距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线空调机房设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调机房设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
计算机房里面空调和新风装置大家都是怎么处理的??还有计算机房里面灰尘和微小颗粒比较多,用什么设备可以给它过滤一下,我这现在有一个项目,我现在在考虑是不是需要加一些净化设备和加湿器之类的设备??希望大家能有好的方案...查看详情
机房空调及新风冷机组加湿水的水质处理...查看详情
探讨广播电视机房的空调设计与维护管理...查看详情
机房工程,包括梅兰日兰UPS,机房精密空调,梅兰日兰MGE及德国阳光EXIDE的各种型号蓄电池 厂家安装调试 给与最佳方案 北京联森科技有限公司拥有一批专业的科技、管理及工程人才,能根据客户需求设计最佳的应用解决方案。公司秉承“以创新谋求发展,以服务开拓未来”的企业宗旨,凭借历年来在技术研究、开发与应用方面的专业精神,一直坚持不懈地努力为广大用户提供优质、快捷、完善的售后服务与全面有效的技术支持。...查看详情
有一个空调总机房,负荷大概有3000KW,主要设备包括冷水机组,冷水泵,热水泵,循环泵,冷却塔等,我的主开关选用长延时和短延时保护,那么配出线开关是用两段保护的还是三段保护的。(注:变电室在机房内)另外,配出线开关什么时候用到三段保护,我基本没用过三段保护的...查看详情
根据新的高层民用建筑设计防火规范GB50045-95,2005年版本,第7.6.2条, “建筑高度不超过100M的一类高层建筑及其群房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5平方米的卫生间、普通住宅,设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设置自动喷水灭火系统”。 我们这个项目是一个医院病房楼项目,按照高规,应属于一类高层,但是设计图纸2004年6月审图通过的,空调机房(组合式空调机组房间...查看详情
这份资料详细说明了在机房环境下不同的送风量的影响 希望对大家有帮助。...查看详情
网上发现一个关于机房空调加湿器的故障问题,欢迎大家讨论! 大家在碰到加湿器(电极式蒸汽加湿器)时,有没有碰到下列现象: 1、加湿桶内闪火花 2、用的是软水(昆山地区),加湿桶结垢非常严重,每隔一天要清洗一次加湿桶。 我们用软水,但是加湿器的电流太大,额定电流应该为30A,但是有的加湿桶(加湿量30kg)电流能够上升到60A,加湿器厂家说我们用的软水导电率太高了,他们建议用纯水(加食用苏打,可以提高...查看详情
各位网友如果对机房专用空调的排气再热技术感兴趣,可在此讨论交流。 初步了解到国外著名品牌都可选配利用压缩机排气作为除湿后的再热补偿;而国内好像没看到有能做排气再热的,而在湿负荷比较大的环境(如我国南方、东南亚等国)排气再热技术的节能优势还是非常明显的。 希望看到各位大侠的专业见解。...查看详情
以下是一个比较典型的机房空调故障案例,请大家谈谈看法: 一台机房专用空调运行5年了!最近天气冷了出现低压保护,测的压力为3KG ,给系统加制冷剂,但低压不见涨,高压在12左右! 调节了膨胀阀的开度,低压4.5,出风20度,电流比以前要高,(以前7.2、现在7.8) 但压缩机机身很冷!表面有露但不明显--手摸起感觉走液了, 于是开小膨胀阀压力下降到3.5,,出风21度, 判断是膨胀阀开小了!最后把膨...查看详情
机房空调设备的相关运行数据管理,经验介绍,希望对大家有借鉴作用。...查看详情
机房专用空调的售后维护保养内容,经验介绍,可以参考。...查看详情
计算机机房专用空调的特点及设计方法。初涉此行者可以参考。...查看详情
详细介绍了机房专用空调与舒适性空调在通讯机房应用的差别,对初涉此行者适用。...查看详情
这是一张空调机房的桥架图片 1708640...查看详情
各位同行,现在有一台精密空调开机调试时出现蒸发器部分盘管结霜,高低压压力不正常,加入适量冷煤高压压力偏高,低压压力偏低,开机时间长时回气管还会严重结霜,经本人检查:空调的膨胀阀,干燥过滤器都没问题. 请各位同行给点意见.................查看详情
如题。我看样本上两个产品的耗电、风量等参数差不多,不知有什么不同...查看详情