机房更新时间:2025-12-12 17:35:56

本专题为土木在线机房设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与机房设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 一、确定各灭火器配置场所的火灾种类和危险等级 二、划分计算单元,计算各计算单元的保护面积 三、计算各计算单元的最小需配灭火级别 四、确定各计算单元中的灭火器设置点的位置和数量 五、计算每个灭火器设置点的最小需配灭火级别 六、确定每个设置点灭火器的类型、规格与数量 七、确...查看详情

    用户:爱笑的高山 浏览量:295 时间:2021-09-09
  • 一、防火规范要求 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版),自2018年10月1日起实施。 8.1.9 设置在 建筑内的防排烟风机应设置在不同的专用机房内 ,有关防火分隔措施应符合本规范第6.2.7条的规定。 6.2.7 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1....查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:1032 时间:2021-09-08
  • 机房项目气体灭火系统 防排烟设置常用方案 一、编制方案的目的 1.加强消防系统设施的使用维修管理。 2.更合理设置排风系统,最大限度地排放气体灭火后产生的七氟丙烷等气体。 3.从设计出发,既保障消防安全,又同时提高气体灭火系统的经济性。 二、参考规范 1、具体参考规范 ...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:478 时间:2021-09-08
  • 来源:网络,侵删! 精密空调维修保养、维护巡检内容程序 1.精密空调维修保养、维护巡检时,通过以往维护报告以及查看精密空调报警历史记录等方法,了解精密空调存在故障以及以往维修史。 2.在精密空调关闭状态下测量供电电压,查看皮带状况、以及蒸发器、过滤网的洁净度、各控制电器部件紧固情况、各制冷循环部件连接是否有渗漏情况等。 3.随后将氟表连接上精密空调(若有维修阀要打开维修阀)观察静止压力,在环境温度...查看详情

    用户:学习助理 浏览量:107 时间:2021-09-06
  • 1、制冷基本参数: 温度:表示物质的冷热程度。 摄氏温度( ℃):水在1个大气压下凝固点温度定为0 ℃,沸腾点定为100℃ ,中间100等分,每等分为1℃。 湿度:空气中所含水蒸气量的多少。 绝对湿度:一定温度下,单位重量空气中,水蒸气的含量 相对湿度:一定温度下,湿空气中水蒸气分压与同温度下饱和水蒸气分压比值。 空气的焓值:空气中含有的总热量 ...查看详情

    用户:年轻有为的风衣 浏览量:214 时间:2021-09-01
  • 机房发电机运行维护事项内容,华全动力介绍! 1、长期运行机组每6~8小时应检查,备用机组停机后须再检查; 2、新机组运行200~300小时,检查气门间隙;检查喷油器; 3、机房发电机每运行50小时,排放油水分离器中的积水;检查启动电瓶电解液位; 4、运行50~600小时或至少每12个月,更换润滑油和润滑油滤清器;根据润滑油的品质和燃油含硫量及发动机消耗润滑油的不同, 机组更换润滑油的周期也会有所不...查看详情

    用户:huaquanjidian 浏览量:56 时间:2021-08-28
  • 通过维修保养,彻底清除设备存在的隐患,保证空调能够再次长期、稳定的运行,压缩机、风机、控制器等各部件能够再次运行在较佳状况,换热器、管路经过清洗后换热效果得到较大恢复,压缩机、换热器效率达到或接近标称值。维修保养后,能保证设备满足正常的运行要求,并且在性能上与设备出厂时接近。提高制冷效率的同时,延长设备的使用寿命。 空调维修保养内容包括对压缩机、主风机、冷凝器、蒸发器、制冷循环系统、加湿、加热...查看详情

    用户:小蝌蚪找妈妈啊 浏览量:103 时间:2021-08-27
  • 安科瑞 于洋 【摘要】介绍了安科瑞智能母线监控系统在某电信数据机房中的应用情况,展示了安科瑞智能母线监控系统在数据中心机房末端母线的应用可能性。 ??【关键词】数据中心;母线监控系统;始端箱;插接箱; ??一、项目概述 ??传统数据中心根据不同负荷容量选用 35kV 或者 10kV 作为进线,根据不同等级配置单路或者双路变压器及 UPS,为 IT 设备供电,而制冷和辅助设备一般会有单独的配电回路。...查看详情

    用户:安科瑞于洋 浏览量:43 时间:2021-08-25
  • 计算机房用柴油发电机组冷却水的使用,华全动力介绍! 1、及时补充软水 水箱内加注防冻液后,如果发现水箱液面降低,在使得无外漏的前提下,加注清洁的软水(蒸馏水更好),因为一般用的乙二醇型防冻液的沸点高,蒸发的是防冻液中的水分,不需要补充防冻液而只需加注软水就可以。值得一提的是:不要加注未经软化的硬水。 2、及时排出防冻液,减少腐蚀 不论是普通型防冻液还是别的防冻液,在气温变高时,都应及时放出, 这样...查看详情

    用户:huaquanjidian 浏览量:40 时间:2021-08-12
  • 机房备用发电机日常使用维护,华全动力介绍! 1、燃油的使用:柴油发电机组一般使用0#或-10#、冬天使用-20#或-35#柴油。取下燃油箱盖(逆时针旋转),加注燃油,并观察油箱上的油位计。加油时不要把加油口的燃油过滤网取出。 2、机油的使用:柴油发电机组的机油型号一般使用15W40CF,冬天使用型号为5W40. 机油应保持油标尺的“静满MAX”处 3、冷却液的使用:水冷机组冷却系统使用软化水。 添...查看详情

