本专题为土木在线发电机房设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与发电机房设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
跪求250kW柴油发电机施工设计图(含发电机房)...查看详情
想要获得更多建筑暖通知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! (1)在设计方案阶段,应配合建筑、电气专业,选好柴油发电机房位置。柴油发电机房要靠外墙处布置,不要布置在四周都有建筑物的室内,为解决好机房的通风与排烟问题创造必要条件。 (2)室内温湿度要求。人员直接在机房操作且运行时15℃≤1≤35℃,相对湿度不大于75%;非...查看详情
详见是视频论述什么是易燃液体?及柴油发电机房(包括储油间)的火灾危险性...查看详情
请教各位,柴油发电机房的送排风需要单独的系统吗,还是可以和别的设备用房合用一套系统。...查看详情
收录于话题问题2:民用建筑小区内,独立设置的发电机房是否需要设置自动灭火设施? 规范编制组答复:对于在建筑物外设置独立柴油发电机房时,除有特殊规定者外,可不设自动灭火系统。另外,民用建筑内设置手推车式柴油发电机组时可不设自动灭火装置。 个人认为安全起见,应设置灭火器。...查看详情
收录于话题 《关于民用建筑内柴油发电机房设置自动灭火设施问题的请示》 《回函》...查看详情
收录于话题 《关于民用建筑内柴油发电机房设置自动灭火设施问题的请示》 《回函》 转载请注明来源:给排水视界·微信公众号...查看详情
原创 给排水设计圈 给排水设计圈 本文来源:网络 某柴油发电机房采 用水雾喷系统保护,喷头围绕柴油发电机四周布置,采 用 喷嘴流量系数 K=26.5 ,喷嘴的最低工作压力 0.35Mpa ,管材为普通壁厚镀锌 钢管, 150mm 雨淋阀的当量长度为 3m 。 根据喷头数量预估管径,进行水力试算,分别计算支管 1、 2、 ...查看详情
各位大神,我最近做一个项目,有一个单独布置在室外的柴油发电机房,含有一个4㎡的储油间,储油量小于1m?,储油间需要做灭火系统吗,没做过这种,求大神指教...查看详情
(二)柴油发电机房 布置在民用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定: 1.宜布置在首层或地下一、二层。 2.不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。 3.应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,门应采用甲级防火门。 4.机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3,储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机房分隔;确需在防火隔墙上开门时...查看详情
电气新手(非电气专业)交易市场 两栋一样大小 单层面积1606平 其他层都一样然后建筑问我配电房面积该多大……查了一下 很多都说要确定回路 电容量之类的有没有好心人能指点一下 给个例子什么的比如电器柜的数量怎么确定?...查看详情
规范中要求发电机配电屏出线电缆为耐火电缆或母线槽,但对电缆敷设的桥架没有要求,请问需要用防火桥架吗?...查看详情
《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)第5.4.13条第6点“应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统(强条)。”请问,当建筑内其他部位设置自动喷淋灭火系统时,柴油发电机内是设置水喷雾系统还是设置自动喷淋系统?用气体消防可以吗?柴油发电机内能设置自动喷淋系统吗?谢谢!...查看详情
大家柴油发电机房大家都用什么灭火系统?我看做的是五花八门,有水喷雾的,有气体灭火的。...查看详情
在新的火规中,只要求了燃气锅炉房内用防爆风机,但同时又要求燃油锅炉房设事故排风。那么我的问题是,设事故通风说明燃油锅炉房有爆炸的可能,有爆炸的可能就应该设防爆风机才对,所以是不是规范有误? 另外,根据火规条文说明,因油的燃点高于60度,因此油泵间没有爆炸的可能,那对于柴油发电机房来说,它的室内也是不可能达到60度的,因此柴油发电机房与油箱间是不需要设事故通风与防爆风机的,这样分析对不对?...查看详情
最近遇到这样一个项目,面积不大的厂房,按照等级划分。消防负荷应该为三级,于是我没有设置发电机房。而是双回路都引自室外箱变,消防设备末端切换。项目在报消防时候,说在防火灾时,消防部门会联系电力切断该失火单位的电源。所以如果不设置发电机,消防水泵根本就没有电源了。。。。如果是这样,消防说的也是有一定道理的。还说不能死按规范,要结合实际情况。。 这样岂不是规范和实际有冲突??不管多大项目,只要有消防泵,...查看详情
请问消防泵房发电机组怎么选择?...查看详情
求助!消防泵房的发电机怎么选择啊?...查看详情
沼气发电机房,占地面积600m2,单层,高5.2m,怎么设置室内消防系统? 厂房占地面积大于300m2要设室内消火栓系统,但沼气发电机房不能沾水怎么办? 需要设水喷雾或气体灭火系统不?还是只设干粉灭火器? 哪位大神谁做过类似的项目,多指教!...查看详情
请问大家发电机高温烟气都是怎么排放的?可以从室内直接设置排烟井通屋面吗,用砖砌的,这样会不会有安全隐患,据说有500℃的高温,会不会把外墙引燃,有知道的前辈指导下不,谢谢!...查看详情