主开关更新时间:2024-03-28 22:36:11

本专题为土木在线主开关设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与主开关设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 断路器 跳闸恐怕大家都见怪不怪了,之前我们也做了许多案例分析。但是还有一个问题是大家经常遇到的,那就是支路开关和主开关同时跳闸——支路开关不跳闸而主开关跳闸,如果不是因为 配电箱 内出现故障,就被称之为“越级跳闸”(比如支路开关没有漏电,而主开关加了漏电,就很容易发生这种事情),这属于配电箱设计错误,我们今天不讨论,有时间再慢慢和大家分析。 现在, 小编给大家分析一下主开关和支路开关——...查看详情

    用户:妈妈咪呀q 浏览量:308 时间:2020-09-17
  • 电气工程原创版块图片1

    变配电所低压柜中主开关、母联开关的极数选择,一直被业内很多人所忽视,有选三极的,也有不少选四极的,而成套盘厂的电气工程师们也只能按设计院图纸进行设计生产。不过我们有没有认真想一想究竟怎样做才正确呢? 6264904来看之前一个工程项目中,审图中心专家提出的一条审查意见。 6264905最近在与一些高低压成套设备盘厂的技术人员确认这个问题时,很多人说以前项目中一直选的是4极开关,又或者从没在意过,都...查看详情

    用户:失眠飞行 浏览量:3976 时间:2020-08-06
  • 90kw电动机为星三角切换启动,根据客户指出现场调查,在启动时主开关为400AF/350AT 30mA漏电开关跳闸,开关显示为漏电保护,其上级开关为250AF/250AT 开关跳闸,在星三角切换时设定切换时间为0.1s,会出现跳闸状况(Y运行时间设定在4~6s),当现场设定为0.05s时基本不会跳闸(Y运行时间设定在4~6s)。...查看详情

    用户:zzqxyz2009 浏览量:724 时间:2019-04-18
  • 输变电工程图片1

    6097289 什么叫P?什么叫N? P指的是极,英文是POLE;N指的是中性线。特别注意,中性线N不是零线。零线在入户前接地,然后分开为N线和PE线。N线作为电源线的一支,而PE线则用于接地,保护人身安全。N线可以切断,也可以进开关。但PE线在任何时候不得断开,绝对不能进开关。 6097292 从上图中可以看到,入户时有三根线,即相线L、中性线N和保护线P...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:4786 时间:2019-01-11
  • 低压MCC柜中,电动机控制回路后台联调时要求主开关在合闸位置,接触器才能吸合? 哪些地方有这样的要求?有什么实际意义?...查看详情

    用户:tyshxk 浏览量:421 时间:2018-03-24
  • 如何接线,过欠压在漏电上级吗?...查看详情

    用户:co1440126792332 浏览量:472 时间:2015-09-11
  • 1 故障现象 2011年3月以来,江西省新干县某城市的某一个居民小区一台电压为400V,容量为500kW的低压小型柴油发电机组,在运行中偶尔出现不规律的主开关异常跳闸,从而使发电机运行受冲击,并且导致该电网不稳定的疑难故障,也就是俗话所说的“偷跳”现象。这种现象很不规律,有时一、两小时出现一次,有时一天才出现一次。持续时间已有四个多月,严重影响了发电机组的安全、可靠与稳定运行,给居民的安全用电带来...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:735 时间:2015-06-13
  • 配电系统采用TN-C-S系统,进线采用带漏电保护的四极开关,图纸审查提出进线主开关不宜断开PEN线,要求不能采用四极开关,那该怎么解决呢?...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:539 时间:2015-06-06
  • 如题,电网停电后再来电,受电柜主开关是否可选用自投自复的?昨天电网外线线路故障,导致高压停电,低压受电柜主开关欠压自动分闸,电网来电后要人工手动合闸,刚好电工休息了,电网来电后未能第一时间恢复小区低压供电,想想如果开关能来电自投自复那就更方便了。...查看详情

