:28 编辑 5296479 如图,本项目中有2台400kW的水泵电机一用一备,工艺专业要求变频调速,因此设置了分时一拖二变频器,电机功率因数只有0.86,因此还设置了并联的就地补偿柜。也就是说,每台水泵电机同时并联变频器与补偿柜,请问各位大神这种做法可行吗?考虑在并联的就地补偿柜中增加交流接触器,工频转向变频时切断与电容柜的连接 ...查看详情

    用户:凌坤宏 浏览量:924 时间:2015-08-13
  • 一、控制柜的维护: 1)维持室内通风、干燥。 2)定期检查控制柜以否有电源指示,电压是否为380V。 3)定期停电检查控制柜内元件是否正常,导线是否松动。 4)定期检查管道是否漏气、漏水。 二、水泵的维护: 1)进口管道必须充满液体,禁止泵在气浊状态下长期运行。 2)定时检查电机电流值,不得超过电机额定电流。 3)泵进行长期运行后,由于机械磨损,使机组噪音及震动大时,应停车检查,必要时可更换易损零...查看详情

    用户:bfup_26573 浏览量:675 时间:2015-08-13
  • 第1章 概况 1.1立项研究背景 随着我矿开拓掘进的加深,矿井涌水量不断加大,同时受周边小煤矿越界开采后废弃巷道的老空水影响,我矿现有排水系统的排水能力已逐渐无法满足排水要 求,2009年底我矿-23泵房增加了一台MD155-67*7型离心泵,现有四台水泵,排水能力足以应对以后五年的排水要求,但是排水管路目前为 DN150mm管径的两趟排水管,已成为束缚我矿排水能力提升的瓶颈,为解决这一问题,我矿...查看详情

    用户:lzxc31111 浏览量:733 时间:2015-08-13
  • 以下问题虽比较简单,但小弟有些模糊理解不够,能否帮助解释下: 1、水泵运转前,开启入口处的阀门,关闭出阀,待水泵启动后再将出口阀打开。为什么要关闭出口阀待水泵启动后才开启呢?在水泵起动时就先打开不可以吗? 2、何为水泵的无负荷试运行; 3、空调水系统中供回水管压差在设计时是否有标出,大概多少才合理。...查看详情

    用户:mrym47740 浏览量:446 时间:2015-08-12
  • 一大楼中央空调工程主机采用YORK水冷螺杆机,末端采用YORK新风处理机+风盘系统,共20来层。原设计中7层的末端偏小,在改造过程中增设了若干台风盘及一台新风处理机,小弟是想在层主管处增设一台水泵以满足流量问题,不知是否合理?还有其它方法吗?在此先谢了!...查看详情

    用户:xwly63069 浏览量:416 时间:2015-08-12
  • 在有冷却塔设备的冷冻水循环水系统中,要用循环水泵,如冷却塔放在楼顶,制冷机和泵放在地下,那么水泵的扬程怎么计算?设计手册上说算出沿程阻力,那么这个沿程阻力是上升管(供水管)和下降管(回水管)的沿程阻力之和吗? 有谁能提供一个这中循环水系统的计算样本,让我看看呢,谢谢了...查看详情

    用户:bfup_26573 浏览量:2346 时间:2015-08-12
  • 某某洋牌的循环水泵,我选的中间值,流量100,扬程32,功率22。实测结果扬程32米时充量72,是什么原因造成的。我水泵的进出口做了大小头,水泵口径为DN100,我的管道进出口为DN150...查看详情

    用户:hbbv 浏览量:1815 时间:2015-08-07
  • 康沃变频器带控制附件的,控制两台水泵隔日工作,现在只有一台水泵一直工作,是何原因?...查看详情

    用户:bqs7306 浏览量:788 时间:2015-08-06
  • 大多数消防水源提供的消防用水,都需要消防水泵进行加压,以满足灭火时对水压和水量的要求。水泵由于设置、维护不当产生故障势必影响灭火救援,造成不必要的损失。在此,笔者针对工作中遇到的几个消防水泵问题谈一谈个人的理解,以求方家斧正。 一、多层建筑是否有必要设置专门的消防水泵 《建筑设计防火规范》(以下称《建规》)第8.6.3条规定:“设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔”。照此...查看详情

    用户:zowk53951 浏览量:2125 时间:2015-08-05
  • 简介:本文围绕空调循环水泵的容量、台数、水泵最佳工作点的选择以及技术经济分析展开探讨,阐述应如何选择水泵,以保证空调系统运行良好,减少电力消耗。 关键字:循环水泵 电力消耗 循环阻力 水力平衡 价值工程 1、循环水泵容量过大的问题循环水泵容量过大在我国是普遍存在的问题,其容量常常达到实际需要的2-4倍,造成工程投资和运行费用的严重浪费。其主要原因如下: 1.1 设计冷负荷偏大 设...查看详情

    用户:mrym47740 浏览量:849 时间:2015-08-05
  • 一、泵不吸水,但真空表显示高度真空。故障原因:底阀未开或淤塞;吸水管阻力太大;吸水高度太高。排除方法:打开或清洗底阀;清洗或更换吸水管;降低吸水高度。 二、泵不出水,压力表及真空表指针剧烈跳动。故障原因:注入泵的水量不够;进水管漏气。排除方法:再往泵内注水;堵住漏气处。 三、泵内声音异常,吸不上水。故障原因:吸水阻力大;吸水高度过高;吸气管漏气;流量过大,发生气蚀。排除方法:检查吸水管及...查看详情

