水泵更新时间:2025-12-08 08:24:07

本专题为土木在线水泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 1、高扬程水泵低负荷运行 很多人认为抽水扬程越低,电机负荷越小。在这种错误认识的误导下,选购水泵时,常将水泵的扬程选得很高。其实对于离心式水泵而言,当水泵型号确定后,其消耗功率的大小是与水泵的实际流量成正比的。而水泵的流量会随扬程的增加而减小,因而扬程越高,流量越小,消耗功率也就越小。反之,扬程越低,流量越大,消耗的功率也就越大。 因此,为防止电机过载,一般要求水泵的实际抽水使用扬程不...查看详情

    用户:qq_1472528273624 浏览量:9909 时间:2016-09-29
  • 素材:齐力消防 如有侵权 请联系删除 《建筑设计防火规范》 1、GB50016-2014 6.2.7(强条) 附设于建筑内部的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房及通风空气调节机房和变配电室等,采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。 2、GB50016-2014 8.1.6(强...查看详情

    用户:co1467534131152 浏览量:20407 时间:2016-09-28
  • 为了保证尤孚潜水泵的可靠运行,延长使用寿命,需定期对尤孚潜水泵及其控制系统进行全面维护保养,每年至少做一次全面预防性检修,内容如下: 开机时振动声音及电压电流有无异常,启动装置工作是否正常、超温漏水是否报警,计控设立的多重保护是否经常动作、主电缆和控制电缆有无老化开裂、主接触器有无粘死氧化或毛刺、热继电器设置是否正确、绕组绝缘层有无老化迹象、对地绝缘是否过低、三相绕组阻值手否平衡、定子转子间是否有...查看详情

    用户:co1475043034566 浏览量:323 时间:2016-09-28
  • 本帖最后由 lacros1 于 2016-9-22 14:25 编辑 消火栓系统的压力开关是新事物,按规范设在消防水泵的出水干管上。分两种情况:如果高位消防水箱够高,不需要稳压泵,此时压力开关设定应该是消防水箱的低位报警水位对压力开关的静压值。如果有稳压泵,由于压力开关动作直接启动消防水泵,设定值应保证水泵迅速启动。此时启泵设定值应大于高位消防水箱对压力开关产生的静压值(建议取2m),以防火灾...查看详情

    用户:qq_1472528273624 浏览量:12803 时间:2016-09-22
  • 我们的水泵设计参数为功率18KW,扬程32米,我们实际选型的水泵:功率15KW,扬程34米,格兰富的水泵.实际运行过程中发现水泵的运行电流20A(额定电流为27A),空调主机进出水温差只有2度左右,效果一直不太好.哪个地方有问题了,急死了! 有大神帮克分析一下吗,谢谢!!!!...查看详情

    用户:psuudng 浏览量:2656 时间:2016-09-22
  • 建筑消防给水图片1

    消防水泵 5612153 1、消防水泵宜根据可靠性、安装场所、消防水源、消防给水设计流量和扬程等综合因素确定水泵的型式,水泵驱动器宜采用电动机或柴油机直接传动,消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵。 2、消防水泵机组应由水泵、驱动器和专用控制柜等组成;一组消防水泵可由同一消防给水系统的工作泵和备用泵组成。 3、消防水泵生产厂商应提供完整的水泵流量扬程性能曲线,并应...查看详情

    用户:co1467533168223 浏览量:5753 时间:2016-09-21
  • 求 16D303-3 常用水泵控制电路图 哪位大侠能够提供?...查看详情

    用户:cmb178 浏览量:15544 时间:2016-09-15
  • 作为专门从事二次供水的我,经常遇到各种各样的客户,及各种各样的报价。 客户经常说要便宜。 生活供水我们经常用CDL,CDLF的水泵,单有的客户要便宜,要GDL(便拆式多级泵)的水泵,价格上GDL比CDL便宜不少。因为要便宜很多,所以我想知道CDL和GDL具体区别,使用寿命及注意事项。 希望有专门的人帮忙解答...查看详情

    用户:qq_1473749812751 浏览量:4656 时间:2016-09-13
  • 摘要:随着建筑行业快速发展,BA设备监控系统,通过联网,对分布于监控现场的区域智能分站(即DDC)与各种特定的末端设备进行连接,对建筑内的各种用电设备(如送排风风机、给排水、电梯、照明等)进行实时集中监视和管理的专业楼宇自动化控制。本文以风机、水泵为对象,结合建筑行业应用标准,介绍了风机水泵的工作原理和控制要求,最后结合智能控制器给出专业化解决方案。 关键词:BA设备监控系统 消防 风机 水泵 智...查看详情

