GPS-CR~D(深轿厢).rar (1.53 MB) http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1540280&fromuid=335192...查看详情
联合接地的各子系统采用单点接地,信息机房、消防控制室、广播室设明装接地端子箱.我们这边Z设计院,前一版图纸上是PC40穿3*25 BYJ电线引上至电梯机房和弱电机房,后一版图纸又是PC25 1*16BYJ电线引上至电梯机房和弱电机房.请问大家这个有没有那个规范上提到过,我在网上找了好常时间没有答案....查看详情
我看见有几种做法,就是两路电源进到双电源切换箱,再连到电梯控制箱.或者是1路进到双电源切换箱1路进到电梯机房配电箱,双电源切换箱连到该配电箱,再从该配电箱连到电梯控制箱,哪种做法好点或者还有更好的做法吗?...查看详情
在pkpm中电梯和水箱的荷载是否按照均布荷载计算? 在线等待...查看详情
水泵、风机、电梯机房内可以走与其无关的强弱电桥架吗? 另外电梯机房井道上方能走桥架吗,为什么?...查看详情
电梯机房我是安直径250的轴流风机排风,功率只有0.025KW。电专业说用排气扇就可以了。 风量可以达到,可是每小时换气15次,如何让风机或排气扇运行。是在电梯运行时运行呢,还是这样一直按每小时15次运行。...查看详情
6.3.3.6 消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。 这里的其他电梯井,机房是指其他类型的电梯吗? 如果是两个相邻的消防电梯机房,有没有必要在其中间设置防火墙和甲级防火门?...查看详情
电梯机房照明里面,电梯井道上方不能安装灯具,对不对啊? 我不太清楚井道上方的设备 设备是不是安装在顶部的啊??...查看详情
放在电梯井顶部还是公共部位,望做过的高手指教...查看详情
正在施工,无电梯机房,五层楼高,酒店客梯。 施工单位做了洽商将电梯配电落地柜放在了首层电梯井旁边的电气竖井里(竖井内已有两个照明配电箱)。设计、监理签了字。可我记得电梯配电柜只能单独放置,电梯机房不能有其他配电箱,避免误操作,以前验收时是这样要求的,请问上面提到的配电箱放在电气竖井里,并且竖井内还有两个别的照明箱,这样做违反规范吗。电梯验收受影响吗? 请高手哥哥、姐姐指教。...查看详情
请问:为什么屋面和电梯机房层的标高总要差个好几百? 为什么电梯机房层楼面的标高不做成和屋面标高一样呢?...查看详情
砌体结构中,电梯机房的高度为4.5米 抗震规范中规定不应该超过3.6m这个怎么处理呢?砖混结构中电梯机房怎么处理呢...查看详情
高层建筑电梯机房夏季需安装空调吗?...查看详情
无机房电梯怎么做?动力配电箱放哪里?上面还是机坑里,照明和和插座回路呢?...查看详情
如题!!请高手指点!...查看详情
吊环只能用HPB235 而不能用HRB335吗?...查看详情
消防电梯机房要设置甲级防火门,规范有规定.但是普通电梯机房是否需要设置防火门,我查规范没有明确规定,不知有没有人知道??依据是什么??...查看详情
11层的小高层住宅,没有电梯机房。请问电源控制箱放什么位置合适? 一般电梯控制箱是在放顶层了,放阁楼层的楼道公共位置合适吗?...查看详情
我想请问一下电梯机房排风口尺寸怎么确定?...查看详情