    用户:lzming118 浏览量:638 时间:2015-05-18
  • 三表位电表箱,一个主开关,三个分开关,三支电表,请问怎么接线呢?...查看详情

    用户:壳小小2 浏览量:3259 时间:2015-01-15
  • 成套电气设备图片1

    这个电表放在主开关下装是不是有问题? 5029125 5029126...查看详情

    用户:xolex 浏览量:10904 时间:2014-12-20
  • 主开关为25A的断路器,而后面接80KA的浪涌,浪涌保护开关为63A,合理么?...查看详情

    用户:苦逼的电工 浏览量:610 时间:2014-05-23
  • 我们在对电容器的改造做方案,对主开关有两种不同的意见,即选刀熔开关和断路器的争论。 在这里我希望大家各抒己见,多为我们提供有益的帮助。...查看详情

    用户:th169068 浏览量:7430 时间:2013-04-02
  • 我记得看过一个考试的视频,任工说的主配电箱回路设熔断器,下一级分配箱的主开关设断路器,他说现在的做设计全是用断路器,说是浪费还是啥,忘了。刚好我也是这样做的,请问你们是怎样做的?...查看详情

    用户:qh321 浏览量:2289 时间:2013-03-14
  • 一个工厂里边有两台变压器,一台是800KVA,一台是1600KVA。800KVA的变压器接到低压柜的主开关是1600A,1600KVA的变压器接到低压戌电柜的主开关是3200A。他们互不关联,唯一关联的是变压器用的是同一条接地线。最近工厂开始投入生产,主开关一天中老是有一两次同时跳闸。哪位高人指点指点是什么原因?...查看详情

    用户:ycs8610 浏览量:870 时间:2012-05-23
  • 供配电技术图片1

    上一级箱子装有主开关(三级断路器),有上一级分支回路再接一个箱子,这和箱子里我不想用主开关,直接引两个回路出来,可以吗,不带主开关,可以引出两个三相回路的箱子有什么型号的。 4487962...查看详情

    用户:chenprocess 浏览量:1803 时间:2012-04-21
  • 双电源4级 PC级的前面主开关能用断路器保护吗?负荷是消防电源,断路器用3级还是4级啊...查看详情

    用户:xiaodawei6247735 浏览量:5550 时间:2012-04-10
  • 今天送2个低压动力柜,送临时电。 进线用的是16平方的4芯线,主开关是隔离开关,隔离带400A的ABB塑壳,400A的塑壳带,4个 125A的小塑壳,没接地线。电送过来了,送了一个125A的小塑壳,125A的小塑壳带的是几个插座照明箱,然后又送一个照明箱主开关是63的微段开关,可63A的主开关一送临时箱里面的主开关就跳了,动力柜没任何反应。不知道是线小了,还是没地线,一点负载都没有都送的是主开关啊...查看详情

    用户:fujun001 浏览量:4718 时间:2012-03-29
  • 如题,插接箱出线到紧邻的楼层总配电箱,此总箱内主开关应如何设置: a 不设主开关; b 设隔离开关; c 设和插接箱内开关同规格的保护开关(塑壳) 哪个合适? 本帖最后由 helloxiaoguo 于 2012-3-21 22:41 编辑 ]...查看详情

    用户:helloxiaoguo 浏览量:13346 时间:2012-03-21
  • 最近有个项目的设计蓝图上,很多电动机负载的电源开关选用的三极漏电断路器,有个同事说用三极漏电肯定跳闸,要换成四极漏电开关,但是如果用四极开关零线没地方接啊,总不能接在电机的保护接地上吧?请各位有经验的同仁指点,三相电机用三相漏电断路器做电源开关会频繁跳闸吗?三相漏电断路器的原理是否是检测三相电流的矢量和是否为零作为跳闸判据?...查看详情

    用户:wjqbenpao 浏览量:15508 时间:2012-01-07