    用户:jeak_49731 浏览量:833 时间:2015-08-04
  • 如果水泵所配带电动机的功率安全裕量经计算足够,而在实际运行中电动机因超载而发热,则表明该泵的消耗功率过大。 【造成水泵功耗过大的原因】 (1)泵转速过高; (2)输送液体比重超过原设计值; (3)输送液体粘度大; (4)水泵叶轮尺寸过大; (5)管路系统的阻力超出或不足预定值; (6)水泵扬程过低,流量过大, (7)转子零件和定子零件有摩擦; (8)轴承磨损或损坏; (9)机械密封对密封...查看详情

    用户:zcrk97723 浏览量:722 时间:2015-08-04
  • 水泵的运行应注意哪些事项? 主要有以下4方面: (1)水泵的运行前检查: ①机组的底脚螺丝及其他各部件的螺丝是否牢同。 ②机组转子转动是否灵活,用手转动时有无摩擦声音。 ③轴承内的黄油或机油是否充足。 ④水源附近有无漂浮杂物,底阀滤网处有无杂物阻塞。 (2)对水泵灌引水:对水泵灌引水时要拧开水泵放气螺塞,边灌边排除泵内空气。灌引水应尽量避免水飞溅在动力机外壳上。灌满引水后,应拧紧螺塞。 (3)起动...查看详情

    用户:awdq94881 浏览量:589 时间:2015-08-04
  • 以下是经常遇到的潜水泵故障问题 潜水泵故障一: (1)不出水或间断出水、出水少。 ①电机未启动,排除电路故障; ②管路堵塞,清除堵塞物; ③管路破裂,补焊或换管; ④滤水网堵塞,清除堵塞物; ⑤吸水口露出水面,若下放电泵仍无效吋,建议换泵; ⑥电泵反转,调换电源线相序; ⑦泵壳密封环、叶轮损坏, 更换新件。 潜水泵故障二: (2)电机不能启动,伴有嗡嗡声。 ①一相断路,修复线路; ②轴承抱轴,...查看详情

    用户:xczq2424 浏览量:1436 时间:2015-08-04
  • 【水泵发热】 原 因:轴承损坏;滚动轴承或托架盖间隙过小;泵轴弯曲或两轴不同心;胶带太紧;缺油或油质不好;叶轮上的平衡孔堵塞,叶轮失去平衡,增大了向一边的推力。 排除方法:更换轴承;拆除后盖,在托架与轴承座之间加装垫片;调查泵轴或调整两轴的同心度;适当调松胶带紧度;加注干净的黄油,黄油占轴承内空隙的60%左右;清除平衡孔内的堵塞物。 【流量不足】 原 因:动力转速不配套或皮带打滑,使转速偏...查看详情

    用户:hzgs93420 浏览量:742 时间:2015-08-04
  • 【水泵不出水】 未向泵中灌水或灌水不足的应灌满水;进水管道和滤网堵塞,应清除进水管和滤网杂物;转速太低,应调节皮带轮或检查电动机;电动机反转应将三相电源线中任意两相对调。 【出水量不足】 水管或滤网部分堵塞,应清除进水管或滤网杂物;底阀被卡住,不全开或入水太浅时,应检查修理底阀或降低水泵高度。 【水泵振动有杂音】 水泵和电动机轴线不同心,可检查校正水泵和电动机的连接情况;紧固螺丝松动,...查看详情

    用户:mdxk75435 浏览量:718 时间:2015-08-04
  • 在完成高尔夫喷灌的喷头选型、布置和轮灌区划分之后,即可计算各级管道的流量和进行水力计算。某一支管流量为该支管上同时工作的喷头流量之和,干管流量为系统中同时工作的喷头流量之和。流量确定后,即可选择管径并计算管道和系统的水头损失。 水力计算的主要任务就是确定管道的水头损失。 1.管道水头损失的计算方法 水在管道内流动会产生机械能的损耗,即水头损失。水头损失可分为沿程摩阻力损失和局部阻力损失两种类型。沿...查看详情

    用户:ntmy70106 浏览量:2154 时间:2015-07-30
  • 消防水泵接合器及室外消火栓的安装注意几点: 1 试用范围 本标准适用于民用及一般工业建筑消防水泵接合器及室外消火栓的安装。 2 引用标准 GB50242《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 3 材料设备要求 3.1消防水泵接合器: 地上式、地下式、墙壁式水泵接合器其型号规格,性能,应符合设计要求,产品应是当地消防主管部门准许使用的产品,产品合格证书及质量保...查看详情

    用户:xczq2424 浏览量:12051 时间:2015-07-30
  • 一、完善设备管理制度 “没有规矩、不成方圆”,要做好设备管理就必须建立和完善设备管理体系,对设备进行规范化、标准化、专业化的管理。设备在于管理,好的设备若得不到及时维修保养,就会常出故障,缩短其使用年限。 对设备进行维修保养,做到以预防为主,坚持日常保养与科学计划维修相结合。污水泵站的工作介质量为污水,腐蚀性很大,设备在长期使用过程中会产生有形磨损或发生表面氧化,需要经过技术维护保养才能维持良好...查看详情

    用户:hzgs93420 浏览量:935 时间:2015-07-30