低压保护电器更新时间:2025-12-28 23:24:24

本专题为土木在线低压保护电器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与低压保护电器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 新近实施的 中国建筑学会和中国土木工程学会联合发布的《民用建筑智能供配电系统设计标准》 T/ASC 51-2024、T/CCES 53-2024第3.0.4条规定, 低压配电保护功能应由保护电器完成, 严禁采用 IMS 保护代替保护电器 ,其保护功能仅作为保护电器的辅助。 条文在的IMS是智能供配电管理系统,其系统保护...查看详情

    用户:wx_86780857 浏览量:52 时间:2025-04-01
  • 制冷装置自动控制的故障有两类:一类是由于制冷系统的故障而引起的;另一类是由于自控、电气元件失灵和调试不当而造成的。下面主要分析第二类故 热继电器故障 热继电器故障,热继电器常见故障有触点不通引起电动机不能启动、电动机过载时触点不动作、电动机负载正常时触点误动作等。 ①触点不通引起电动机不能启动,故障原因一般为触点烧坏、双金属片变形和动作机构被卡住等。温度继电器触点烧坏时可用细砂纸将触点磨光;双金属...查看详情

    用户:fsh_741852 浏览量:563 时间:2017-07-21
  • 关于保护电器的选择如下:根据设备分组,确定计算负荷(KW),再确定总需要容量(KVA),再计算各回路计算电流,再确定保护额定电流;同时,根据系统短路容量(MVA),确定各级短路电流,再确定保护电器的短路分断能力。根据保护电器额定电流与其短路分断能力,选择断路器或保护电器。电导体的截面选择,根据敷设条件确定修正系数,同时,根据回路电流确定回路导体的截面,再校验电缆热稳定,根据规范和用电设备要求校验最...查看详情

    用户:yaotangdou 浏览量:431 时间:2014-06-19
  • 常用低压控制和保护电器基础知识 低压电器指电压在500V以下的各种控制设备、继电器及保护设备等。工程中常用的低压电器设备有刀开关、熔断器、低压断路器、接触器、磁力启动器及各种继电器等。 (一)刀开关 刀开关是最简单的手动控制设备,其功能是不频繁的接通电路。根据闸刀的构造,可分为胶盖刀开关和铁壳刀开关两种。 (1)胶盖刀开关。 刀开关的主要特点是容量小,常用的有15A、30A,最大为60A;没有灭弧...查看详情

    用户:yaoguizhong213 浏览量:2816 时间:2012-08-20
  • 请问路灯箱式变电站变压器高低压侧的那些保护电器怎么选的呢?按照短路电流还是计算电流呀?刚学习,不懂啊...查看详情

    用户:lemon825 浏览量:2739 时间:2012-02-29
  • 今天审图公司回复意见:变压器低压侧出线端未设置保护电器。 具体情况是,通过10KV架空线路进线,杆上变压器变电,经过低压计量装置后埋地进入受电柜。 问题:外线部分是当地电力部门管,为了保护这段线,是否需要单独设置室外配电箱装备带漏电保护的断路器?从变压器出线端到新设的配电箱这段线路如何保护?...查看详情

    用户:punkbright 浏览量:1575 时间:2011-12-29
  • 低压电器指电压在500V以下的各种控制设备、继电器及保护设备等。工程中常用的低压电器设备有刀开关、熔断器、低压断路器、接触器、磁力启动器及各种继电器等。 (一)刀开关 刀开关是最简单的手动控制设备,其功能是不频繁的接通电路。根据闸刀的构造,可分为胶盖刀开关和铁壳刀开关两种。 (1)胶盖刀开关。 刀开关的主要特点是容量小,常用的有15A、30A,最大为60A;没有灭弧能力,容易损伤刀片,只用于不频繁...查看详情

    用户:yaoguizhong213 浏览量:4978 时间:2011-07-26
  • 电气工作人员可以看看,对工作会有所帮助的!...查看详情

    用户:wangxf 浏览量:2425 时间:2010-12-17
  • 二册里面控制设备及低压电器里的网门、保护网制作安装套什么定额? 请各位指点一下...查看详情

    用户:zhong01ds 浏览量:2616 时间:2009-09-25
  • 二册里面控制设备及低压电器里的网门、保护网制作安装套什么定额? 请各位指点一下...查看详情

    用户:zhong01ds 浏览量:1534 时间:2009-09-25
  • 请问低压电机回路中热继电器的整定值是否有标准的设置依据?...查看详情

    用户:wxgrdc 浏览量:1438 时间:2009-04-15
  • 哪位朋友能告诉一下,高压柜继电保护用的中间继电器、电压继电器与普通的~220中间继电器、电压继电器有何不同,能用普通的中间继电器代替电压继电器吗?谢谢了!...查看详情

    用户:whz00123 浏览量:1581 时间:2009-01-05
  • :) 现在将低压保护电器的选择与整定发上来供大家参考...查看详情

    用户:mars3288 浏览量:1711 时间:2008-11-25
  • 保护电器应装设在被保护线路与电源线路的连接处,但为了操作与维护方便可设置在离开连接点的地方,并应符合下列规定: 1)线路长度不超过3m; ... 这个3m谁知道是怎么算出来的? 大于三米就不能满足单相短路以及三相短路的保护条件了么? 请高手指点!...查看详情

    用户:lulinjun1 浏览量:1260 时间:2008-07-24
  • 保护电器在低压配电系统中占有重要地位 配电线路发生故障保护主要器件——低压熔断器和低压断路器 正确选择和整定电器参数 * 国家标准—《低压配电设计规范》(GB 50054-95); * 按照配电系统的状况和计算的故障电流值 (短路电流和接地故障电流等) * 正确整定保护电器的参数 * 有选择地切断故障,即只切断发生故障的一段电路,而不切断上级配电线路...查看详情

    用户:liujidang 浏览量:964 时间:2006-11-06
  • 一般断路器不是具有过负荷,短路接地故障保护吗,我知道计算电流后,除以0.85后再选相应等级的断路器能行吗...查看详情

    用户:chenhuiru 浏览量:860 时间:2006-05-11
  • 很奇怪,变电所低压总开关文章说: 低压侧应设总开关(图1中K1),有两种选型:一是设隔离开关,二是设有隔离功能的断路器,或隔离开关加断路器。随着用电可靠性要求和安全保护要求的提高,越来越趋向装设断路器。其主要优点是可以遥控合闸,可以带负载断开,具有保护功能,事实上也有隔离开关具有断开负载和遥控合闸功能。 设置断路器时的保护功能呢?鉴于该断路器与各出线的保护电器都装在低压配电柜内,距离不过一米至几米...查看详情

    用户:bradyzhang 浏览量:2031 时间:2005-12-05
  • 电气设计人必读——任元会老先生的文章——低压保护电器的选择与整定。 我参加中国建筑科学研究院科技干部培训中心9.16-9.23在北京举办的供配电专业(建筑电气专业)考 前 冲 刺 辅 导 班 得来,奉为经典。且不敢独享,请大家仔细阅读,当有获益。...查看详情

    用户:zz_zz 浏览量:10694 时间:2005-09-26
  • 低压保护电器选择与整定(演示片)...查看详情

    用户:lyjabc535 浏览量:5454 时间:2005-08-10
  • 低压电器之间的保护特性配合 注电复习资料157-162页的说法与《技术措施》的说法完全不一样。 而且偶觉得复习资料的说法比《技术措施》差得多且过时落后。 问:考试答题以哪个为准?...查看详情

    用户:zhoushu8 浏览量:880 时间:2004-08-29
推荐专题
标签达人
低压保护电器热门资料