    用户:安科瑞顾锡君 浏览量:4808 时间:2016-09-09
  • GB50974-2014 5.4.1 : 下列场所的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器: 1、高层民用建筑 ; 2、设有消防给水的住宅、起过五层的其他多层民用建筑 ; 3、超过2 层或建筑面积大于 10000m2的地下或半地下建筑(室)、室内消火栓设计流量大于 10L/s 平战结合的人防工程 ; 4、高层工业建筑和超过四层的多层工业建筑 ; 5、城市交通隧道 。 条文解释:5.4.1...查看详情

    用户:qq_1472528273624 浏览量:24581 时间:2016-09-09
  • 一般地下水泵房设备给空调补水怎么计算补水量?只知道预留管径DN65,我一个办公项目用水器具按照GB50015-2003设计秒流量计算,q=14m3/h。预留空调循环补水管径DN65,怎么计算?...查看详情

    用户:蝴蝶君公孙月 浏览量:485 时间:2016-09-07
  • 净水厂取水泵站电气施工图...查看详情

    用户:beifang986 浏览量:1166 时间:2016-09-06
  • 请教各位,水泵接合器的数量具体如何确定...查看详情

    用户:无欲则刚01 浏览量:25301 时间:2016-09-06
  • 各位老师好:关于水冷的中央空调闭式系统,水泵的选择,有几个问题: 1,水管管路及风盘的阻力损失的计算。 2,有没有系统的计算表格及公式,能让领导一目了然的。 谢谢各位老师了!!...查看详情

    用户:千年小学生 浏览量:2322 时间:2016-09-01
  • 稳压水泵流量6m3/H 稳压罐有效容积多少,如何计算...查看详情

    用户:qk243625 浏览量:827 时间:2016-08-31
  • 请教大神有没有关于污水泵站扬程的通用计算公式?之前遇到好几个不同的公式,每一个算出来的扬程都不太一样,有没有什么通用的?还是根据不同的情况公式选取不同?有哪些?...查看详情

    用户:fironewater 浏览量:600 时间:2016-08-24
  • 一、房间的冷量需求计算方法和数据 1、常用算法 在空调制冷量的匹数(PH)计算是以大卡或瓦(W)来计算的,一般来说1PH=2000大卡,以国际单位来计算要乘于1.16。所以1PH=2324W。 日常生活中以2500W为标准1PH来计算。 空调制冷量与房间面积对应表 场所空调冷负荷W/m2 普通客房客厅小办公室,一般办公室,理发厅,图书馆,博物馆 115--145145--1...查看详情

    用户:小胡子妖怪 浏览量:3778 时间:2016-08-23
  • 空调冷冻水泵进出口压力不正常的原因分析: 在密闭式空调冷冻水系统中,循环泵的作用主要是用来克服冷冻水在管网中的流动阻力,其进出口两端的压力差基本上等于水泵所提供的扬程。 1、在遇有压力不正常时,应首考虑到系统内是否已充满水。这时可检查膨胀水箱内是否有水。膨胀水箱设在系统的最高处,具有容纳系统冷冻水膨胀量和向系统补水的作用。如果补水阀被误关闭,水则不能补入系统,这样空气就会进行管网,造成水循环不畅,...查看详情

    用户:co1456280860158 浏览量:2664 时间:2016-08-23
  • 建筑给排水图片1

    水泵小巧轻便,在农村生产生活中起着重要作用。在应用中应注意以下几点: (1)选购潜水泵时应留意其型号、流量和扬程。如选用的规格不恰当,将无法获得足够的出水量,不能发挥机组的效率。另外,还应搞清电机的旋转方向,某些类型的潜水泵正转和反转时皆可出水,但反转时出水量小、电流大,其反转会损坏电机绕组。为防止潜水泵在水下工作时漏电而引发触电事故,应装有漏电保护开关。 5593164 (2)安装潜水泵时,电缆...查看详情

    用户:co1466387751022 浏览量:491 时间:2016-08-22
  • 建筑给排水图片1

    深井潜水泵下井前安装步骤,泽德为您全面的解答: 1.首先要看深井潜水泵的验收:用户到物流公司提货时要仔细验收查看电缆外皮有无破损。水泵有无断裂。 2.装卸:装卸车要小心,以免损坏机组的同心度或碰破电缆绝缘皮。 3.整套机组下井前的检查步骤:A.拆开滤网,用撬杆拨动连轴器应转动灵活,B将电泵竖放加满清水,接好电缆接头,用水盆浸泡接头处,摇测接头对地电阻(单指接头对水的绝缘电阻)值不小于500兆欧。C...查看详情

    用户:co1466387751022 浏览量:919 时间:2016-08-22