    用户:huaquanjidian 浏览量:74 时间:2021-08-06
  • 电站工程图片1

    安庆无人值守的机房灰尘太多了 带电清洗有用吗? 机房设备带电清洗维护的必要性和紧迫性: 机房是各类信息数据的处理中心。由于系统内各类信息数据的重要性、敏感性、及时性,机房内放置的计算机设备、通讯设备、网络设备及辅助系统设备不仅因为是高科技产品而需要一个非常严格的操作环境,更重要的是只有计算机系统可靠地运行,才能保证网络枢纽畅通无阻地传递信息。但是,设备在使用过程中,因多种因素造成了不同程度的污染。...查看详情

    用户:一川绿风 浏览量:40 时间:2021-08-01
  • 3.0.17设在建筑物顶部的、有围护结构的楼梯间、水箱间、电梯机房等,结构层高在2.20m 及以上的应计算全面积;结构层高在2.20m以下的,应计算1/2面积。 【对比2005规范】 3.0.13建筑物顶部有围护结构的楼梯间、水箱间、电梯机房等,层高在2.20m及以上的 应计算全面积;结构层高在2.20m以下的,应计算1/2面积。 【释】 本条款与“05版规范” 一致。 目前建筑物屋顶上的装饰性结...查看详情

    用户:lijiawei411 浏览量:729 时间:2021-07-23
  • 电站工程图片1

    三明带电清洗技术可以有效阻止灰尘遍布通讯机房吗 近年来,随着数字化信息处理机、电脑、程控交换机、大规模集成电路取得突破性的成就和发展,人们日益广泛地把它们应用于遥测、遥控和通讯等自动化控制的各个科技领域,从而强有力地推动着工业、金融、通讯、交通、航空、航海、航天、国防和空间技术的迅速发展,并逐步形成网络化的工作系统。 这些全日制和全天候的自动控制系统,以特有的高速度和高品质、全方位地运作着。它们...查看详情

    用户:一川绿风 浏览量:66 时间:2021-07-16
  • 跪求250kW柴油发电机施工设计图(含发电机房)...查看详情

    用户:cof1626270128352 浏览量:103 时间:2021-07-14
  • 机房动力环境监控系统已经广泛应用于各种类型的机房,尤其稍微重要的机房,都需要做环境监控系统,因此我们要熟知这个系统,如果你还不懂的话,可以看看这篇文章。 01 正文 一、动环系统简介 计算机系统数量与日俱增,其配套的环境设备也日益增多,计算机房已成为各大单位的重要组成部分。机房的环境设备(供配电、UPS、空调、消防、保安等)必须时时刻刻为计算机系统提供正常的运行环境。一旦机房环境设备出现故障,就...查看详情

    用户:charging1992 浏览量:123 时间:2021-07-09
  • 机房工程建设分的内容比较多,有电气、装修、暖通、布线、动力环境等等,今天的方案适合新手入门学习,可以看看哦! 01 正文 1、 数据中心(机房 工程 ) 1.1 系统概述 数据中心是各类设备和网络系统能够稳定、安全、可靠运行的重要环境保证。充分把握“标准化机房”的设计理念,将智能化科技成果和环境艺术完美的结合起来,建设一个“绿色、环保、舒适”的现代化机房。 1.2 ...查看详情

    用户:我的偶像爱迪生 浏览量:265 时间:2021-07-09
  • 近日,中建三局安装 公司技术成果 DPTA整体预制装配式机房施工技术 荣获陕西省建设工程科学技术进步 奖 DPTA整体预制装配式机房施工技术 对制冷机房运用BIM技术进行优化设计综合排布 将装配图纸交场外预制加工厂预制加工 对整个机房按照装配图纸进行预制 并提前在加工厂完成模块化组装 待现场机房具备施工条件后 在现场实现机房管线设备的快速模块化无...查看详情

    用户:蒙古上单 浏览量:125 时间:2021-07-08
  • 综述 2019年,国家发改委等七部委联合印发的《绿色高效制冷行动方案》提出,到2022年,我国家用空调、多联机等制冷产品的市场能效水平提升30%以上,绿色高效制冷产品市场占有率提高20%,实现年节电约1000亿kW·h;到2030年,大型公共建筑制冷能效提升30%,制冷总体能效水平提升25%以上,绿色高效制冷产品市场占有率提高40%以上,实现年节电4000亿kW·h左右。2020年,...查看详情

    用户:妈妈咪呀q 浏览量:528 时间:2021-07-05
  • 电站工程图片1

    滁州机房湿度低累积的静电电压很危险 带电清洗技术有用吗 随着工业技术的发展,现代化的工业电子电力设备的性能和结构有了很大的提高,对于用户而言,首先是设备的安全性,其次是可靠性,再次是经济性。而设备在运行过程中最主要是受到两方面的影响: 一是自身因素,二是运行条件的影响。 设备在运转过程中均受到周围环境、气候的影响,对于室内的设备,大多是受到机房空气的影响,而对于室外设备,除了受到周边空气环境的影...查看详情

    用户:一川绿风 浏览量:45 时间:2021-07-01
  • 机房各种设备如何安装,线缆如何布线? 这篇文章我们来详细了解下关于机房弱电系统的施工与安装。 一、机房线缆布线及标签规范 1、工艺流程: 设备线缆检验→ 线管、桥架敷设 →设备安装 → 线缆敷设 → 线缆终端安装 → 系统检测 → 竣工验收 2设备及材料检验: 施工前应对专网屏蔽机柜、数据网服务器机柜、六类屏蔽配线架、理线架、光纤配线架等设备、以及室内专用万兆光纤、六类屏蔽网线、六类屏蔽...查看详情

    用户:我的偶像爱迪生 浏览量:444 时间:2021-06-29